  • Hallo. Letztes Jahr ging meine Steuerung vom HVS flöten. Laut SB nur Display defekt. Hatte vorübergehend das ganze über eine Universalsteuerung laufen was so naja war. heute kam mein neues Display und leider musste ich feststellen dass die Hauptplatine hin ist ( Keine Stromversorgung zum Display) Jetzt die Überlegung 800 euro für neue Platine und Display ausgeben oder doch lieber gleich aufrüsten auf Vollmar Steuerung oder auf Flammtronic da irgendwann auch eine Lambda Control dazu kommen soll.K…
  • (Zitat von Heli70) Hallo Heli70. Ich habe ihnen eine private Nachricht wegen dem Angebot geschrieben. Lg
  • Hallo an meinem Solarbayer HVS 14,9 ist leider die Steuerplatine defekt, und solarbayer verlangt über 330 Euro für eine neue Platine. Gibt es dort auch Alternativen die ich verbauen könnte und jemand Erfahrung damit hat? Eigentlich hat der hvs ja nicht viel zu regeln und müsste mit einer 0815 kesselsteuerung machbar sein.. Danke
  • (Zitat von Luna1831) Danke Luna 1831 für den Bericht Könnte ich vlt. mal Bilder von der Hydraulik haben wie der Anschluss am Puffer ist? Haben dann beide Kessel eine eigene Rücklaufanhebung und einen externen Heizkreismischer oder wie ist das Pumpenmäßig bei den 2 Kesseln geregelt? Dass heißt also die Kessel könnte mann eigentlich auch weiter entfernt voneinander montieren oder ist die Einheit miteinander fest verbunden? Der Smart HV gibt es ja auch mit el. Zündung. Weiß der Kessel dann wenn Hol…
  • (Zitat von maaxxxeeee) Ich hätte normal meinen jetzigen Holzvergaser auch nicht getauscht aber da ich noch eine Ölheizung Nebendran stehen habe die damals als Ersatzheizung drangeblieben ist und in den 17 Jahren keinen Einsatz hatte gab mir dir Förderung einen Anreiz dazu beide Systeme zu entsorgen und auf was neues zu wechseln. Wusste garnicht das hdg auch Kombis hat. Preislich liegt der bestimmt ein paar tausend über den anderen oder? HDG war bisher ja immer recht teuer… ja die Qual der Wahl ……
  • Ja da blicke ich auch noch nicht so ganz durch und wäre froh für Erfahrungswerte… ob es jetzt besser ist mit 2 brennkammern oder einer keine Ahnung aber sagen wir mal so was bringen mir 2 brennkammern wenn der Kessel eine Steuerung hat dann geht auch nichts mehr und die brennkammern hält normal länger als eine Steuerung oder ein Fühler. Beim Preis gibt es Riesen Unterschiede hargassner pellet Solo 9000 etwa also Kombi 15000. Die anderen Kombis auch so in dem Dreh. Glaube Fröling war als Kombi mi…
  • Noch als kleine Anmerkung. Ich habe keinen eigenen Wald und muss das Holz als Polter selber machen und kaufen.... Verbrauch hab ich beim Holzvergaser 15 RM etwa. Sommer läuft Warmwasser über Solar. Denke mal wenn ich die Arbeit und Zeit abziehe komme ich von den Kosten her mit Pellets gleich. Aber so kann ich immer noch entscheiden mache ich Holz für den Holzvergaser oder heize ich mal bequem mit Pellets durch..
  • Hallo. Ich bin gerade durch den Anreiz der Förderung am überlegen meinen Holzvergaser(Solarbayer HVS 14,9) gegen ein Kombigerät zu tauschen. Nun wie immer die Qual der Wahl...... Ich kenne alle Hersteller nur vom Namen her. Nun die Überlegung schmeiße ich nur die Ölheizung raus um die Förderung zu bekommen und tausche die gegen eine Pelletheizung die das Haus mit Wärme versorgt wenn mal keiner den Holzvergaser starten kann, oder gehe ich gleich auf ein Kombigerät welches natürlich mehr Komfort u…
  • noch zum Thema Abgastemperatur mein Schornsteinfeger hat im Dezember gemessen und ich hatte laut Messung 220 grad Abgase wo laut Anzeige am Holzvergaser Display 160 waren... also bleib ich vorerst mal bei der Einstellung 160 Abgase. verheizt wird Buche normale dicke gespalten Sekundärluft 2 Umdrehungen auf. Kesseltemperatur 80 Grad. Min ventilatordrehzahl 42%. Messung war sauber vom Schornsteinfeger und meine Flamme ist schön dunkelblau mit einem leicht grauen vergasungsraum und feiner heller As…
  • So nach langen hin und her und ewiger Fehlersuche läuft mein Kessel nun so weit ganz gut bzw. So gut wie noch nie. Die 72 Grad Patrone war defekt und machte mal auf mal nicht, und wenn dann immer erst so ab 83 84 Grad was meinen Kessel logischerweise nach kurzer Brennphase in Temperaturbereiche nahe der Abschaltung (90-95 Grad) steigen ließ.durch die zu hohe Temperatur auch niedriger Lüfterlauf was meine Flamme eher ersticken ließ und mit viel Rauch verbunden war. Zu dem waren aber auch die Anze…
  • Frage zum Programm 1. Ist es normal dass beim anheizen die Pumpe bis 60 Grad Kesseltemperatur sich immer wieder kurz an uns aus schaltet beim Solarbayer HVS 14,9? Habe bedenken dass ich damit der Pumpe auf lange Sicht schade?!
  • Achso Hydraulischer Abgleich weiß ich nicht ob er vorgenommen wurde aber alle Heizkörper werden gleichermaßen warm. Also im keller ist es nicht wärmer am Heizkörper welcher näher an der Heizung ist als im Obergeschoss. Steuerung war von Solarbayer die Terramatik D verbaut welche ich aber bereits gegen eine Sorel MHCC getauscht habe
  • So habe mal grob eine Zeichnung der Situation erstellt,und musste auch gerade feststellen dass der Heizungsrücklauf scheinbar auch zeitgleich der Ladomat Vorlauf ist ?! Dass kann doch nicht funktionieren das vom Heizkörper kaltes Wasser zum Puffer fließen will aber der Ladomat in die Gegenrichtung pumpt und kaltes Wasser aus dem Puffer ziehen will oder? ob da ein Rückschlagventil oder 2 wege ventil verbaut ist konnte ich nicht erkennen außer ein T Stück was heizungsrücklauf und ladomatvorlauf mi…
  • anzünden tue ich den Kessel immer mit einem Brenner von unten die Kohle vom letzten Abbrand zum glühen bringen und dann links und rechts an die wand ein dicker holzspalt und in der Mitte über der vergaserdüse kleinholz dann darüber normal aufgefüllt und gestartet. So brennt er meiner Meinung nach gut an ohne viel Qualm und mit recht schnellen Temperaturanstieg
  • hallo Hans. Also die Puffer stehen in angrenzender kalter Garage und der Holzvergaser im Keller weil es Platzbedingt wegen zu geringer Deckenhöhe anders nicht möglich war. Zwischen Puffer und vergaser liegen etwa 3 Meter. Okay mit dem solar Ertrag stimmt auch wieder im Winter wird da nichts kommen. Doch ein heizkreismischer ist verbaut aber sobald meine Temperatur im unteren pufferbereich also wo der heizungsrücklauf angeschlossen ist zu hoch ist kann ich nicht mehr runter mischen und hab 70-80 …
  • Falls es wichtig sein sollte. Ladomat 21 -60 mit 72 Grad Patrone ist verbaut, und Kamin besteht aus Plewa Rohr. Habe den Holzvergaser gerade laufen mit 150 Abgase 83 Kessel soll. Er pendelt den Lüfter zwischen 40-70% und schaltet immer wieder kurz ab. Pumpe steht auf Stufe 3 zum Puffer hin. Also muss ich zumindest mit der kesseltemp hoch gehen um ein abschalten zu verhindern und durchbrennen zu erreichen so läuft er ja nur im Teil bzw. Abschaltbetrieb. Im Gegenzug muss aber bei höherer kesseltem…
  • Hallo liebe Forumskollegen. Der 2. Winter steht bevor und die Angst wieder im kalten zu sitzen kommt immer näher Das Thema Holzvergaser ist für mich noch ziemlich unklar und deswegen bräuchte ich jetzt endlich mal Klarheit wie eine richtige Bedienung eines Holzvergasers sein sollte. Ich betreibe mit einem Solarbayer HVS 14,9 ein Einfamilienhaus was von 1800 L Schichtleitspeicher bedient wird. 1 x 800l mit Brauchwasserspeicher und Solaranbindung, und einmal 1000 l Puffer in Reihe geschaltet und m…
  • Die Wahl fällt jetzt zwischen TA UVR 67, oventrop rhb oder die Sorel MHCC. Steuerung von Solar hab ich ebenfalls von Sorel aber bei der TA gefällt mir besser das es auch ein Funktaunthermostat für diese Steuerung gibt.... Preislich liegen die 3 fast gleich
  • Guten Morgen. Nun steht ja bald die Heizperiode wieder an und bis dahin möchte ich meine derzeitige Steuerung eine Nehs Terramatik D1 gerne ersetzen aufgrund eines Defektes. Sie regelt meine Heizkreispumpe nicht mehr und lässt sie permanent laufen und wirklich zufrieden war ich mit der Steuerung noch nie also muss jetzt was neues her.... Geheizt wird mit einem Solarbayer HVS 14,9 in Verbindung mit einer 20m2 Röhrenkollektoranlage. Die Steuerung müsste eigentlich nur die Funktion der Mischeranste…
  • Also bin heute mal dazu gekommen um nach allem in Ruhe zu schauen... Der Codierschalter S8 steht auf OFF, und der Mischer fährt auch alle Stellungen im Automatikbetrieb an sobald ich die Heizkurve auf oder ab stelle. Ich denke dass ich einfach mit einer höheren Heizkurve fahren muss um den höher gewünschten Vorlauf zu bekommen. Bin jetzt mal mit der Heizkurve auf 1,8 und mit der Tagestemperatur auf 2 geblieben will nun stück für Stück mit der Tagestemperatur eins hoch gehen wenn es nicht warm ge…