Wasserverlust

There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,525 times. The last Post () by Heizer.

  • Hallo,


    habe folgendes problem,


    Ich muß nach jedem 4 mal anheizen Wasser nachfüllen. Der wasserdruck ist dann nur noch auf 0.5 bar.
    Meine Anlage: Vigas 15 KW mit 2x800l Puffer und 400l Warmwasser speicher.


    Gruß

  • Hallo



    hört sich sehr nach defektem Ausgleichsgefäß an.



    MFG Kasawumbu

  • Hallo,


    kann sein aber wo geht dann das Wasser hin ?
    Wie kann ich den überprüfen ?
    Ist ein 200 L Ausgleichsbehälter.
    Kann man den mit nem Druckmanometer prüfen ?

  • wurde die Anlage neu installiert? Dann wurde vielleicht auch der Vordruck des MAg nicht an die Anlage angepaßt. Ist ab Werk meistens 2,5 Bar, einzustellen wie hier beschrieben:
    http://holzvergaser-forum.de/i…cher-hintergrund&Itemid=8


    Nicht unkontrolliert Druck ablassen. Da ist Stickstoff drin und es soll auch nur wieder Stickstoff rein, wenn der Vordruck zu niedrig wäre


    Das Wasser geht beim Aufheizen durch das Sicherheitsventil verloren. Wenn das trocken ist, liegt es nicht am MAG, sondern es ist irgendwo etwas undicht

  • Hallo,


    oder es ist einfach die Luft die durch das neu befüllen bei Neueinbau noch entweicht, das kann manchmal ein weng dauern bis die aus der gesammten Anlage enweicht. Hört Du dann manchmal am Entlüfter/Spirivent.


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • Hallo,


    kann sein aber wo geht dann das Wasser hin ?
    Wie kann ich den überprüfen ?


    drück mal aufs Ventil vom MAG, laß kurz Druck ab, da kommt feuchte Luft oder direkt Wasser wenn es schon vollgelaufen ist,
    ist alles trocken messe mal vor dem Nachfüllen wenn der Druck unten ist...
    ist das dann um 1,5bar ist das MAG vermutlich ok


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Hallo Gruß,
    oder hast du noch einen anderen Namen ? Es wäre nett den zu erfahren (es ist angenehmer einem Namen zu schreiben).


    Du schreibst nach 4-mal Anheizen. daraus schließe ich , dass die Anlage neu befüllt wurde.
    Dann wird aus der Anlage Luft ausgetreten sein, die sich noch versteckt hatte beziehungsweise aus dem Wasser gelöst hat.
    Es wird eine Weile dauern alle Luft aus dem System heraus zu bekommen.


    Wie groß ist dein Mag, wie der Vordruck im Mag. Bei hoch eingestelltem Vordruck des Mag kann es passieren das dein Anlagendruck bei kalter Anlage unter den Druck des Mag absackt. Dann fällt der Systemdruck, mit jedem Grad Abkühlung des Systemes,sehr stark ab.


    Fülle Wasser nach und beobachte es weiter.


    Sollte deine Anlage schon länger laufen und du nun plötzlich bei jedem 4. Mal anheizen Wasser nachfüllen musst hast du einen anderen Fehler drin.
    Fakt ist, dass du dann Wasser verlierst. (Undichtigkeit,Überdruck im System bei heißer Anlage)


    Ralf

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

  • Hallo, schau mal nach den Verschraubungen für die thermische Ablaufsicherung.
    Wenn du im Handbuch guckst dann siehst du den Aufbau. War bei einem bekannten auch der Fall das sich innen die Verschraubung gelöst hatte und das Wasser zur Ablaufsicherung raus kam. Ist auch schlecht da verzinkte Verschraubungen eizuschrauben weil es dadrin auf Kupfer weiter geht.
    Und was da passiert das weiß man ja wegen dem Nagel in der Kupferrinne.
    Ist nur noch ne Idee falls Du noch nichts gefunden hast.
    Gruß Marc

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!