Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-3 von insgesamt 3.

  • Hallo zusammen, hatt heute ein freudiges Erreignis. Der Kessel wurde von unserer Heizungsfirma gemessen. Zuerst waren die Werte noch zu hoch. Nach der Einstellung der Luft (Primär-Sekundär-Tertiär) hat sich das Ganze bis zu einem CO-0 Wert von 591 ppm eingependelt. Jetzt fehlt nur noch die Abnahme vom Schornsteinfeger. Zur Probe habe ich eine 8 mm Stahlplatte mit den simulierten Ausschnitten der Einströmdüse vor die Öffnung gestellt und beim kaputten untersten Schamattestein einfach einen Schamo…
  • Danke mal für die Antworten. Die Messung wurde am Kaminrohr über dem Gebläse genommen. CO Wert über 30.000 vorher bei 1.000 die Temperatur hatte gleich 250-300 Grad und der Fühler beschlagen vom Kohlenmonoxid. Würde gerne den Kessel noch ein paar Jahre weiter betreiben. Sollte das ganze aber ins Uferlose gehen, Schmeiße ich ihn raus Meine Überlegung: Der Kessel ist ja ein Holz-Vergaser Wenn der nicht mehr die Vergasung erzeugt, dann liegt das an verschiedenen Möglichkeiten. Da unser Kessel aber …
  • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Fischer Kessel. Der ist ung. 20 Jahre alt und hat bei der Messung viel zu hohe CO Werte und die Temperatur viel zu hoch. Habe den Kessel ganz sauber gemacht und trotzdem hat sich nichts verändert. Der Schamott-Nachverbrennungskanal ist unten zerbröselt, war aber schon bei der Messung vor zwei Jahren nicht viel anders. An was können diese hohen Werte liegen. In Anbetracht des Alters ist es dann auch eine Frage ob investieren oder erneuern. Bin aus d…