dringend: Pumpe RLA an HVS oder UVR1611 anschließen?

There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,872 times. The last Post () by vesab.

  • Ich habe soweit alles aufgebaut. Anlage steht in den letzten Zügen.


    meine Frage:


    Wo soll ich die Pumpe für die Rücklaufanhebung anschließen?
    Besser an die Kesselsteuerung des HVS25LC oder über die UVR einpflegen?


    cu Tom

  • Hallo,
    ..ich habe Gürtel und Hosenträger.
    Den Pumpenanschluss der AK3000 habe ich als Steckdose rausgezogen, zum jederzeitigen Wechsel sozusagen.


    UVR-seitig versuchte ich zunächst über einen CAN/IO die RTA zu deichseln., das war mir dann zu träge.
    Jetzt läuft die RTA über die UVR. Der Regler fährt zwar etwas Zickzack, aber noch kann ich damit leben.
    Wird wahrscheinlich nochmal vorgenommen.
    Was wichtiger ist, ich habe mir auch eine Restwärmenutzung einprogrammiert.


    Die TAPPS-Programme kannst du haben, wenn du willst.
    mfG Max

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • erst mal an die Kesselsteuerung, damit es überhaupt läuft und du nicht da noch eine Baustelle/Fehlerquelle hast. Würde ich ggf. später umstellen, wenn Zeit dafür ist - mit hammax Programm-Hilfe ist es dann vermutlich auch nicht mehr so ein großes Ding

  • Danke für die schnelle Hilfe!
    genauso werde ich es machen.


    Max, dein Programm nehme ich gerne!


    cu Tom