Hab vorhin auch die gleiche Erkenntnis machen müssen.
[lexicon]Lambdacheck[/lexicon] und UVR sei dank, war ich zeitnah zur Stelle.
O2 ist bis 0% gefallen.
Daraufhin habe ich durch Türöffnen für Luft gesorgt und dann die Klappe verstellt.
Ich hatte gestern meinen Tagesbehälter fast leer gefahren. Daher war die Schnecke nicht ganz gefüllt.
Dennoch war die Fördermenge wohl inkl. Staub brutal.
Im Moment läuft der Brenner mit einer Sekunde weniger Fördermenge und einer sek. mehr Wartezeit. bei ca. jetzt wieder gleicher Luft.
Luft (4-12%) und Abgastemp. (105-120°C) schwanken noch sehr im Gegensatz zu vorher. Wird sich wohl erst etwas einpegeln müssen.
Bei der Fördermenge habe ich wohl nicht wirklich bedacht, wie viel 1500cm³/min sind. Die UVR kann anscheinend nur als min. eine sek. ausgeben.
Das sind wie schon geschrieben 25ml.
Ich habe die Ölung jetzt bei jedem Brennerstart eingestellt.
Schauen wir mal, ob das ganze konstant wird, sonst brauch ich eine andere Pumpe mit deutlich weniger Leistung.