Öler wird warm

There are 17 replies in this Thread which was already clicked 6,116 times. The last Post () by HJH.

  • Hallo, beim Heizen mit dem HV wird der Öler (Brennwerttechnick, Viessmann Vitoladens) mit erwärmt. Er erreicht zwar nicht die Temperatur des Holzers, aber er wird deutlich aufgeheizt.
    Liegt hierin ein Mangel der Anlageninstallierung? Oder ist das hinzunehmen? Falls - wozu ich tendiere - das nicht korrekt ausgeführt sein sollte: Kann man das problemlos korrigieren?

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Hallo,


    ich sehe darin kein Mangel ,bei mir habe ich das extra so gemacht,besser der Öler bleibt warm,wenn er mal anspringen muss als kalt.
    Wahrscheinlich ist das Umschaltventil für die Heizquellen im Rücklauf verbaut,insofern überhaupt vorhanden

  • Hallo,


    ein Hydraulikplan oder eine paar Fotos dazu wären schon noch nötig um genau Aussagen dazu zu treffen. Eine Durchströmung des Ölers bringt immer Verluste mit sich und das der Öler nicht anläuft ist regelungstechnisch zu lösen.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo,


    Ein Ölkessel welcher "warm" gehalten wird ist ein "Heizkörper".
    Man hat halt immer einen vorgewärmten Heizraum.
    Obwohl ein Teil der Wärme in das Haus geht wenn der Heizraum im Haus liegt, ist ein Teil der Wärme "Verlustwärme".


    Ich fahre meinen Ölkessel, bei ca. 1 Schaltung/Tag, nach der Abschaltung auf die Rücklauftemperatur von ca. 30°C.
    Die Hydraulik ist so gemacht das keine Zirkulation statt findet.


    mfg
    HJH

  • Hallo


    Bei meiner Anlage ist ein Dreiwegehahn eingebaut. holz oder Öl.
    Allerdings läuft der Ölkessel im Jahr nur ein mal für einen Tag.
    Spinnweben rausblasen ;)
    wenn dieser Öler ie Messung nicht mehr schafft kommt wahrscheinlich kein Ersatz her


    Grüsse jürgen

  • Vorallem has. Du wahrscheinlich immer etwas kaminzug durch den öler. Hier liegen dann deine Verluste. Das geht zum Kamin raus.

    150m² komplett saniert und gedämmtes Vollziegelhaus
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu

  • Als ich meine Heizung im Betrieb hatte, gab es auch eine ganz bestimmte Situation in der eine Selbstzirkulation einsetzte und den Öler gewärmt hat,
    das wurde aber von selbst nicht wieder unterbrochen wenn es einmal eingesetzt hatte,
    nur Puffer leer oder Kugelhahn zu war zum stoppen möglich
    dann ging es wieder eine Weile gut bis die Umstände wieder mal so waren
    ich habe kurz vor den Puffer ein Rückschlagventil in die Öler-Ltg eingebaut , Fließrichtung zum Puffer


    seitdem ist Ruhe


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Hallo Profis,


    siehe angehängtes Bildchen.


    Wäre das eine Lösung?


    Gruß
    pk

    Files

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Hallo pk,


    Ich bin KEIN Profi im Sinne eines Heizungsprofis.


    Wenn du eine brauchbare Antwort haben willst musst du die Leute hier mit etwas mehr an Informationen füttern.


    Nicht die Art deiner Zeichnung stört sondern das Fehlen von Informationen.


    Mach doch einmal eine Skizze von der GESAMTANLAGE.
    Alles was dir so schön klar ist weil du die Anlage vor Augen hast, wissen die Leute an der Gegenseite des PC leider nicht.


    Wie ich mir eine Hydraulik vorstelle kannst du in meinem Profil unter "Info's lesen.


    mfg
    HJH

  • Hallo PK,
    wenn deine Kessel wirklich so eingebunden sind, müssen (dass es zu einer Fehlzirkulation kommt) entweder die Ladepumpen falsch verbaut sein, oder kein Rückschlagventile an den Pumpen vorhanden sein. Aber das ist auch nur eine Annahme.
    Aber abgeshen davon wie HJH geschrieben hat -> Hydraulikplan

  • Hallo


    Nein so gehts nicht, denn wenn jetzt der Öler läuft wird der HV warm.
    Alles weitere ohne Hydplan ist wie schon so oft angesprochen Kaffeesatzleserei.
    Bei mir läuft die Gas und die Holzmaschiene über eigene Leitungen in den Puffer.


    Gruß
    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • @HJV:
    na ja, wer seine komplette Anlage selbst baut ohne HB zu sein, ist Profi, jedenfalls für meine Verhältnisse.


    Bin gerade unterwegs.
    Sobald ich wieder zuhause am Rechner sitze schau ich mal, ob ich den Hydraulikplan finde. Werde ihn dann einscannen.


    Gruß
    pk

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Hallo PK,
    ohne Plan ist da wirklich wenig zu sagen. Doch: Der Öler sollte auf den Heizkreis gelegt sein und nicht auf den HV-Puffer-Weg.
    Heißt, der Vorlauf Öler vor die Pumpe des Heizkreises, der Öler-Rücklauf auf den Rücklauf des Heizkreises. Der Öler Vorlauf sollte absperrbar sein (von Hand oder bei automatisch zuschaltendem Öler motorisch). Der Rücklauf zum Öler muss, wenn der Öler durch absperren des Vorlaufes von den Sicherheitseinruchtungen getrennt wird, offen bleiben. Desweiteren sollten bei Ölerbetrieb die Puffer weggeschaltet werden. Dein gezeichnetes Prinzip "deutet" darauf hin, dass der Öler nur eine Notheizung ist die von Hand zugeschaltet werden soll. Doch auch dann fragwürdig eingebunden "scheint". Geht der HV denn überhaupt in Speicher oder auf den Heizkreis. Oder irgendwie ,mit Glück in die Speicher oder in den Heizkreis (Differenzdruckgeregelt mit erhofftem göttlichem Beistand ?).
    Wie gesagt lese ich gerade im Kaffeesatz.


    Ralf

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

  • was heisst deutlich aufgeheizt?


    hast du die kugelhähne zu oder offen?


    wo sitzt die pumpe?


    gibt es rückschlagventile?


    ist etwas wie ein thermosyphon verbaut?

  • Hui, einen Plan habe ich jetzt mal eingescannt.


    Öler schaltet nur ein, wenn ich will, oder - wahlweise - automatisch. Habe ihn auf "Abschaltbetrieb" geschaltet, da ich ja Holz ohne Ende habe und körperlich noch nicht sooo am A... bin, dass ich im Wald nicht mehr malochen könnte.


    Öler geht nicht auf Puffer. Könnte man laut Programmbeschreibung zwar, habe ich aber deaktiviert.


    Kann man den Plan gebrauchen?


    Piss Tann
    pk


    Nachtrag: jetzt fällt mir ein, warum sind 2 Druckausdehnungsgefäße da? Am Öler und am HV? (Unten in der Mitte, das kleine Viereck ist der Öler, das große der HV)

    Files

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Wenn der Plan mal stimmt?


    Das mit den 2 Ausdehnungsgefäßen ist so OK.
    Hoffentlich sind die auch groß genug für die Speicher.
    Die Speicher sollten eigentlich ein weiteres, getrenntes A.-Gefäß haben.


    Pos. 16 am Brennwertkessel ist ein Motorventil.
    Dieses Ventil sollte zu laufen wenn der Brennwertkessel aus ist.


    Wenn dieses Ventil auf ist oder nicht mehr richtig schließt gibt es ein Fehlzirkulation.


    mfg
    HJH

  • Wenn der Plan mal stimmt?
    Hoffe ich doch.
    Das mit den 2 Ausdehnungsgefäßen ist so OK.
    Hoffentlich sind die auch groß genug für die Speicher.
    Die Speicher sollten eigentlich ein weiteres, getrenntes A.-Gefäß haben.
    Das Ausdehnungsgefäß ist unten am Boden des ersten der drei 1000er-Puffer angeschlossen, weil da mehr Platz war und weil es da nicht heiß wird.
    Pos. 16 am Brennwertkessel ist ein Motorventil.
    Dieses Ventil sollte zu laufen wenn der Brennwertkessel aus ist.


    Wenn dieses Ventil auf ist oder nicht mehr richtig schließt gibt es ein Fehlzirkulation.
    Nach dem Ventil muss ich mal schauen. Habe da noch gar keines gesehen. An den Rohren ist wohl keines, weil die Rohre hat der Isolierer komplett isoliert.

    Danke für die fachkundige Antwort.

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Quote

    Nach dem Ventil muss ich mal schauen. Habe da noch gar keines gesehen. An den Rohren ist wohl keines,


    ODER



    Quote

    Das Ausdehnungsgefäß ist unten am Boden des ersten der drei 1000er-Puffer angeschlossen,



    DESWEGEN:


    Wenn der Plan mal stimmt?


    mfg
    HJH

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!