=================================== TAPPS2 - Version 1.07 =================================== MINDESTANFORDERUNGEN: ------------------------------ CAN-I/O 45: Betriebssystem: ab V1.00 Seriennummer: jedes Gerät =================================== EINGÄNGE: ------------------------------ Eingang 1: Typ: Analog Messgröße: Temperatur Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: T.Außen Sensor: PT 1000 Sensorkorrektur: 0,0 K Mittelwert: 0,0 Sek Sensorcheck: Nein ------------------------------ Eingang 2: Typ: unbenutzt ------------------------------ Eingang 3: Typ: Analog Messgröße: Temperatur Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: T.Speicher oben Sensor: PT 1000 Sensorkorrektur: 1,0 K Mittelwert: 0,0 Sek Sensorcheck: Nein ------------------------------ Eingang 4: Typ: Digital Messgröße: Aus / Ein Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Strömungsschalter =================================== AUSGÄNGE: ------------------------------ Ausgang 1: Typ: Schaltausgang Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Ventil Verzögerung: 00:00 [mm:ss] Nachlauf: 00:00 [mm:ss] Handbetrieb: Anwender ------------------------------ Ausgang 2: Typ: Schaltausgang Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Solarpumpe Verzögerung: 00:00 [mm:ss] Nachlauf: 00:00 [mm:ss] Handbetrieb: Anwender ------------------------------ Ausgang 3: Typ: Schaltausgang Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: ------------ Verzögerung: 00:00 [mm:ss] Nachlauf: 00:00 [mm:ss] Handbetrieb: Anwender ------------------------------ Ausgang 4: Typ: PWM Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Solarpumpe Dominant Aus: 0,0 % Digital Ein: 50,0 % Skalierung: 1 : 20,0 % 100 : 85,0 % EIN wenn: Ist > Schwelle Schwelle: 20,0 % Handbetrieb: Anwender ------------------------------ Ausgang 5: Typ: unbenutzt ------------------------------ BLOCKIERSCHUTZ: Tag: keiner Zeit: 00:00 Uhr Ausgang: Keiner =================================== FUNKTIONEN: ------------------------------ Funktion 1: Funktionstyp: Analogfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Analog Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: Benutzer Status: Ein Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Analog Quelle: 1: Sollgeschwindigkeit Variable: Messwert Ausgangsvariable: Ergebnis: Ausgang: 4 Modus: Maximum Funktionsgröße: dimensionslos Ergebnis (Freigabe = Aus): 0 Offset Ergebnis (Freigabe = Aus): 0 Offset 1: 0 Variable 2: 0 Offset 2: 0 ------------------------------ Funktion 2: Funktionstyp: Logikfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Logik 2 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: Benutzer Status: Ein Ergebnis (Freigabe = Aus): Quelletyp: Benutzer Status: Aus Inv. Ergebnis (Freigabe = Aus): Quelletyp: Benutzer Status: Aus Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Digital Quelle: 1: Solarpumpe Variable: Messwert Modus: Normal Ausgangsvariable: Ergebnis: Ausgang: 2 Modus: Oder ------------------------------ Funktion 3: Funktionstyp: Logikfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Logik 3 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: Benutzer Status: Ein Ergebnis (Freigabe = Aus): Quelletyp: Benutzer Status: Aus Inv. Ergebnis (Freigabe = Aus): Quelletyp: Benutzer Status: Aus Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Digital Quelle: 3: Ventil-HzRL Variable: Messwert Modus: Normal Ausgangsvariable: Ergebnis: Ausgang: 1 Modus: Oder ------------------------------ Funktion 4: Funktionstyp: Analogfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Analog 1 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: CAN-Eingang Digital Quelle: 4: Ventil 1 Variable: Messwert Modus: Normal Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Analog Quelle: 2: T.Raum 1 Variable: Messwert Ausgangsvariable: Modus: Maximum Funktionsgröße: Temperatur °C Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 °C Offset Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 K Offset 1: 0,0 K ------------------------------ Funktion 5: Funktionstyp: Analogfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Analog 2 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: CAN-Eingang Digital Quelle: 5: Ventil 2 Variable: Messwert Modus: Normal Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Analog Quelle: 3: T.Raum 2 Variable: Messwert Ausgangsvariable: Modus: Maximum Funktionsgröße: Temperatur °C Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 °C Offset Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 K Offset 1: 0,0 K ------------------------------ Funktion 6: Funktionstyp: Analogfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Analog 3 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: CAN-Eingang Digital Quelle: 6: Ventil 3 Variable: Messwert Modus: Normal Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Analog Quelle: 4: T.Raum 3 Variable: Messwert Ausgangsvariable: Modus: Maximum Funktionsgröße: Temperatur °C Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 °C Offset Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 K Offset 1: 0,0 K ------------------------------ Funktion 7: Funktionstyp: Analogfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Analog 4 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: CAN-Eingang Digital Quelle: 7: Ventil 4 Variable: Messwert Modus: Normal Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Analog Quelle: 5: T.Raum 4 Variable: Messwert Ausgangsvariable: Modus: Maximum Funktionsgröße: Temperatur °C Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 °C Offset Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 K Offset 1: 0,0 K ------------------------------ Funktion 8: Funktionstyp: Analogfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Analog 5 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: CAN-Eingang Digital Quelle: 8: Ventil 5 Variable: Messwert Modus: Normal Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Analog Quelle: 6: T.Raum 5 Variable: Messwert Ausgangsvariable: Modus: Maximum Funktionsgröße: Temperatur °C Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 °C Offset Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 K Offset 1: 0,0 K ------------------------------ Funktion 9: Funktionstyp: Analogfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Analog 6 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: CAN-Eingang Digital Quelle: 9: Ventil 6 Variable: Messwert Modus: Normal Eingangsvariable 1: Quelletyp: CAN-Eingang Analog Quelle: 7: T.Raum 6 Variable: Messwert Ausgangsvariable: Modus: Maximum Funktionsgröße: Temperatur °C Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 °C Offset Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 K Offset 1: 0,0 K Variable 2: 0,0 °C Offset 2: 0,0 K ------------------------------ Funktion 10: Funktionstyp: Analogfunktion Bez.-Gruppe: Allgemein Bezeichnung: Maximum 16 Eingangsvariable: Freigabe Funktion: Quelletyp: Benutzer Status: Ein Eingangsvariable 1: Quelletyp: Funktion Quelle: Analog 1 Variable: Ergebnis Eingangsvariable 2: Quelletyp: Funktion Quelle: Analog 2 Variable: Ergebnis Eingangsvariable 3: Quelletyp: Funktion Quelle: Analog 3 Variable: Ergebnis Eingangsvariable 4: Quelletyp: Funktion Quelle: Analog 4 Variable: Ergebnis Eingangsvariable 5: Quelletyp: Funktion Quelle: Analog 5 Variable: Ergebnis Eingangsvariable 6: Quelletyp: Funktion Quelle: Analog 6 Variable: Ergebnis Ausgangsvariable: Modus: Maximum Funktionsgröße: Temperatur °C Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 °C Offset Ergebnis (Freigabe = Aus): 0,0 K Offset 1: 0,0 K Offset 2: 0,0 K Offset 3: 0,0 K Offset 4: 0,0 K Offset 5: 0,0 K Offset 6: 0,0 K Variable 7: 0,0 °C Offset 7: 19,0 K =================================== FIXWERTE: =================================== DL-BUS: ----------------------------------- Datenausgabe: Ein ----------------------------------- EINGANGSVARIABLE: Eingang 1: Typ: Analog Adresse: 5 Index: 1 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 2: Typ: Analog Adresse: 5 Index: 2 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 3: Typ: Analog Adresse: 5 Index: 3 Bez.-Gruppe: Feuchte Istwert Bezeichnung: Feuchte Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 4: Typ: Analog Adresse: 5 Index: 4 Bez.-Gruppe: Temperatur Klima Bezeichnung: Taupunkt Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 5: Typ: Analog Adresse: 5 Index: 5 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 6: Typ: Analog Adresse: 5 Index: 6 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 2 Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein AUSGANGSVARIABLE: =================================== CAN-BUS: ----------------------------------- Knoten: 3 Busrate: 50 kbit/s (Standard) Bezeichnung: CAN-I/O 45 ----------------------------------- ANALOGE EINGANGSVARIABLE: Eingang 1: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 1 Bez.-Gruppe: Geschwindigkeit Sollwert Bezeichnung: Sollgeschwindigkeit CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 2: Knotennummer: 10 Ausgangsnummer: 1 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 1 CAN-Bus Timeout: 00:10 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 3: Knotennummer: 10 Ausgangsnummer: 2 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 2 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 4: Knotennummer: 10 Ausgangsnummer: 3 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 3 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 5: Knotennummer: 10 Ausgangsnummer: 4 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 4 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 6: Knotennummer: 10 Ausgangsnummer: 5 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 5 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein Eingang 7: Knotennummer: 10 Ausgangsnummer: 6 Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 6 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Sensorcheck: Nein DIGITALE EINGANGSVARIABLE: Eingang 1: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 15 Bez.-Gruppe: Ausgang Allgemein Bezeichnung: Solarpumpe CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Eingang 3: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 9 Bez.-Gruppe: Ausgang Allgemein Bezeichnung: Ventil-HzRL CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Eingang 4: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 2 Bez.-Gruppe: Ausgang Allgemein Bezeichnung: Ventil 1 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Eingang 5: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 4 Bez.-Gruppe: Ausgang Allgemein Bezeichnung: Ventil 2 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Eingang 6: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 6 Bez.-Gruppe: Ausgang Allgemein Bezeichnung: Ventil 3 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Eingang 7: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 8 Bez.-Gruppe: Ausgang Allgemein Bezeichnung: Ventil 4 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Eingang 8: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 10 Bez.-Gruppe: Ausgang Allgemein Bezeichnung: Ventil 5 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch Eingang 9: Knotennummer: 2 Ausgangsnummer: 12 Bez.-Gruppe: Ausgang Allgemein Bezeichnung: Ventil 6 CAN-Bus Timeout: 00:20 [hh:mm] Messgröße: Automatisch ANALOGE AUSGANGSVARIABLE: Ausgang 1: Quelletyp: Eingang Quelle: 1: T.Außen Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Außen bei Änderung >: 10 Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min Ausgang 3: Quelletyp: Eingang Quelle: 3: T.Speicher oben Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Speicher oben bei Änderung >: 10 Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min Ausgang 4: Quelletyp: DL-Eingang Quelle: 1: T.Raum Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 1 bei Änderung >: 10 Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min Ausgang 5: Quelletyp: DL-Eingang Quelle: 2: T.Raum Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 2 bei Änderung >: 10 Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min Ausgang 6: Quelletyp: DL-Eingang Quelle: 3: Feuchte Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Feuchte Istwert Bezeichnung: Feuchte bei Änderung >: 10 Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min Ausgang 7: Quelletyp: DL-Eingang Quelle: 4: Taupunkt Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Temperatur Klima Bezeichnung: Taupunkt bei Änderung >: 10 Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min Ausgang 8: Quelletyp: DL-Eingang Quelle: 5: T.Raum Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 3 bei Änderung >: 10 Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min Ausgang 9: Quelletyp: DL-Eingang Quelle: 6: T.Raum 2 Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 4 bei Änderung >: 10 Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min Ausgang 10: Quelletyp: Funktion Quelle: Maximum 16 Variable: Ergebnis Bez.-Gruppe: Temperatur Istwert Bezeichnung: T.Raum 16 bei Änderung >: 2 Blockierzeit: 00:05 [mm:ss] Intervallzeit: 1 Min DIGITALE AUSGANGSVARIABLE: Ausgang 4: Quelletyp: Eingang Quelle: 4: Strömungsschalter Variable: Messwert Bez.-Gruppe: Eingang Bezeichnung: Strömungsschalter bei Änderung: Ja Blockierzeit: 00:10 [mm:ss] Intervallzeit: 5 Min =================================== DATENLOGGING: ----------------------------------- Datensatz 1: Analog 1: Quelletyp: Eingang Quelle: 1: T.Außen Variable: Messwert Analog 2: Quelletyp: Eingang Quelle: 2: unbenutzt Variable: Messwert Analog 3: Quelletyp: Eingang Quelle: 3: T.Speicher oben Variable: Messwert Analog 4: Quelletyp: Ausgang Quelle: 4: Solarpumpe Variable: Drehzahlstufe Analog 5: Quelletyp: unbenutzt Analog 6: Quelletyp: unbenutzt Analog 7: Quelletyp: unbenutzt Analog 8: Quelletyp: unbenutzt Analog 9: Quelletyp: unbenutzt Analog 10: Quelletyp: unbenutzt Analog 11: Quelletyp: unbenutzt Analog 12: Quelletyp: unbenutzt Analog 13: Quelletyp: unbenutzt Analog 14: Quelletyp: unbenutzt Analog 15: Quelletyp: unbenutzt Analog 16: Quelletyp: unbenutzt Digital 1: Quelletyp: Ausgang Quelle: 1: Ventil Variable: Ausgangsstatus Digital 2: Quelletyp: Ausgang Quelle: 2: Solarpumpe Variable: Ausgangsstatus Digital 3: Quelletyp: Ausgang Quelle: 3: ------------ Variable: Ausgangsstatus Digital 4: Quelletyp: Ausgang Quelle: 4: Solarpumpe Variable: Ausgangsstatus Digital 5: Quelletyp: Ausgang Quelle: 5: unbenutzt Variable: Ausgangsstatus Digital 6: Quelletyp: unbenutzt Digital 7: Quelletyp: unbenutzt Digital 8: Quelletyp: unbenutzt Digital 9: Quelletyp: unbenutzt Digital 10: Quelletyp: unbenutzt Digital 11: Quelletyp: unbenutzt Digital 12: Quelletyp: unbenutzt Digital 13: Quelletyp: unbenutzt ----------------------------------- Datensatz 2: Analog 1: Quelletyp: unbenutzt Analog 2: Quelletyp: unbenutzt Analog 3: Quelletyp: unbenutzt Analog 4: Quelletyp: unbenutzt Analog 5: Quelletyp: unbenutzt Analog 6: Quelletyp: unbenutzt Analog 7: Quelletyp: unbenutzt Analog 8: Quelletyp: unbenutzt Analog 9: Quelletyp: unbenutzt Analog 10: Quelletyp: unbenutzt Analog 11: Quelletyp: unbenutzt Analog 12: Quelletyp: unbenutzt Analog 13: Quelletyp: unbenutzt Analog 14: Quelletyp: unbenutzt Analog 15: Quelletyp: unbenutzt Analog 16: Quelletyp: unbenutzt Digital 1: Quelletyp: unbenutzt Digital 2: Quelletyp: unbenutzt Digital 3: Quelletyp: unbenutzt Digital 4: Quelletyp: unbenutzt Digital 5: Quelletyp: unbenutzt Digital 6: Quelletyp: unbenutzt Digital 7: Quelletyp: unbenutzt Digital 8: Quelletyp: unbenutzt Digital 9: Quelletyp: unbenutzt Digital 10: Quelletyp: unbenutzt Digital 11: Quelletyp: unbenutzt Digital 12: Quelletyp: unbenutzt Digital 13: Quelletyp: unbenutzt ===================================