      Hallo!
      Hätte gerne einen Tipp für Meine Steuerung.

      Kessel Orlan 18kW Steuerung EKO 09 TER2 EKO-VILMAR ORLANSKI

      Schaltplan Front.JPGDie Anschlußklemmen der Pumpe an der Steuerung führen immer Spannung.
      Die Pumpe läuft also immer mit, obwohl das Pumpensignal auf der Anzeige aus ist.
      Vielen Dank im Voraus
      ERZ-DSFOrlan 18 kW Steuerung EKO 09 TER2 EKO-Vilmar Orlöanski
      • 3

      • # 183487
      Hallo,

      dann ist wahrscheinlich der Relaiskontakt für die Pumpe verschweißt da musst du ein neues Relais einbauen aber um genaueres zu sagen müsstest du noch kontrollieren
      ob das Relais korrekt von der Regelung angesteuert wird.

      Sonnige Grüße Reiner
      Sonnige Grüße Reiner