speicher für eta twin

There is 1 reply in this Thread which was already clicked 4,717 times. The last Post () by durrem.

  • hallo zusammen,


    wir planen, für ein fachwerkhaus das kernsaniert werden muß eine eta-twin anlage für brauchwasser und heizung
    (wandheizung/ fußbodenheizung).


    in groben zügen soll das ganze so aussehen das der eta-twin mit einem pufferspeicher a´1500ltr sowie einem
    hygienespeicher a´1000 ltr. kombiniert werden soll.


    es soll eine option auf solarthermie vorhanden sein und auch der grundofen den wir planen soll wasserführend sein(ca. 1,5 kw)
    diese wärme soll auch in den speicher geladen werden.



    ich habe von fa. eta ein etwas "seltsames" statement zum thema pufferspeicher gehört und möchte deshalb hier nachfragen
    warum uns ein mitarbeiter der fa. eta auf einer fachmesse,
    angesprochen auf speicher der fa. hellmann aus wenden nur: " ach ja,.... der hellmann".... sagte.


    leider blieb er jede uns jede erklärung zu seinem abwertenden kommentar schuldig.


    ich kann mir ja vorstellen das er als vertriebsmitarbeiter der fa. eta lieber auch speichertechnik aus dem hause eta
    an den mann bringen will, (bauen die ihre speicher etwas selbst?)
    aber was er erreicht hat, ist nur eine völlige verunsicherung bei mir was die auswahl von pufferspeichern bzw. speicherherstellern angeht.


    wenn ich einige beiträge hier im forum richtig verstehe sind auch hier hellmann speicher in gebrauch.


    gibt es gründe gegen speicher der fa. hellmann? oder bin ich auf den versuch eines verkaufsprofis hereingefallen mich zu verunsichern?


    ist der durchlaufwärmetauscher als system zu anfällig gegen kalk, und ein plattenwärmetauscher besser geeignet?


    wie sind eure meinungen dazu?




    gruß, walzinger

  • Hallo Walzinger,


    Die meisten hier raten von Hygienespeicher oder Kombispeicher ab, besonders bei viel Kalk im Leitungswasser. Wenn das Ding verkalkt ist, ist es viel schwieriger zu reinigen. Und da der Kalk erst ab einer bestimmten Temperatur ausfällt kommt der ganz von alleine ausser du füllst den Speicher nie so weit, aber dann was nützt die der Speicher noch ?


    Desshalb wird meist geraten entweder eine FRIWA oder einen separaten WW Speicher zu verwenden. Die kannst Du dann über einen Mischer mit genügend tiefer Temperatur fahren, so dass der Kalk nicht zum Problem wird. Dazu nimmt man ganz einfache Schichtspeicher ohne nix innen drin. Speicher: man kann nie genug davon haben (bei Stückholz), desshalb ist das wichtigste bei der Auswahl, dass man den verfügbaren Raum optimal verwenden kann (und die auch in den Raum reinbringen kann !=> Türbreite und Kippmass). Isolation selber machen, soll billiger und besser sein.


    Schau die mal die Umbauten von Sundancer, Spacy, HJH und Helmi an, dort gibt es genügend Stoff um sich in die Materie einzuarbeiten. Hydraulikpläne haben alle vier ins Forum gestellt. Spacy hat auch ein super Tutorial geschrieben, wirklich empfehlenswert. HJH hat ein Spreadsheet mit Dimensionierungshilfen für die Heizung, Bezugsquellen werden querbeet einige erwähnt.


    Die Suche ist leider ein bisschen aufwendig, aber bei den Ausgaben die auf Dich zukommen, lohnt es sich hier einzulesen, Fehlentscheide sind teuer ! Solche Geschichten finden man auch hier (leider).


    Such mal im Forum nach "kapillarregler" und dann landest Du mitten in einem interessanten Thread, vor dort aus dann einfach die anderen verlinktenThreads weiterlesen.


    Gruss,
    Mathias

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!