Saugzuggebläsekessel mit Flammtronik

There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,596 times. The last Post () by Spacy.

  • Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Holzvergaserkessel gekauft. Die Steuerung ist defekt, aber ich habe ja die Flammtronik. Nun habe ich folgende Fragen:


    Läuft das Saugzuggebläse immer mit gleicher Drehzahl??


    Und wo wird dieses angeschlossen??


    Wie kann ich die Belimos die 24 Volt haben an die Flammtronik anschliesen???


    Hat schon mal einer seinen Saugzugkessel mit der Flammtronik verfeinert??


    Jetzt noch eine Idee von mir:


    Da ich mir immer die Logdateien von euch ansehe wäre es für mich Interessant wenn man die Einstellungen der Flammtronik mit angegeben wären.

  • Hallo,


    Saugzug hat immer gleiche Drehzahl, Flammtronik auf Saugzug stellen, dann schaltet der Relaisausgang oben links (neben der Pumpe) mit Abbrandbeginn ein und danach wieder aus.


    Nur die 0-10 V Steuerleitungen werden an die Flammtronik angeschlossen. Zum Betrieb Der Belimos selbst
    muß man sich ein 24 V Netzteil zulegen. Bei Reichelt oder Conrad gucken.