MCZ Pelletofen Hydro, Installation

Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 26.862 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Stojan.

  • Hallo Heinz,


    stell doch bitte mal ein Foto bzw. eine Skizze der geänderten Hydraulik ein. So kann ich nichts dazu sagen. Ist auch eine Mischgruppe verbaut worden?


    Gruß Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo Michael,


    Er hat praktisch nur die Leitung zum Heizkreislauf und WW Boiler gekappt und hat noch eine zusätzliche in den Puffer gesteckt direkt vom Heizkessel. Am Rücklauf hat er nichts geändert.
    Was hat es für eine Bedeutung, wenn der Rücklauf des Heizkreises und der Heizkesselrücklauf zwei eigenständige Leitungen sind.
    Hat das was mit den Temperaturen zu tun?


    Gruß


    Heinz

  • Hallo,


    die Arbeit hätte er (der HB) sich sparen können.

    Was hat es für eine Bedeutung, wenn der Rücklauf des Heizkreises und der Heizkesselrücklauf zwei eigenständige Leitungen sind.

    Dann sind die Massenströme getrennt und können sich nicht mehr gegenseitig beeinflussen. Hast du dem HB denn nicht gesagt wie du das gerne abgeändert hättest?


    Ich schicke dir mal eine PN.


    Gruß Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Sollte nicht eigentlich ein heizungsbauer wissen, was er da tut und wie es zu tun ist?!

    Don't blink!

    _______________

    D20P mit A25 und RLA durch Regumat, Hygienespeicher 800l

    Alles gesteuert per ACD01

    + 10m² Röhrenkollektor mit Regusol, gesteuert durch Deltasol BS Plus v2 für Schichtladung

    P.S.: Kranplätze müssen verdichtet sein!

  • @"855"

    Sollte nicht eigentlich ein heizungsbauer wissen, was er da tut und wie es zu tun ist?!

    eigentlich ja, aber wenn man sich anschaut was da zusammengebaut worden ist und was jetzt abgeändert wurde darf man berechtigter Weise zweifeln.


    Überhaupt: den einzigen Wärmeerzeuger noch dazu in diesem Leistungsbereich für Heizung und WW in den Wohnbereich zu stellen, auch womöglich eine "Idee" von diesem HB.


    Gruß Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,
    danke für alle Antworten.


    Ich habe jetzt einen Bekannten darauf gucken lassen.
    Mein HB hat die Vorlaufleitung vom Heizkessel von Oben mittig in den Puffer geführt.
    Er sagte,dass gehe gar nicht gehe, wegen der Schichtenerwärmung im Puffer.


    Kann mir das Jemand genauer erklären?


    Danke


    Heinz

  • Dürr gesprochen:


    Du schichtest das heiße Wasser oben ein und ziehst das kühle Wasser unten raus beim Puffer laden.



    Du ziehst das heiße Wasser oben raus und schiebst das kühle Wasser unten rein beim Puffer entladen.


    Passiert dies gleichzeitig, so wird kühles Wasser aus dem Puffer sowie aus dem Heizkreis Rücklauf in deinen Ofen gezogen, dort erhitzt und wieder dem Speicher oben zugeführt. Vom Speicher oben wird es wieder in den Heizkreis und somit in die Heizkörper gepumpt.


    So wird überschüssige Wärme des Ofens gespeichert und zu Zeiten genutzt, in denen der Ofen nicht läuft.


    Ebenso wird der brauchwasserspeicher geladen, das kann entweder gleichzeitig oder auch abwechselnd mit dem Heizkreis geschehen...


    Problem bei dieser Variante: hast du den Speicher mit z.B. 70 Grad geladen, werden auch 70 Grad in die Heizkörper gepumpt und du verbrennst dir die Finger daran.
    Daher wird gern ein Mischer eingesetzt, der das Wasser mit hife des rücklaufwassers auf z.B. 45 Grad vorlauftemperatur einstellt.


    So wird oben nur heißes Wasser zu- bzw abgeführt, während unten nur kühleres Wasser zu- und abgeführt wird.


    So muss kein heißes Wasser durch kaltes nach oben und kein kaltes durch heißes Wasser nach unten strömen, was dann eine nicht gewollte Vermischung ergäbe, d.h., das man dann nur lauwarmes Wasser zum heizen hätte.

    Don't blink!

    _______________

    D20P mit A25 und RLA durch Regumat, Hygienespeicher 800l

    Alles gesteuert per ACD01

    + 10m² Röhrenkollektor mit Regusol, gesteuert durch Deltasol BS Plus v2 für Schichtladung

    P.S.: Kranplätze müssen verdichtet sein!

  • Hallo


    Ich hänge mich mal kurz an.


    Braucht der MCZ eine RLA oder Steuert das die Interne Pumpe?
    Eingestellten 65grad Pumpe an darunter Pumpe aus ?


    Braucht der MCZ eine TAS?



    Grüsse

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!