Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-3 von insgesamt 3.

  • Servus Detlev, ich hab das Blatt von damals rausgesucht: Die Türen muss man sowieso mind. 1x jährlich kontrollieren. Bis jetzt ist alles dicht. (Wenn die Temperatur nach dem Anheizen hoch geht und parallel dazu O2 runter, bekommt der Ofen bei 20% Primär und 20% Sekundär die Sache in den Griff. Ohne Wummern.) - Macht die Steuerung das mit den 20% alleine oder hast die Parameter verändert? Ich lege ebenfalls immer ohne große Luftspalte das Holz ein, so wie auch auf der Kesseltür beschrieben LG Rei…
  • Hallo, seit 2016 arbeitet in meinem Keller ein Hargassner HV 20 mit 2000l Pufferspeicher. Ich habe einen Wartungsvertrag für die 2jährige Wartung. Somit kommt regelmäßig ein neues Update drauf. Aktuell V10. 2j Der Wartungsvertrag kommt ca. auf € 214 alle 2 Jahre. Mir ist es das Wert. Gleich im ersten Jahr wurde ein Blech hinter der Anzündvorrichtung verbaut, um unnötige Löcher zu verschließen und Falschluft zu verhindern. 2018 wurde die Kesseltemperatur von 70 auf 80 Grad mit einem Update angeho…
  • Hallo, ein Software-Update, wenigstens alle 2 Jahre vom Kundendienst würde vieles leichter machen. 2018 wurde die Betriebstemperatur mit dem Update auf 80 Grad angehoben. Vor 2 Monaten wurde wieder die neueste Software drauf gespielt. Im großen und Ganzen funktioniert mein Hv20 mit 2K Puffer tadellos. Bei Nieder Druck zickt er etwas rum. Lg