Hilfe Belimo an FT fubktioniert nicht!!!!

Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 15.557 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von CBurnK.

  • 3,5A ... 9A Trafo ?


    mein 24V Belimo hat rund 2 Watt ~ ungefähr 0,1A ....
    ich hab einen 3,2 Watt-Trafo, seit Jahren für 2,20€ .... der ist schon 50% überdimensioniert



    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Hallo Leute,


    so nun ist es wieder soweit.


    Ich wollte heute meinen HV wieder zurückbauen auf 2 Lüfter,
    da mitlerweile die Lüfter aus Polen angekommen sind und ich mal
    wieder Zeit hatte.
    Ich hatte mich dann heute an die Arbeit gemacht und alles wieder umgebaut.
    Dann kam es zu dem, was nicht passieren sollte.
    Ich habe den 2. Lüfter wieder an den Dimmer angeklemmt, und was ist passiert?
    Der Dimmer hat Durchgang und ich weiß nicht warum.
    Sprich es liegen immer 230 V am Ausgang an.
    Habe versucht, über die Podi´s was zu regeln, hatte jedoch keine Chance.
    Hat von euch vielleicht schon mal jemand das Problem gehabt?
    Sollte es nicht funktionieren, gibt es vielleicht doch noch vor Weihnachten ein
    CAN - Lüftermodul?
    Naja schaun wir mal


    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Was für ein Dimmer?


    Normaler Schalterdosendimmer?


    Die haben evtl. ne Feinsicherung drin, es gibt Dimmer, die schalten voll durch bei defekter
    Sicherung, die meisten bleiben aber dunkel.


    Ansonsten Triac Innendrin durchlegiert. Dann wohl Dimmer tauschen.


    Grüße
    Burn

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

  • Mal das Analogsignal ablegen und nochmal probieren.
    Die kleinen Potis mal kurz links/rechts bewegen.
    Die schwarzen Elko Kondensatoren (Hochkante Zylinder) sichtprüfung ob Deckel nach Aussen gewölbt.


    Wenn er dann immer noch durchgeschaltet hat, ist was kaputt.



    Am einfachsten den Triac in der Mitte tauschen (Bauteil mit dem Kühlkörper).


    Grüsse

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

  • Ich habe das ganze jetzt wieder zurück auf Belimo gebaut.
    Denn die Bude soll ja warm bleiben.


    Werde es morgen wieder versuchen.
    Ich habe auch jetzt mal die Bauanleitung rausgekramt.
    Da steht auch was von Triac.
    Aber wie gesagt morgen. Habe den HV jetzt vollgemacht,
    denn die Puffer sind leer.


    Trotzdem erst mal vielen Dank.


    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Hab das Thema gerade nochmal von Anfang an gelesen. Als damals der Lüfter kaputt ging, hing der an diesem Dimmer?
    Dann hat er den Dimmer vermutlich mit in den Tod gerissen. Das könnte aber dann gut der Triac sein, der defekt ist.


    MfG
    Burn

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

  • Das kann ich mir auch gut vorstellen.


    Ich habe halt gedacht der lief ja vorher, dann müsste das jetzt auch funktionieren.


    Aber ich gebe dir rech. Kann eigentlich nicht anders sein.


    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Ach so noch was.
    Bei der ganzen Aktion habe ich festgestellt, dass der rechte
    Primärkanal zu war. Nachdem ich diesen mit meinem Kärcher Sauger
    gesäubert habe, liegt meine Vorlauftemperatur jetzt 4° höher,
    da die Luft besser in den Fllraum strömen kann und sich dadurch ein
    besseres Glutbett bildet.


    Was will uns das sagen; turnusmäßig die Luftkanäle säubern.


    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Dazu muss ich Dir leider sagen, das ich (noch) nicht der HV Profi bin. Bei mir hat das Ding erst ca. 30x gebrannt.


    Habe den gebraucht gekauft, und wie der Stand, erstmal grundgereinigt. Was da in den Kanälen steckte , war für mich unfassbar. Herrscht ja eigentlich immer Überdruck dort. Aber da kam echt gut was raus. So halb zu.
    Bei mir waren es aber eher die sek. Kanäle.


    Grüße
    Burn

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 18kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südost aufgeständert 60°
    SPS S7 3OP´s für Visu

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!