Dear visitor, welcome to ATMOSBOARD - Das Atmosforum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Mapri

Junior Mitglied

  • "Mapri" started this thread

Posts: 13

Thanks: 1 / 2

  • Send private message

1

Thursday, December 5th 2013, 2:48pm

Reinigung DC30GSE

Hallo Leute,

ich versuche die 3 Schlitze rund um den Wärmetauscher zu reinigen. Der kurze Schlitz auf der linken Seite ist wieder frei. Der kurze Schlitz auf der rechten Seite ist sehr schlecht zugänglich, da dort noch immer der Winkel für die schon lange ausgebaute AHK sitzt. Der lange Schlitz macht mir auch Sorgen: Es ist mir nicht möglich auch nur ein Teil Dreck in den unteren Aschekasten zu entsorgen. Wenn ich darin rumstochere, ich benutze ein Tapetenmesser, dann pufft es nach oben heraus. Irgendwie muss das Ding weit unten richtig blockiert sein.

Frage1: Kann es sein, dass knapp unter dem Schlitz das Bleck steht welches von oben beim Blick durch die Röhren sichtbar ist? Kann es sein, dass es dort nur einen schmalen Spalt gibt der bei mir fest zugesetzt ist?

Frage2: Kann ich rabiat vorgehen, d.h. ist der Schlitz tatsächlich umlaufend? Könnte man ein Band (ein Ende oben und ein Ende unten) komplett durch die 3 Schlitze ziehen?

Frage3: Gibt es einen Schnitt des Kessels, der genau und ausführlich Abgasweg und Wasserführende Stellen zeigt, oder muss man sich mit dem ollen Messebild und den Bildern auf der Atmos-Homepage begnügen.

Gruß, Mapri.
DC30GSE mit Startautomatik und RWN, 4000ltr Puffer

1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

puritas

Manfred

Senior Mitglied

Posts: 160

1. Boiler: DC50GSE 5200 L, KS40-1, LC, ASU Timer, WT- Reinigungsautomat

2. Boiler: Buderus G105 U 17 kw Öl 300 Ltr.WWB

3. Boiler: Flachkollekt. 30 m² Balkon 60 Grad Neigung

Thanks: 42 / 3

  • Send private message

2

Thursday, December 5th 2013, 4:06pm

Mapri,

von der Kesselrückseite gibt ganz wenige Bilder.

Vieleicht hilft das hier weiter Klick
Gruß Manfred

Meine Heizung______________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-Heizungstechnik-Diashow-Murksbilder

1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

Gust

Woodstoker

Senior Mitglied

Posts: 357

Thanks: 280 / 24

  • Send private message

3

Thursday, December 5th 2013, 7:06pm

Der lange Schlitz macht mir auch Sorgen: Es ist mir nicht möglich auch nur ein Teil Dreck in den unteren Aschekasten zu entsorgen. Wenn ich darin rumstochere, ich benutze ein Tapetenmesser, dann pufft es nach oben heraus. Irgendwie muss das Ding weit unten richtig blockiert sein.
Hallo Mapri,
der Schlitz am Wärmetauscher macht mehr Leuten Sorgen.
Anfangs war mir der Schlitz und dessen Funktion auch unklar, aber seit einigen Jahren reinige ich den Schlitz
weil er eine wertvolle Wärmetauscherfläche darstellt die bei Verschmutzung kaum genutzt wird.
Dazu benutze ich einen flexiblen Zimmermannswinkel und mit dem mache ich den Spalt um den Wärmetauscher sauber.
Das geht wunderbar !







Wenn du auf Widerstand stößt, dann ist das das Rohr für die Sekundärluftzuführung wie du auf den nachfolgenden Bildern erkennen kannst.












Mittlerweile hab ich eine Methode mit der sich der Schlitz gar nicht mehr verlegt sondern nur die Luftströmung verändert wird
so daß der Wärmetauscher rundum mit heißen Abgasen beaufschlagt wird.

Die Gewindestangen wenn richtig aufgelegt werden, beschleunigen den Gasaustritt an den offenen Stellen so daß dort keine Asche mehr zum
liegen kommt, und dadurch legt sich der Spalt auch nicht mehr langsam zu.
Er bleit bei mir jetzt offen !
Wenn die Gewindestangen nicht aufliegen, dann ist die Austrittsströmung rundum gering, und der Spalt legt sich langsam zu.





Schau dir die Modifikationenin dem Beitrag an, wenn du die umsetzt kannst du fast nur gewinnen, das wirkt !


Klick..............Abgasströmungsprobleme im ATMOS mit Umlenkplatte und Diffusor behoben (Zusatzmodifikation zu den V7.1 Wirbulatoren)

Kann ich rabiat vorgehen, d.h. ist der Schlitz tatsächlich umlaufend? Könnte man ein Band (ein Ende oben und ein Ende unten) komplett durch die 3 Schlitze ziehen?


Wie du auf den Bildern von unten auf die Tauscher sehen konntest sollte der Schlitz umlaufend sein,aber ich würde nix mit Gewalt machen.
Woody

Wenige sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abweichende Meinungen gelassen auszusprechen.
Die meisten sind sogar unfähig, überhaupt zu solchen Meinungen zu gelangen.

Albert Einstein, *1879 †1955 Physiker

Wird unsere heutige Welt überleben ?......Klick.......http://up.picr.de/14123126bu.pdf


JanW

Junior Mitglied

Posts: 9

1. Boiler: Sieger FBV 22

2. Boiler: Vaillant VC276E

Location: Gelting

Occupation: Zimmermann

Thanks: 2 / 4

  • Send private message

4

Thursday, December 5th 2013, 8:14pm

Moin Moin

mal so als Tip:

Ich reinige den Schlitz mit einem Sägeblatt von der Bügelsäge ,länge ca. 70cm.
Das ist schön schlank und man kann sich sozusagen durch die Asche "Sägen".

Gruß Jan

1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

kellerassel

Gust

Senior Mitglied

Posts: 417

1. Boiler: Atmos DC30GSE

2. Boiler: Buderus GB162

3. Boiler: Flachkollekt. 24 m² 4. Kessel: BHKW (z.Z. in Bau)

Location: Niederbayern

Thanks: 65 / 104

  • Send private message

5

Friday, December 6th 2013, 9:14am

Quoted from "Woodstoker"

Mittlerweile hab ich eine Methode mit der sich der Schlitz gar nicht mehr verlegt sondern nur die Luftströmung verändert wird
so daß der Wärmetauscher rundum mit heißen Abgasen beaufschlagt wird.
Die Gewindestangen wenn richtig aufgelegt werden, beschleunigen den Gasaustritt an den offenen Stellen so daß dort keine Asche mehr zum
liegen kommt, und dadurch legt sich der Spalt auch nicht mehr langsam zu.
Er bleit bei mir jetzt offen !
Wenn die Gewindestangen nicht aufliegen, dann ist die Austrittsströmung rundum gering, und der Spalt legt sich langsam zu.

Das mag vielleicht theoretisch so sein, aber ob dies wirklich von Dauer ist, wird sich wohl erst im Laufe der Zeit zeigen. Und selbst wenn, die Spaltabstände scheinen bei den Kesseln auf Grund der recht großen Fertigungstoleranzen sowie schlampiger Verarbeitung seitens Atmos ziemlich verschieden zu sein, kann also gut sein, dass es bei dir funktioniert und bei anderen nicht.
Bei mir sind die Spaltabstände teilweise so gering, dass ich selbst mit einem schlanken Sägeblatt nur „streng“ durchkommen würde...

Gruß Gust
Atmos DC30GSE mit Gust-Tronik
http://xeu.de/f485216244700

Woodstoker

Senior Mitglied

Posts: 357

Thanks: 280 / 24

  • Send private message

6

Friday, December 6th 2013, 9:36am

Und selbst wenn, die Spaltabstände scheinen bei den Kesseln auf Grund der recht großen Fertigungstoleranzen sowie schlampiger Verarbeitung seitens Atmos ziemlich verschieden zu sein, kann also gut sein, dass es bei dir funktioniert und bei anderen nicht.
Bei mir sind die Spaltabstände teilweise so gering, dass ich selbst mit einem schlanken Sägeblatt nur ?streng? durchkommen würde...

Hallo Gust,
da wirst du wohl recht haben, aber man kann trotzdem das beste daraus machen.
Es muß halt jeder auch dadurch selber experimentieren. Es gilt aber trotzdem den Luftstrom
um den Tauscher zu lenken und die verbliebenen Ausblasschlitze mit der Luftströmung zu beschleunigen.
Dann sollte es in einem gewissen Umfang auch bei ungünstig gefertigten Kesseln möglich sein hier effektiv etwas zu erreichen.

Aber im Grunde ist die Fertigung bei Atmos mit den Maßen eher Zufall wie es scheint.
Woody

Wenige sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abweichende Meinungen gelassen auszusprechen.
Die meisten sind sogar unfähig, überhaupt zu solchen Meinungen zu gelangen.

Albert Einstein, *1879 †1955 Physiker

Wird unsere heutige Welt überleben ?......Klick.......http://up.picr.de/14123126bu.pdf


1 registered user thanked already.

Users who thanked for this post:

Gust

Feuerstein

Junior Mitglied

Posts: 14

Thanks: 1 / 1

  • Send private message

7

Friday, December 6th 2013, 5:26pm

Hallo,
auf den hinteren und den linken Schlitz hatte ich auch mal einige Rohrstücke gelegt gehabt, habe die aber wieder rausgenommen, haben bei mir nichts gebracht. Der hintere Schlitz war trotzdem
immer zu. Der Schlitz an der linken Seitenwand ist bei mir so breit, dass ich mit einer ca. 1 m langen Staubsaugerdüse hineinkomme. Der Schlitz wird besonders gereinigt weil ja an der Wand
die Rauchgaskapilare angebracht sind. Auf der rechten Seite ist der Schlitz so eng das die Reinigung fast nicht möglich ist. Als Werkzeug wird ebenfalls so ein Zimmermann Winkel verwendet.

Feuerstein
DC22GSE,Calotronic 200,27 KW,Puffer 1xIDM 1000 ltr., 1x500 ltr

heinerl

Junior Mitglied

Posts: 33

Thanks: 4 / 12

  • Send private message

8

Saturday, December 7th 2013, 10:50am

Mapri, wie ich schon per PN geschrieben hatte, habe ich wie JanW auch ein Sägeblatt einer Bügelsäge verwendet. Da ich damit aber keinen richtigen Druck ausüben konnte und der lange Spalt komplett zu war mit sehr fester Asche, habe ich zusätzlich mit Gewindestangen hantiert (2-4mm), damit konnte ich dann schonmal bis unten durchstossen. Von da aus liess sich dann auch die restliche Asche lockern und nach unten ausrieseln.
DC30 GSE, 3x825L Pufferspeicher, Lambdacheck, "Startautomatik"

Mapri

Junior Mitglied

  • "Mapri" started this thread

Posts: 13

Thanks: 1 / 2

  • Send private message

9

Monday, December 9th 2013, 9:16am

Danke für Eure Tipps,

dann werde ich mich wohl noch einmal animieren und berichten....
DC30GSE mit Startautomatik und RWN, 4000ltr Puffer

Mapri

Junior Mitglied

  • "Mapri" started this thread

Posts: 13

Thanks: 1 / 2

  • Send private message

10

Saturday, December 21st 2013, 6:15pm

Hallo, es ist vollbracht!

Die Schlitze sind sauber. Mit Schweißdraht und viel Gewalt konnte ich bis unten durchstossen. Den Rest hat ein Sägeblatt einer Bügelsäge gemacht.

Danke für die Tipps.
DC30GSE mit Startautomatik und RWN, 4000ltr Puffer

heinerl

Junior Mitglied

Posts: 33

Thanks: 4 / 12

  • Send private message

11

Tuesday, December 24th 2013, 5:48pm

Dann schau mal, wie lange die Schlitze frei bleiben. Der lange war bei mir schon nach einer Woche fast wieder zu. Ich muß doch noch mal mit den liegenden Gewindestangen etwas experimentieren.
DC30 GSE, 3x825L Pufferspeicher, Lambdacheck, "Startautomatik"