Thermoflux: Saugzug zu hoch?

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".

      • 1

      • # 167789

      Thermoflux: Saugzug zu hoch?

      Hallo
      Habe den Pelling 25 Eco

      Habe mal unter Info geschaut wieviel PA der Saugzug unter Betrieb hat.


      Unter vollast also25 Kw hat der Kessel 50 Pa. Beim Abbrand über 70 PA.

      Ist dies normal? Zugbegrenzer habe ich dran..Saugzug zu Hoch?
      • 2

      • # 167790
      Hallo,

      Live674 wrote:

      Ist dies normal? Zugbegrenzer habe ich dran..Saugzug zu Hoch?
      ich nehme mal an, dass du die Infoanzeige deines Kessels meinst
      Diese Info hat nichts mit dem Kaminzug zu tun. Hier ist der Unterdruck im Brennraum gemeint. Das ist übrigens auch ein Parameter den man bei einem Fehler mit aufrufen sollte.
      Bleibt z.B. die Tür des Kessels auf wird er nicht anzünden.Ist also auch ein Sicherheitsfeature.
      Diese Vorgaben sind Werkseinstellungen und dürfen/können nicht beeinflusst oder verändert werden.

      Gruß, Michael
      Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
      Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4
      • 4

      • # 167815
      Hallo,

      Live674 wrote:

      Aber ist der Unterdruck mit 60 Pa nicht zuviel?
      wie ich schon schrieb: Das ist die Einstellung ab Werk und wird, falls der Kessel ordnungsgemäß funktioniert, auch so richtig sein.

      Gruß, Michael
      Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
      Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

    Webutation