Herlt 35: FT Saugzug Drehzahlregelung min begrenzen

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".

      • 1

      • # 179888

      Herlt 35: FT Saugzug Drehzahlregelung min begrenzen

      Hallo Holzheizer,
      bei meinem Holzheizerfreund Fritti läuft die FT an einem Herlt 35 Saugzug. Nun waren wir gestern gemeinsam am Verdrahten und alles Grundeinstellen Belimos usw, da ich selber auch ähnliche Anlage fahre. Leider ist das originale Drehzahlmodul nicht mehr erhältlich, also bauten wir auf Empfehlung von Harald einen Finder 15.118.230.0400 slave Phasenanschnitt Dimmer ein.
      Dieser hängt an Primär 0-10 V. Nach erfolgreichen PID Einstellungen, man muß ja bedenken das wir dann sofort mit 2 Größen regeln, deshalb müssen die Werte recht klein sein. Funktioniert super.............
      Aber , wenn Primär über einen gewissen Zeitraum kleiner wird, wird der Lüfter zu langsam, um nur mit einer leicht gesteigerten Dimmung wieder fahrt auzunehmen.
      Dieser, da untertourig zieht dann zuviel Strom (ist auch nicht gut für den Lüftermotor) und der Finder schaltet den Stromüberwachten Ausgang ab.
      Ich weiß es ist nicht die eleganteste Lösung mit solch einem Lüftermotor die Drehzahl zu regeln, technisch gesehen.
      Leider habe ich bei dem Finder Phasenanschnittdimmer keine Funktion gesehen, die Dimmung nach unten zu begrenzen, nur die min Dimmung beim Einschalten.

      Gibt es da irgend eine einfache Idee die Drehzahl nach unten zu begrenzen, da parralell der Primär Belimo angeschlossen ist, der muß ja zufahren können. Kann das nicht über die FT Einstellungen des Primärkanals erfolgen.

      Kennt Jemand diesen Dimmer ?? Wenn ich das recht sehe, hat der ein Poti für Min Einstellung ??
      614dttd5B5L._AC_SL1024_.jpg
      Habe aber keine vernünftige Beschreibung gefunden.
      Bin für alle Infos zu haben. Möchte unserem Fritti dort helfen, da Fritti auch bei mir immer sofort zur Stelle ist.

      Schon mal Danke
      Gruß
      Klaus
      Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
      Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
      Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
      VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
      Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
      Video Holzspalter
      • 2

      • # 179900
      Hallo Klaus Dieter

      Habe dir mal so eine technische Beschreibung angefügt.
      Ist zwar nicht das non plus Ultra ,aber zeigt auf das man eine mindest Ausgangsspannung und somit ev. Drehzahl
      einstellen kann.
      Leider habe ich mit Phasenschnittsteuerung bezüglich Drehzahlregelung nicht so gute Erfahrungen gemacht,weil
      sog. Universalmotoren (mit Kondensator) darauf sehr unterschiedlich reagieren insbesonders im unteren
      Drehzahlbereich.(Brummen ,unruhiger Lauf ,unterschiedliches Anlaufverhalten).

      Bessere Ergebnisse erzielt man mit Wellenpaketsteuerung (steuere auch so meinen Saugventilator an) ,
      wie sie UVR 1611 und UVR x2 mit Triac Ausgang bieten .
      Leider sind in der Standardausführung der UVR x2 diese Ausgänge durch Relais ersetzt worden ,aber auch
      der zusätzlich angebotener Leistungssteller (2 x 400W) ist nur die Phasenanschnittsteuerung möglich.
      Siehe auch Beitrag 159487.
      Mit den Wellenpaketausgang sind auch bei ganz niedrigen Ausgang (1) eine stabile Drehzahl von ca 150 U/min
      möglich (bei 30 volle Drehzahl 2850 U/min) dieser Drehzahlbereich reicht aus um ein sauberes Brennverhalten
      einzustellen - bei niedriger Drehzahl wird den Kaminzug entgegengewirkt so das eine gedrosselte Verbrennung
      möglich ist.
      Bei Phasenanschnitt läuft bei mir erst bei einen Ausgang von 7-9 der Ventilator an (mit den oben beschrieben Verhalten),
      es ist daher nur eine bedingte lineare Drehzahlspanne zu erreichen.(schwankende Unterdruckregelung).

      Wie heißt es Probieren geht über Studieren.

      mfg Glutgeist


      -
      Files
      Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist:
      Bleistift und Papier

      v.T.A.Edison
      • 3

      • # 179916
      Hallo Glutgeist,du Deine Erfahrung
      Danke für den Hinwebericht wenn es läuftis, werde mir das mit der Wellenpaketsteuerung anschauen. Es ist schön, wenn .Du die Erfahrung mitteilst.
      Gebe die Tage dann Bericht.
      Grüße aus dem NOrden der Lüneburger Heide
      Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
      Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
      Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
      VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
      Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
      Video Holzspalter
      • 4

      • # 179924
      Ups, was ist da mit der Grammatik und Satzstellung passiert.
      Habe die Antwort aus einem Schreibprogramm eingefügt und nicht mehr kontrolliert.
      Sorry ?( :thumbsup:
      Gruß
      Klaus
      Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
      Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
      Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
      VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
      Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
      Video Holzspalter
      • 5

      • # 179926
      Hallo Klaus,

      da hättest du auch einen kleinen Einphasen FU mit 0,2 - 0,5 kW Leistung nehmen können da hast du viele Einstellmöglichkeiten um das Gebläse anzupassen.

      Sonnige Grüße Reiner
      ETA BK 15 mit Saugzuggebläse geregelt mit UVR16x2

      3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als
      Backup geregelt mit zwei UVR16x2 mit CAN-I/O44 CAN-MTx2 und CMI
      DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche
      • 7

      • # 179935
      Hallo,

      den FU messe ich nicht eigens nur die gesamte Anlage inc. USV und da kommen ich auf 500-600kWh/a wobei die USV min. 1/3 ausmacht und das Gebläse läuft so um die 30Hz.

      Sonnige Grüße Reiner
      ETA BK 15 mit Saugzuggebläse geregelt mit UVR16x2

      3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als
      Backup geregelt mit zwei UVR16x2 mit CAN-I/O44 CAN-MTx2 und CMI
      DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche
      • 8

      • # 182229

      New

      Moin Moin, an Alle die sich Gedanken gemacht haben. Danke
      Gute Lösung gefunden.

      Der Hersteller Sentera bietet ein Drehzahlregler z.B. Drehzahlregler für Einphasenmotoren, DIN-Schienenmontage.
      Wir benutzten jetzt den MVS-1-60CDM für Analogeneingang 0 - 10 V. Vielleicht hätte es 1 Nr. kleiner auch getan.......
      Für die elektronischen Könner, gibt es auch Regler mit CanBus und PC Steuerung usw.
      Nach erhalt, bauten wir mit einem Reservelüfter eine Versuchsschaltung mit fliegenden Drähten (Siemen Wurfleitung ;) ) und regelbaren Labornetzteil auf.
      Ich war begeistert.
      Der Lüfter ließ sich perfekt ohne knurren und erwärmen rauf und runter regeln, selbst nach 1 Std Testlauf.
      Vielleicht hätte es 1 Nr. kleiner auch getan
      In der Einbauanleitung ist erklärt, wie der Regler eingestellt werden kann.
      In unserem Fall
      1. Ansteigende Kennlinie 0-10 V (wählbar per Dip Schalter, war Werkseinstellung)
      2. Min Drehzahl (einstellbar über Poti) das Multimeter AC zeigte min 160 V, was aber nur ein Anhaltswert darstellt kann.
      3. Heute wird noch auf Softstart umgestellt (wählbar per Dip Schalter, war Werkseinstellung)
      4. Max Drehzahl auf 100 % belassen (war Werkseinstellung)
      5. Min Drehzahl bei off/aus = 0 (war Werkseinstellung)
      6. Die Betriebsüberwachungsdiode ist ein gutes Hilfsmittel
      7. IMG-20210111-WA0002[1].jpg
      Dann den Regler mit einer extra Einbauanleitung (für Holzwürmer und Brennkammerbauer) zu unserem Holzheizerfreund Fritti gesand.
      Fritti hat den Regler nun ca 10 Tage am Laufen.
      Anzumerken ist, das nun die PID für AGT erheblich geändert werden mussten, da wir mit dem Primärsignal 0-10 V aus der FT gleich zwei Aktoren ausführen.
      Diese Kombi nimmt erheblichen Einfluss auf die Luftströmung im HV und ist ser empfindlich.
      Warum die Umstellung?????
      Wir hoffen auf Längere Brenndauer und Wirkungsgrad.
      Wir testen noch 10 Tage, dann wird ein sauberer Schaltplan für die FT (Saug/Zuggebläse) mit Drehzahlregler (Sentera) erstell.

      Montageanleitung
      sentera.eu/de/dokumente/miweb-…ge-anweisungen-686647.pdf
      Datenblatt
      sentera.eu/de/dokumente/ds-de/…cdm-datenblatt-758989.pdf


      Grüße aus dem Norden der Lüneburger Heide
      Klaus
      Files
      Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
      Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
      Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
      VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
      Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
      Video Holzspalter
      • 9

      • # 182236

      New

      Hallo Klaus

      Schaut ja ganz gut aus ,hoffe das er deinen Erwartungen entspricht.
      Hätte gerne noch ein paar Infos bezüglich des Drehzahlreglers:

      Was ist deine mindest Drehzahl wo der Ventilator noch ruckelfrei anläuft .(kann auch geschätzt werden).

      Wie hoch ist der Preis (ist leider auf der Homepage nicht ersichtlich).

      Besten Dank im voraus (kannst mir auch PN schicken)

      lg Glutgeist
      Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist:
      Bleistift und Papier

      v.T.A.Edison
      • 10

      • # 182247

      New

      Hallo Glutgeist,

      ja ich habe bei dem Testlauf mit Reservelüfter die Spannung bis auf ca 70 Volt runtergedreht. Wobei die Spannung nur ein Anhaltspunkt sein kann, da es ja nicht ein Poti arbeitetet. Ich wahr angenehm überrascht, kein brummen - ruckeln - Temperaturanstieg
      1. Steuerspannung langsam - langsam höher gedreht = sehr ruhiger anstieg der Drehzahl
      2. Gefühl 25% Drehzahl
      3. Aus betriebstechnischen Gründen, wie Temperatur, Verschmutzung und der Gefahr das die Strömung im HV zu stark abreißt, wurde der Regler ca bei 170 Volt begrenzt. Aber wir probieren noch mit verschieden min Drehzahl.
      4. Der Preis liegt bei ca 70 - 80 € , geht aber nur mit Plaste online. Preise sieht man nur wenn man sich registriert hat
      Gruß
      Klaus
      Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
      Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
      Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
      VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
      Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
      Video Holzspalter
      • 11

      • # 182263

      New

      Hallo Holzheizer
      Klaus du bist Spitze,vielen vielen Dank für deinen Einsatz.
      Ich hatte letztes Jahr bei Harald 2 FT -Sätze gekauft mit dem Hinweis das das Drehzahl Modul zur Zeit nicht lieferbar sei.Stattdessen eine Empfehlung für den Slave Dimmer von Finder(15.11.8.230.0400). Genau der war jetzt die ganze Zeit das Problem. Mit dem Ding kann man vielleicht eine Lampe dimmen aber kein Gebläse vom HV.Ich kann ja verstehen das er Richtung Rente schaut,aber enttäuscht bin schon so ein wenig.
      Mal ging das Ding 2 Tage ,dann mal eine Woche nur Störungen(das heißt :Er schaltet ab und mogelt vor sich hin),konnte man nur mit Neustarts aufheben.Die FT hat fast soviele Starts wie Betriebsstunden.
      Mitte Dezember konnte Klaus mein gejammer nicht mehr mit anhören und stand Sonntag morgen um 8.00 Uhr in Ostwestfalen im Heizraum.
      Man war das so einem Schwachstromelektriker wie mir aber unangenehm,aber ich war heilfroh das er sich der Sache angenommen hatte.Ich kann das glaube gar nicht wieder gut machen was er da geleistet hat,er ist einfach ein "Macher".
      Nach dem er hier das Problem aufgezeigt hatte und @reinelektronik und @Glutgeist sehr konstruktive Vorschläge für eine Behebung des Problems gemacht hatten ,kam Klaus dann auf den Sentera MVS-1-60 DCM.
      Was soll ich sagen,der läuft ohne Murren und Knurren.Er regelt das Gebläse rauf und runter wie die FT es vorgibt.
      Jetzt muss ich nur noch die Kennlinen (PID-Einstellungen) etwas weicher hin bekommen und dann läufst nach meinem Geschmack.
      Die meisten haben ihre Öfen ja schon auf Vordermann gebracht mit so einem Umbau,aber dieses Teil von Sentera ist bestimmt eine Alternative falls ein Drehzahl Modul kaputt geht und es kein Ersatz mehr gibt.
      Gruß Fritti
      • 12

      • # 182274

      New

      Hallo,
      kurzes unprofessionelles Video. Lüfterspannung und Drehzahl wurde nicht gemessen. Für unsere Zwecke war der Akustische Eindruck völlig ausreichend.
      Also Laut drehen.
      Film ab
      youtu.be/qCZDCsjUzmU
      Gruß
      Klaus
      Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
      Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
      Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
      VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
      Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
      Video Holzspalter
      • 13

      • # 182440

      New

      Hallo,
      habe mal einen Anschlußplan für die FT mit Drehzahlregler Sentera gebastelt.
      Fakten.
      1. Als Grundlage wurde der Schaltplan von Flammtronik für Saugzug-System angewandt.
      2. Die Sicherheitsfunktionen sollten unangetastet bleiben.
      3. Ziel ist, das ggf Elektriker, Heizungsbauer und Versierte damit arbeiten können, wenn grad mal kein Hobbybastler vor Ort ist.
      Schaltplan FT Sentera 2.pdf


      Vielleicht schaut mal Jemand drüber, falls ich etwas übersehen habe. :?: :thumbup:

      Grüße aus dem Norden der Lüneburger Heide
      Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
      Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
      Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
      VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
      Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²