      Seit 1 Jahr habe ich jetzt diese Steuerung ( siehe Anhang )
      Lambdacheck-modifiziert.jpg mit meiner Atmos P25 A25.


      Mit dem Lambdacheck habe ich anfangs nur die Werte kontrolliert .
      Dabei musste ich feststellen dass die Förderschnecke ein Problem darstellt, weil die Fördermenge doch stark variierte.
      Nach langem Probieren mit den Förderzeiten und Pausen habe ich die Lösung für mich gefunden.

      Mein A25 läuft mit 99% Lüftergeschwindigkeit und komplett geöffneter Luftklappe.
      Die Pelletschnecke habe ich mit nur 6 Sekunden Pause und 3 Sekunden Förderung eingestellt.

      Im Prinzip spielt dass keine so große Rolle, da es bei jedem sowieso eine andere Fördermenge ergibt.
      Bei mir ist es so eingestellt, das die Fördermenge leicht überdosiert ist.

      Durch die Schaltung über den Lambdacheck wird nun die Überdosierung der Pellets bei dem eingestellten O2 Wert von 7% ( den Wert könnt ihr natürlich für Euch anpassen ) gestoppt und bei überschreiten des Wertes wieder eingeschaltet.

      In der Praxis sieht dass so aus.
      Bei 7% O2 unterbricht das Relaise die normale Pulssteuerung der Schnecke.
      Der Wert fällt dann noch bis auf ca. 5.5% runter und steigt dann wieder nachdem keine Pellets mehr nachkommen an.
      Bei 7% O2 wird dann der normale Zyklus wieder eingeschaltet.
      Der Wert steigt zuerst noch etwas weiter an ( ca. bis auf 9% ) und fällt nach kurzer Zeit wieder bis auf den Ausschaltpunkt von 7% ab.
      Bei mir pendelt der Wert immer zwischen 5,5 % und 9%.

      Die Förderschnecke sollte so eingestellt sein, dass bei der geringsten Förderung immer genug Pellets gefördert werden.

      Ich hoffe das meine Idee euch weiterhilft.

      Meine Atmos P25 ist für mich eine sehr gute Pelletheizung, die ohne Probleme läuft.
      • 3

      • # 181999
      Mit dem Restsauerstoff ist das so eine Sache. Ich habe festgestellt dass die Energieausbeute bei 6-7% Restsauerstoff am höchsten ist.
      Bei gleicher Mengenzufuhr ist meine Kesseltemperatur in Bereich über 7% stark abgefallen.

      Messwerte:

      6%-7% stieg bei mir die Kesseltemperatur auf 80.5 Grad
      7%-8% stieg bei mir die Kesseltemperatur auf 80 Grad
      8%-9% stieg bei mir die Kesseltemperatur auf 79 Grad

      Bei meiner Einstellung bleibt mein Rußbild noch bei Mittelgrau
      Der Kessel ist auch leicht zu reinigen.

      Je höher der Restsauerstoff wird das Rußbild natürlich schöner.
      Ich glaube aber dass meine Einstellung für mich am wirtschaftlichsten ist.


      :)
      • 4

      • # 182008
      Hallo

      der Restsauerstoff ist ein Indikator für die Lambdazahl. Die Lambdazahl gibt an mit welchem Luftüberschuß man den Kessel betreibt.

      Lambda 1 heißt stöchiometrisch vollständige Verbrennung ohne Restsauerstoff oder reste an brennbaren Stoffen. Also praktisch jedes brennbare Teilchen kann sich ein Sauerstoffteilchen krallen und ist glücklich.
      Das ist allerdings in der realen Welt nur Wunschdenken.

      Also benötigt man einen Luftüberschuss, damit auch jedes brennbare Teilchen ein Sauerstoffteilchen abbekommt. Ist zu wenig Luftüberschuss vorhanden gibt es Probleme mit unverbranntem wie CO, Ruß, usw......

      Allerdings ist mit Luftüberschuß auch direkt der Abgasverlust verbunden. Je höher der Luftüberschuss ist, desto größer wird der Abgasverlust. Hintergrund ist, dass ca. 21% Sauerstoff in der Luft sind, ca. 78% Stickstoff und ca. 1% andere Gase wie Edelgase usw.
      Je größer nun der Luftüberschuss ist, desto mehr Luft sprich Stickstoff heizt Du von Raumtemperatur auf Abgastemperatur auf und bläst ihn ins Freie.......

      Energieausbeute allein auf den Rest Sauerstoffgehalt zu beziehen halte ich für eine begrenzte Denkweise. Dazu müsstest Du den Brennstoff abwiegen und die gewonnene Energie messen. Allein eine höhere Kesseltemperatur durch höhere Restsauerstoffmenge bedeutet auch eine schnellere Verbrennung und damit höhere Leistung. Sagt aber nichts über die gewonnene Energie aus.

      ciao Peter
      • 5

      • # 182063
      Ja du hast ja recht. Bei meiner Einstellung zeigt mein Lambdacheck aber auch einen geringeren Abgasverlust an.
      Ist ja auch in eurem Forum so erklärt.
      Bei zu hohem Restsauerstoff der Abgasverlust größer ist.
      Einen gesicherten Wert kann ich auch nicht angeben.

      Die Hauptsache ist dass ich jetzt eine sehr gleichmäßige Verbrennung habe und die Reinigung des Kessels nicht mehr so oft wie vorher nötig ist.

      Ich wünsche Euch allen eine schöne warme Jahreszeit.
      :)