      RSM610 Firmware-Änderungen und Neuerungen




      RSM610

      Readme lesen! - Änderungs- und Kompatibilitätsinformationen

      RSM610 DE

      Die Firmware des RSM610 kann entweder mit dem C.M.I. oder der UVR16x2 (ab V1.15) übertragen werden.

      1.06
      23.05.2016
      Neuerungen:
      • Menüpunkt Datenverwaltung hinzugefügt (Totalreset und Neustart)
      • Grundeinstellungen: Einstellung "Simulation" hinzugefügt
      • "Datfilename" und "Datum und Uhrzeit" werden beim Laden von Funktionsdaten gespeichert und in der Versionsseite angezeigt
      Änderungen:
      • Grundeinstellungenen: "Zugang Menü" wird jetzt angezeigt
      • Änderungen in den Funktionen siehe History der UVR16x2 V1.18


      1.04
      03.05.2016

      1.03
      04.03.2016
      Änderungen:
      • Probleme beim Firmwareupdate behoben
      1.02
      02.03.2016
      Neuerungen:
      • Direkter Vollzugriff mit UVR16x2 V1.15 / CMI v1.19 möglich
      Änderungen:
      • Zählerstände werden jetzt jede Stunde gespeichert
      • Fehler bei der Initialisierung von Netzwerkausgangsvariablen
      • Jalousiesteuerung: Fehler wenn Freigabe Autobetrieb AUS behoben
      • Kaskade: Fehler bei der Mindestlaufzeit behoben
      • Kalender: Fehler bei einem jährlichen Datumsfenster mit Jahreswechsel behoben
      Alfred

      Post was edited 5 times, last by Spspaul: Aktualisierung ().

      • 2

      • # 120340
      RSM610


      Readme lesen! - Änderungs- und Kompatibilitätsinformationen


      RSM610 DE

      1.07 29.09.2016

      Änderungs- und Kompatibilitätsinformationen RSM610

      Neuerungen:
      • Menüpunkt Datenverwaltung hinzugefügt (Totalreset und Neustart)
      • Grundeinstellungen: Einstellung "Simulation" hinzugefügt
      • "Datfilename" und "Datum und Uhrzeit" werden beim Laden von Funktionsdaten gespeichert und in der Versionsseite angezeigt
      Änderungen:
      • Grundeinstellungenen: "Zugang Menü" wird jetzt angezeigt
      • Änderungen in den Funktionen siehe History der UVR16x2 V1.18

      Neuerungen:
      • RSM160 Firnware über CAN-Bus übertragbar
      • Funktionsübersicht: Im Vollbildmodus Link zu Datum und Uhrzeit
      Änderungen:
      • Netzwerkübersicht wird schneller geladen
      • Changelog wird aktualisiert
      • Fehler in der Warmwasseranforderung wurde behoben
      • Jalousiefunktion: Fehler bei der Änderung von Handstellung, Position bzw. Neigung wurde behoben
      • Schaltuhr: Fehler bei Eingangsvariablen (Sek, Min, Std) wenn diese als Start/Endzeit verwendet wurden
      • Bilder der älteren Generationen wurden eingefügt


      Alfred

      Post was edited 1 time, last by Spspaul ().

      • 3

      • # 125151

      RSM 160 Update V1.08


      RSM610 V1.08

      Readme lesen! - Änderungs- und Kompatibilitätsinformationen

      Die Firmware des RSM610 kann entweder mit dem CAN-MTx2, dem C.M.I. oder der UVR16x2 (ab V1.15) übertragen werden.
      !!! - Achtung: Um die Firmware
      vom C.M.I. auf ein X2-Gerät (UVR16x2, RSM610, CAN-I/O45, CAN-EZ2 und
      CAN-MTx2) spielen zu können muss am X2-Gerät das Expertenpasswort
      entweder "128" oder "leer" sein - !!!



      RSM610 DE



      Readme:
      Neuerungen:
      • Eingänge: Es können auch NTC Fühler vermessen werden (Angabe von R25 und Beta-Wert nötig)
      • zusätzliche Eingangsvariablen in der Start-Stop Funktion hinzugefügt: EIN, AUS
      • Neuer Modus in der Bereichsfunktion: "Binärdecoder" Dieser dekodiert einzelne Bits aus einem Zahlenwert (Bitfeld). Die Schwellen geben die Bits an, die ausgewertet werden sollen (0 = Bit 0, 1 = Bit 1, usw.). Ausgabe Schwelle A auf Ausgangsvariable A-B, Ausgabe Schwelle B auf Ausgangsvariable B-C, usw.
      • neuer Parameter bei Ausgangspaaren: Laufzeitbegrenzung. Wirkt nur bei Mischern! Ist die Laufzeitbegrenzung auf EIN wird der Mischer so angesteuert wie bisher, d.h. wird er 20min. (Mischerrestlaufzeit) in eine Richtung angesteuert dann wird er in diese Richtung nicht mehr angesteuert sondern erst wieder wenn er in die andere Richtung fahren soll. Ist die Laufzeitbegrenzung auf AUS wird der Mischer immer angesteuert d.h. die Mischerrestlaufzeit läuft nie ab.
      Änderungen:
      • Solarvorrang->Wartezeit: Einstellbereich erweitert
      • Jalousiesteuerung: An der Eingangsvariablen "Umschalten auf Autobetrieb um" kann jetzt auch eine digitale Eingangsvariable verknüpft werden. Bei einer Änderung von AUS auf EIN wird auf Automatikbetrieb umgeschaltet (flankengesteuert).
      • Wintergartenfunktion: An der Eingangsvariablen "Umschalten auf Autobetrieb um" kann jetzt auch eine digitale Eingangsvariable verknüpft werden. Bei einer Änderung von AUS auf EIN wird auf Automatikbetrieb umgeschaltet (flankengesteuert).
      • Mischerregelung: Bei Mischerlaufzeiten kleiner 100sec. und Modus Eingangsvariable "Istwert" unbenutzt konnte es zum Takten den Mischers kommen. => behoben
      Dazu gehört der neue RSM 610 Simulator:




      RSM610-Simulator 1.08
      Änderungen siehe Firmware RSM610
      Download RSM610-Simulator 1.08

      Alfred

      Post was edited 1 time, last by Spspaul ().

      • 5

      • # 133908

      RSM 160 Update V1.10

      RSM610 V1.10



      08.05.2017

      Neuerungen:
      • Netzwerkübersicht: Versionsseite aufrufen bei Langklick auf Gerät
      • Sprache Ungarisch hinzugefügt.
      • Simulator: Datum und Uhrzeit veränderbar
      Änderungen:
      • Übertragungsfehler beim Download von Funktionsdaten von anderen x2Techgeräten behoben
      • Systemwert: Fehler bei Sekundenimpuls behoben
      • PID-Regelung: Funktion konnte sich aufgrund des I-Teiles aufhängen
      • Stichtagspeicher: Bei Funktionsdaten laden Werte laut Auswahl beibehalten/zurücksetzen/übernehmen
      • Bez.-Gruppe "CO2" bei Netzwerk Ein-/Ausgängen korrigiert
      • Keyboard Eingaben auf der Funktionsübersicht möglich


      RSM610 Firmware
      Download RSM610 1.10



      Dazu gehört:

      RSM610-Simulator
      Programm zur Simulation der RSM610 Funktionsdaten am PC.



      Download RSM610-Simulator 1.10
      • 6

      • # 142013
      Ich habe 3 x RSM610, alle mit V1.09. Ich werden gern nach 1.12 ändern (mitt CMI), aber es geht nicht. Mit CMI 1.27.5, jetzt CMI 1.28.1 - auch nicht.

      Aufladen nach CMI ist OK, dann drag-drop auf ein RSM610 - es lauft ungefähr 1 minute, dann blinkt der LAN grüne LED, und keine verkündigung an CMI - muss stromlos werden für restart.

      Ich habe mit _EN und _DE probiert, an alle 3 RSM610. Immer dass selbe. Ich habe noch ein CAN Monitor (neues Modell), aber ich kann nicht die Karte hier schreiben ...
      • 7

      • # 142015
      Vielleicht ... bedeutet der blinkender LED dass Datei werden Übergetragen zwischen CMI und RSM610? Jetzt probiere ich CMI->Can Monitor - auch mit blinkende grüne LAN LED am CMI ...
      • 8

      • # 142044
      Also jetzt alles OK!

      Was ich nicht fand im Manual:

      1) Beim Update CMI-> RSM610 (z.B.), wird die Grüne LAN LED blinken.

      2) Es dauert ungefähr 5 Minuten.

      3) Es gibt keine andere Anzeige dass dieser Update läuft - nur die Grüne LAN LED!

      4) Während der Update gibt es keine Verbindung zum CMI Portal oder CMI.