Ulmenholz: bei zu viel Chemie bin ich raus (da war ich in der Schule wohl öfters beim Kreideholen ) zu FBH .. auch guter Hinweis! Die (wohl) sauerstoffdiffusionsdichten FBH-Rohre gibts seit ca. 30 - 40 Jahren ... die Norm dazu ist ca. 30 a alt, da sollte bei BJ 2013 hoffentlich ein "anständiges" Rohr drin sein. Aber man hat ja Pferde schon k***** sehen. henfri: Wenn's das MAG nicht ist, dann darfst du mit Ulmenholz ein bischen Chemie machen Holzpille: Dem normalen User sage ich: Gut ... für mic…
-
(Zitat von Holzpille) *seufz* a) wer hat als erster gesagt, "das wurde schon gesagt"b) wer verträgt nicht, wenn man das gleiche zu ihm sagtc) wer ist hier humorfrei?Solche Moderatoren braucht ein Forum!! Wenn ich mich nicht so - ich gebe es ehrlich zu - über diese obige Bemerkung geärgert hätte würde ich das jetzt nicht schreiben: Ganz sicher brauchst du nicht mich im Forum, aber Fachkompetenz auch in Bezug auf Normen kann auch hier nicht schaden. Schreibt einfach in Zukunft als Titel "Auslegung…
-
Wg. FBH: Mit den o.g. Daten habe ich mal ganz grob überschlagen. Unter der Voraussetzung , dass der Ruhedruck nicht unter ca 1 bar sinkt sollte es auch oben an der FBH nicht zu Unterdruck kommen. Vordruck von 0,8 bar passt auch mit der FBH in 4,5 m Höhe. Wg. SV: Ja ... es kann auch "nur Verschmutzt" sein, aber ob dieser sich löst (verkrustet ja/nein) wenn mann das SV händisch öffnet steht in den Sternen. Mein Letztes (Austausch vor ca. 2 Mon) musste trotz des "Spülens" getauscht werden. Wieviel …
-
Hm ... teilen wir ma das Problem auf: a) woher kommt die Luft? b) wo ist die Luft im System und warum geht Sie nicht weg? c) ist es Luft? zu a) Um zu beurteilen, ob irgendwo Unterdruck herrscht braucht man noch die Förderhöhe der Pumpe des FB-Heizkreises und cirka die Länge eines einzelen FB-Kreis (zur Not 100 m annehmen, da viele Heizungsbauer "Angst" vor längeren Leitungen haben. Ansonsten sollte bei diesen Daten im "unteren Bereich" kein Unterdruck vorliegen. Das MAG ist für mich noch nicht "…
-
Link funtioniert leider nicht.
-
Luft, Ausdehnungsgefäß
BeitragHallo, wenn das MAG druckseitig von der Pumpe ist und diese v.a. bei höheren Temperaturen Geräusche macht, dann ist das das ggf. nicht "Luft" sondern Wasserdampf in der Pumpe (sprich Kavitation). Überschlägig als Rechenbeispiel: Bei einem Anlagendruck am AG von z.B. 15m (1,5 bar) und einer Förderhöhe der Pumpe von z.B. 10 m dann hast wg. des Druckverlustes vom Anschlusspunkt AG zum Pumpeneintritt direkt am Pumpeneintritt nur noch 5 m (0,5 bar). Wenn jetzt die Pumpe noch 1 m über dem MAG ist sind… -
Ein paar Infos braucht es schon noch. Zum Verständnis: Der UniTherm 2 ist dein Lohberger AquaInsert+P (vgl Ausgangspost)? Und habe ich das mit KG/EG/Og richtig erfasst? Siehe Bild. Bevor wir "weiter machen" wiederhole ich nochmal eine Frage: Ist das MAG überprüft? Nicht von der Auslegung sondern von der Funktion! Ist die Membrane in Ordnung oder ist das Ding voll mit Wasser? Was passiert, wenn du oben am MAG das "Rad-Ventil" mit einem Schraubendreher o.ä kurz reindrückst (wie bei einem Autoreife…
-
Hallo, bin relativ neu hier im Forum und mir ist in einem anderen Thread aufgefallen, dass hier die Auslegung von MAG nach DIN EN 12828 unvollständig dargestellt wird. Ich habe es dort schon angemerkt, aber gesehen, dass öfters auf "diese Anleitung hier" verwiesen wird. Deshalb hier nochmal. Zur Verdeutlichung beziehe ich mich auf die oben dargestellte Beispielrechnung und habe zu ein paar Punkten Anmerkungen: (Zitat von Holzpille) Seit 2014 ist das mit der Überschwingtemperatur in der 12828 "Ge…
-
Wiederholung des Sachstands (es muss halt sein, auch wenn ungewünscht): Auslegung/Planung: p0 = 0,8, Psv = 3 --> pend = pfin = 3-0,5 = 2,5 --> Druckfaktor/Nutzfaktor fn = (pfin + 1)/(pfin - p0) = 2,06 V_sys = 1250 l, tvmax = 100°C --> Vex = 54,4 l ; V_wr = 6,25 Summe: 60,6 l Vn,min = 2,06*60,6 = 124,8 l Vn gewählt 140 l --> Soweit sieht es ja ganz gut aus ... das waren die Zeiten der guten alten DIN 4807 Sorry, dass ich nun aber mit der neuen DIN anfangen muss, aber ein paar bisherige Aussagen h…
-
... die Montage der Dose lässt von der Lage Spiel zu. Die Position ist nun so, dass deutlich weniger Konvektion und Strahlung an der Dose ankommen. Wohl kein Konstruktionsbedingter Fehler sondern wohl Endmontage. Roland
-
Hallo, möchte euch noch informieren woran es lag: Die Differenzdrckdose war zu nahe am Glühzünder (oder der Strahlungsschutz war weg?) und die Dose wurde - natürlich auf der Seite, die man nicht sieht, angekokelt. Wurde undicht (wer misst misst Mist ) Teil getauscht ... alles wieder normal! Gruß Roland
-
(Zitat von Holzpille) Sorry, wenn hier keine Wiederholungen (repetitia mater studiorum est) erwünscht sind und ich einen vorangegangnen Hinweis, dass das Druckniveau in der Anlage nicht nur vom MAG sondern auch von Pumpenanordnung und - einstellung abhängt, überlesen habe. Roland
-
Die Dichtung wurde "optisch" (von meinem Bruder) überprüft. Selbst bin ich im Moment "außer Gefecht" Das mit der Kerze ist eine gute Idee!! Herzlichen Dank! Gruß Roland
-
Hallo, zu a) die Löslichkeit von Luft in kalten Wasser ist höher als im warmen Wasser. Wenn man (kaltes) Wasser in die Anlage nachfüllt und dann dieses Wasser aufheizt kommt die Luft raus und die ist dann in der Anlage. Mach' mal zum Vergleich Mineralwasser mit Kohlensäure (Gas) in einem Topf warm und schau dann, wieviel CO2 da noch drin ist. zu b) Wenn, dann ist meist der Heizkreis der bei sowas Probleme macht, da in den oberen Stockwerken der niedrigste statische Druck herrscht. Stell dir einf…
-
Hallo, ich habe mal hier ein wenig mitgelesen und freue mich, dass hier eine Lanze für das korrekte Auslegen eines MAG gebrochen wird! Vordruck p_o, Nennvolumen V_N und Fülldruck p_ini müssen stimmen, sonst wird das nichts mit dem störungsfreien Betrieb. Trotzdem eine Anmerkung: Die Ausgangsfrage war "woher kommt die Luft im Heizkreis?" Diese Möglichkeiten fallen mir ein: a) der Ansprechdruck des SV wird überschritten (MAG unrichtig!, oder defekt (Membrane!)), das SV öffnet sich und der Betreibe…
-
Hallo liebe Mitglieder, in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage: Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)? Thermoflux Pelling Eco 25 Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage? 2019 Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf. Welcher Brennstoff wird verwendet? Pellets (Premium ... nach Angaben des Händlers Welchen Schornstein verwendest Du? 10 m, 130mm, runf Befindet…