Hallo,
Warum ist der WT bei der FRIWA zu klein? Warum der Vergleich mit einem DHF 24 KW?
Deine Speicheranlage sollte bei gleicher Größe des Speichers möglichst viel Energie speichern können.
Diese max. Energiespeicherung ist direkt abhängig von der max. Ladetemperatur zum Speicher und der Rücklauftemperatur zum Speicher.
Die max. mögliche Temperatur zum Speicher wird so um die 80°C liegen.
Damit bestimmt die Rücklauftemperatur zum Speicher die max. ladbare Energiemenge im Speicher.
Wenn du jetzt eine Rücklauftemperatur von 45°C von der FRIWA hast, das ist bei 90 kW schon recht viel an Wassermenge, dann hat das schon einen wesentlichen Einfluss auf deine mögliche Energiespeicherung.
Die Angaben für die Wassermenge bei einem elektr. Durchlauferhitzer hatte ich als Vergleich zu der FRIWA von TA.
Ich habe bei mir im Zulauf der Badewanne so etwa 32 L/min gemessen.
Dagegen "tröpfelt" (übertrieben gesagt) der elektr. D.-Erhitzer!
Das sollte auch die Zulaufmenge bleiben beim Einbau der FRIWA bleiben.
Das muss aber die FRIWA eine Leistung von ca. 90kW besitzen. Das ist auch die Leistung der FRIWA der Fa. TA.
Von der Seite also OK. (Man sollte mehr schreiben, dann würden so Fragen wie deine nicht kommen,entschuldige)
Die angegebene Rücklauftemperatur hat mir nur nicht gefallen, auch fehlte mir ein entsprechendes Diagramm auf der Seite von TA (oder ich habe es nicht gefunden).
mfg
HJH