25 kw vigas 1500 liter speicher

Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 2.136 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.

  • Hallo winny,


    definiere Heiss mal genauer!


    Um 0°C brauche ich mit meinem 15kw Vigas ca. 5 Std um 1500 Liter von 32°C auf 70°C durchzuladen, erst danach wird eine höhere Temp. erreicht. Bei -15°C braucht der Ofen ca. 10 Std. weil gleichzeitig beim laden auch wieder eine erhöhte Entnahme zum Heizen stattfindet, deshalb Temperaturabhängig.
    Es gibt noch andere Faktoren die das beeinflussen wie z.b. die verbrannte Holzart (Buche oder Pappel), die beheizte Fläche, Altbau oder ??? wie viele Personen verbrauchen WW u.s.w.

    Du solltest auch Deine Anlage genauer beschreiben sonst kann man nur Raten.


    Gruß, Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!