Habe heute folgende Zeilen an Harald Buss gesendet
Zitat von Bernhard HartlAlles anzeigen
Hallo Harald
Ein paar Gedanken zur Flammtronik… zum Holzkohle-Ausbrand
Die Flammtronik regelt die Abgastemperatur und auch den Restsauerstoff auf einen eingestellten konstanten Wert. So lange der Restsauerstoff mittels Sekundärluftklappe(bei Vigas Sekundärlüfter) auf diesem Wert gehalten werden kann ist diese Regelstrategie wunderbar. Wenn aber die Sekundärklappe am Ausbrandende dicht ist versucht die Flammtronik nach wie vor die Abgastemperatur konstant zu halten - und das ist vom Feuer her gesehen ein Fehler...
Denn durch dieses „Abgastemperatur konstant halten“ steigt und steigt die nötige Primärluft. Das führt dazu dass auch der Restsauerstoff im Abgas steigt und steigt und somit der Abgasverlust immer höher und höher wird und die Holzkohle beim Kamin hinausgeschossen wird.
Vom Feuer aus gesehen ist es sinnvoll ab dem Zeitpunkt wo nur noch Holzkohle im Ofen ist die Sekundärluft ganz dicht zu machen und die Glut mit so viel Primärluft zu versorgen die die Kohle auch umsetzen kann. Lieber weniger Primärluft als zu viel…
Von der Flammtronik aus gesehen heißt das also – Wenn die Sekundärluft auf 0% angelangt ist muss die Primärklappe abhängig vom Restsauerstoff langsam bis auf ein Minimum geschlossen werden. Sie fährt also nicht mehr nach der Abgastemperatur sondern nach dem Restsauerstoff. Sprich nach dem „Heizbetrieb“ kommt „Gluterhaltung“…
So machen es zumindest Fröling Hargassner und wie sie alle heißen… und das aus gutem Grund.
Das erhöht den Wirkungsgrad UND vereinfacht dem Anwender durch ein viel längeres Nachlegeintervall das Leben
Bei mir gehe ich her und nehme der Flammtronik das Primär-Ruder mittels Siemens Logo aus der Hand wenn länger als 5Minuten die Sekundärluft auf 0% steht und gebe der Flammtronik das Ruder dann zurück wenn die Sekundärluft über 20% geht…
Siehst Du das auch so?
Kann ich Dich dabei irgendwie unterstützen?
Wie sollen wir weiter vorgehen?
Mir ist es klar dass das Arbeit bedeutet…
Danke
Bernhard
Harald hat geantwortet
Zitat von Harald BussAlles anzeigenHallo Bernhard,
dein Vorschlag ist völlig richtig und sollte auch so umgesetzt werden.
Leider ist nach wie vor die Erkennung der Fälle das Problem. Bei fast jedem Abbrand muss mit der jetzt programmierten Startegie ein Hohlbrand buchstäblich überbrückt werden. In Deinem Vorschlag würde hier sofort die Gluterhaltung das Zepter übernehmen und mein Telefon stünde nicht mehr still.
Wie lange dauert es denn, bis die Ausbrandschwelle erreicht ist und die Luftzufuhr unterbunden wird?
Danke noch mal für den Tip.
Gruß
Harald
Was haltet Ihr davon????
Wie würdet Ihr das realisieren???
Ferner möcht ich meine nun schon fast ein Jahr alte ToDo Liste wieder rauskramen
Zitat von HartlBe 18 Apr 2012Alles anzeigenMein Holzvergaser schläft schon tief und fest seinen wohlverdienten Sommerschlaf
die Solaranlage ist am Ruder...
Drum hab ich noch mal all meine Ideen und Beobachtungen mit der Flammtronik zu Papier gebracht
...KLICK...
und hoffe dass sich Harald und Helmut diesen Sommer der offenen Themen annehmen und wir frohen Mutes in die Wintersaison 2012/2013 starten können
...
Was Denkt Ihr zu den aufgeführten Punkten
Erledigt ist Punkt 1) Überlauf Zeitbasis
Wo Drückt Euch der Schuh mit der Flammtronik?
Was läuft gut?
Was ist verbesserungswürdig?
Schreibt einfach Eure Gedanken, Probleme und Visionen auf