Hallo Heizerfreunde,
möchte mir einen neuen 300 Liter Heißwasserspeicher einbauen !
Wollte mir dazu ein neues Ausdehnungsgefäß installieren,wieviel Liter Ausdehnungsgefäß brauche ich dafür ?
Auf eine Antwort von Euch würde ich mich freuen.
Gruß,
Udo
Hallo Heizerfreunde,
möchte mir einen neuen 300 Liter Heißwasserspeicher einbauen !
Wollte mir dazu ein neues Ausdehnungsgefäß installieren,wieviel Liter Ausdehnungsgefäß brauche ich dafür ?
Auf eine Antwort von Euch würde ich mich freuen.
Gruß,
Udo
Hallo Udo,
ich habe einen 300ltr Viessmann Edelstahl-WW-Behälter und dazu das empfohlene
DDS18 (ca. 13ltr Inhalt) MAG
z.B. http://www.hkshaustechnik.de/v…dehnungsgefaess-fuer.html
mfG Max
Hi
Annahmen:
300l Boilerinnhalt
10°C kaltes Wasser aus der Leitung aufheizen auf 50°C
3Bar aus der Leitung
6Bar Trinkwasser SVT Auslösedruck
Ausdehnungkoeffizient:
10° 1,0004
50° 1,0121
300l * (1,0121:1,0004)= 303,59>>> 3,59l Ausdehnung
Nutzbares Volumen von 3 auf 5,5Bar
Wirkungsgrad 0,37
3,59l/0,37=9,7l Mindestvolumen
Gruß
Mike
Hier kann man Online Gefäße ausrechnen. http://www.reflex.de/index.php?id=45
Hallo,
genau bei 300 Liter nimmt man 10-15 Liter an Ausdehnungsgefäß.
Zudem noch darauf achten das es ein durchströmtes Ausdehnungsgefäß ist.
Viele Grüße
prehalle