TA: PID Regelung Solar PWM Pumpe

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".

      • 26

      • # 174576
      Ich habe jetzt mal noch anders programmiert

      Man sieht beim Log, daß die RL Temperatur mit der Kollektortemperatur schwankt, ist ja auch logisch.
      Daher macht auch die Drehzahlregelung Unsinn.

      Ich habe jetzt mal Dif Regelungen zwischen Kollektor und den Speicherfühlern eingestellt, wie es Resol Regler machen.

      Hätte auch den Vorteil, dass man den RL Fühler weglassen kann. :)

      Log folgt

      @Alfred Den Vorschlag mit der Max Temp. habe ich auch mit eingebaut, das war hilfreich. Da kann dann so
      viel probiert werden, wie man will. Da kann nix mehr überhitzen. :)

      Viele Grüße von
      Martin

      Post was edited 1 time, last by taenen ().

      • 27

      • # 174695
      Ich bin zwar im Prinzip gegen "Gürtel und Hosenträger", ich steige aber nicht ohne Sicherheitsausrüstung auf einen Freileitungsmast. ;)
      Ich habe für min. Ausgang und max Ausgang je eine Profilfunktion, die am Strahlungssensor hängt.
      Die Ereignis - Regelung hängt an dem größeren Wert von Kollektor und Solar-VL. Das erspart manches Hin-und Her.
      Anmerkung 2020-08-31 153518.png


      Alfred
      Files

      Post was edited 1 time, last by Spspaul ().

    Webutation