Und?
Welchen Querschnitt für HVS 80?
- strolch
- Unerledigt
Es gibt 106 Antworten in diesem Thema, welches 39.275 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von strolch.
-
-
Hallo,
empfehlenswert ist ein Kaminquerschnitt von 200mm. Der Zugbedarf sollte bei 15-30 Pascal liegen. Die Mindesthöhe von 9m hast Du breits eingehalten. Hast Du zufällig einen Kaminzugregler mit eingebaut?Wie ist denn das Speichervolumen, welches Du an den Holzvergaser gehängt hast?
MfG
prehalle
-
Hallo erst mal... der sommer war stressig bin zu nichts gekommen..
der schlot is drauf, hab das ganze selbst gemacht....
also 200mm rundrohr am hvs80 funktioniert nicht mal ansatzweise. 20er rohr hat ne wirkfläche von 314cm2, 18er plewa 324cm2 und das 18er is schon knapp bemessen.
so sieht die erhöhung jetzt aus und funktioniert ganz gut. (und ja ich weis die abspannung zieht schief)
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/2-20101128.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/2-20101128-2.jpg]
-
Hallo Strolch, das sieht ja richtig gut aus. Das er schief ist liegt bestimmt daran daß Du den Fotoapparat nicht gerade gehalten hast, so erklärt man das :laugh:
Gruß Helmut
-
ach ja, ein elektrostatischer filter läuft auch noch seit 2 wochen... [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/DSC01693.JPG]
-
Hallo Strolch,
sowas hatte ich auch schon mal gebaut....bloß mein Schornsteinfeger kann sich damit nicht anfreunden, hat Angst der gute Mann.
Berichte mal etwas mehr und genauer über das Projekt.
Gruß Helmut
-
Hi Helmut,
ich hab unmittelbar hinter dem kessel ins erste vertikalrohr eine längssonde aus wolframdraht gebaut. die durchführung erfolgt mit hilfe zweier zündkerzen. wie auf dem bild zu sehen hab ich den hochspannungsanschluss mit einem alten eltron aus ner mikrowelle angeschweißt. die hochspannung kommt ebenfalls aus dieser mikro, mit einer 4-stufigen kaskadenschaltung wurden rund 25000 volt realisiert.
bin drüber die spannung nochmals zu verdoppeln nur die isolatoren machen mir noch kopfschmerzen :blink: