Hallo erst mal, ich habe Probleme mit dem Holzvergaser und hoffe Ihr könnt mir vielleicht helfen.
Zu meiner Anlage, HV Orlanski Berligno 25KW , 2000 Liter Puffer,300 Liter Brauchwasser, zusätzlich 50KW Brennwerttherme, gesteuert mit UVR 1611.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der HV kommt nicht über 72°C Betriebstemperatur.
Obwohl betriebstemp. auf 90°C eingestellt, somit kommt der HV nicht mal aus dem Startmodus.
Habe schon Heizkreispumpe und Mischer abgeschaltet, Temperatur bleibt konstant bei ca.70°C.
Rücklauftemperaturanhebung auch ok, temperatur bei ca.65°C.
selbst wenn der Puffer durchgehend 75°C hat steigt die Kesseltemperatur nicht.
habe schon die Düse, Primär und sekundärluft gereinigt.
Könnte vielleicht noch am Wärmetauscher liegen, könnte es sein, dass der Wärmetauscher trotz Reinigungshebel sich doch zusetzt?
Die Asche sieht auch gut aus, Hellgrau.
Vielleicht hat von euch jemans noch eine Idee, auf die ich noch nicht gekommen bin.
Holzvergaser kommt nicht auf Temperatur
-
-
Wenn die Temperatur vom System nicht auf den Kessel übertragen werden kann müsstest Du das an einer sehr hohen Abgastemperatur sehen.
Mike
-
Hallo,
Abgastemp. bei ca. 150 - 160 °C. Könnte es daran liegen?
Dachte vielleicht das der Wärmetauscher sich zugesetzt hat.
Kann es auch die Düse sein?Heiko
-
Ich dachte das sich die Energie einfach ungesehen in den Schorntein verabschiedet, ist ja aber anscheinend nicht der Fall
Mike
-
Hallo Heiko,
das hört sich eher an, als ob er nicht richtig brennt oder nicht richtig eingestellt ist (feuerungstechnisch).
Also einfach keine richtige Leistung erzeugt bzw. abgibt...Gruß Yves
-
Hallo,
habe die Abgastemperatur eben am Ofenrohr gemessen, Rohr hatte ca.110'C.
Hatte noch die sek.luft auf 2 Umdrehungen reduziert, die Flamme hat eine schöne blaue Farbe, nur ist mir aufgefallen,
dass die Flamme nicht so gross ist.
mir gehen bald die Ideen aus
Heiko
-
Hallo Heiko
Wie weit ist die Primärluft geöffnet?
Ist die Anheizklappe dicht?gruß Jürgen
-
Hallo Jürgen,
die Primärluftschieber sind 9 - 10mm geöffnet.
Am Gebläse ca.4cm und die sekundärluft 2 Umdrehungen,hab ich von 3 auf 2 reduziert, gibt ein besseres Flammbild.Heiko
-
Hallo
Schau dir den Anhang an
Schönen abend
-
Hallo,
Probiere es erst einmal mit ein wenig einlesen.
mfg
HJH -
Hallo,
danke für die Liste, sind meine Einstellungen recht nah dran.
Das mit der Anheizklappe werde ich morgen mal testen.
Könnte es auch an einem zu grossen Schornsteinzug liegen?Heiko
-
Hallo
Ist ein Zugregler verbaut?gruß Jürgen
-
Hallo,
Hier noch einmal die erweiterte, komplette Fassung der Lektüre.
-
Hallo zusammen,
Danke für diese Lektüre
,
Leider habe ich keine Lamda Regelung mir der ich die Primär und Sekundärluft Regeln kann,
habe nur die üblichen Primärluftbleche und die Schrauben für Sekundärluft.
Daher muss ich die einstellung manuell hinkriegen
Anbei die Daten von der letzten Messung.Betriebstemp:69°C
Abgastemp: 202°C
Sauerstoff:12.3%
Druckdifferenz: -0.05hpaBei der druckdifferenz werd ich nicht ganz schlau, dass wären ja -5Pa , oder hab ich mich da verrechnet.
Würde da ein Zugbregrenzungsregler was bringen?Was meint Ihr zu diesen Werten.
Heiko
-
Quote
Druckdifferenz: -0.05hpa
ich glaub das sind 50pa Zug
+ wäre DruckQuoteWürde da ein Zugbregrenzungsregler was bringen?
der sollte das auf den eingestellten Zug einregeln
QuoteRücklauftemperaturanhebung auch ok, temperatur bei ca.65°C.
da wird nicht viel mehr wie 72° möglich sein, erst wenn die RLT höher wird
Erwin
-
Hallo Erwin,
Danke erst mal für die Antworten.
Meinst du wirklich 50Pa, der umrechnungsfaktor ist doch 100 von hpa nach pa.
Das wären dann ja nur 5pa Zug, dann bringt ein Zugbegrenzer wohl auch nicht viel.
Bei 50 sieht es anders aus.
So langsam komm ich durcheinander :blink:Das mit RLT werde ich wohl mit einem 3Wege Mischer über die UVR Regeln, damit immer 6K zwischen VLT und RLT sind.
Momentan ist da noch ein ESBE mit 63°C drin.Heiko
-
Heiko,
jetzt bringst du mich ins grübeln
dann hätte ich 1 bis 2 Pa, aber der Zugregler pendelt und ist auf 15Pa eingestelltmuß ich mal untersuchen
Erwin
-
Abend zusammen,
hab jetzt mal ein Zugbegrenzer bestellt, anbei ein Foto vom Kessel, würdet Ihr den Zugbegrenzer vor oder nach der Revisionsklappe einbauen?
@Erwin
ich kenne nur den Umrechnungsfaktor 100, könnte aber auch ein Denkfehler von mir sein, dass es vielleicht anders verrechnet wird.
Vielleicht kann uns ja ein dritter weiterhelfen oder auf den richtigen Weg führen
Heiko
-
Hallo,
Hier einmal eine Tabelle
mfg
HJH
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!