Holzvergaser kommt nicht auf Temperatur

There are 18 replies in this Thread which was already clicked 11,073 times. The last Post () by HJH.

  • Hallo erst mal, ich habe Probleme mit dem Holzvergaser und hoffe Ihr könnt mir vielleicht helfen.
    Zu meiner Anlage, HV Orlanski Berligno 25KW , 2000 Liter Puffer,300 Liter Brauchwasser, zusätzlich 50KW Brennwerttherme, gesteuert mit UVR 1611.
    Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der HV kommt nicht über 72°C Betriebstemperatur.
    Obwohl betriebstemp. auf 90°C eingestellt, somit kommt der HV nicht mal aus dem Startmodus.
    Habe schon Heizkreispumpe und Mischer abgeschaltet, Temperatur bleibt konstant bei ca.70°C.
    Rücklauftemperaturanhebung auch ok, temperatur bei ca.65°C.
    selbst wenn der Puffer durchgehend 75°C hat steigt die Kesseltemperatur nicht.
    habe schon die Düse, Primär und sekundärluft gereinigt.
    Könnte vielleicht noch am Wärmetauscher liegen, könnte es sein, dass der Wärmetauscher trotz Reinigungshebel sich doch zusetzt?
    Die Asche sieht auch gut aus, Hellgrau.
    Vielleicht hat von euch jemans noch eine Idee, auf die ich noch nicht gekommen bin.

    HV Orligno 25KW
    Brennwerttherme 50KW
    2000L Puffer
    6m² FK - Solar für Brauchwasser
    2 x Stadler Holzofen wassergeführt 15KW
    UVR 1611

  • Hallo,


    Abgastemp. bei ca. 150 - 160 °C. Könnte es daran liegen?
    Dachte vielleicht das der Wärmetauscher sich zugesetzt hat.
    Kann es auch die Düse sein?


    Heiko

    HV Orligno 25KW
    Brennwerttherme 50KW
    2000L Puffer
    6m² FK - Solar für Brauchwasser
    2 x Stadler Holzofen wassergeführt 15KW
    UVR 1611

  • Hallo Heiko,


    das hört sich eher an, als ob er nicht richtig brennt oder nicht richtig eingestellt ist (feuerungstechnisch).
    Also einfach keine richtige Leistung erzeugt bzw. abgibt...


    Gruß Yves

  • Hallo,
    habe die Abgastemperatur eben am Ofenrohr gemessen, Rohr hatte ca.110'C.
    Hatte noch die sek.luft auf 2 Umdrehungen reduziert, die Flamme hat eine schöne blaue Farbe, nur ist mir aufgefallen,
    dass die Flamme nicht so gross ist.
    mir gehen bald die Ideen aus :(


    Heiko

    HV Orligno 25KW
    Brennwerttherme 50KW
    2000L Puffer
    6m² FK - Solar für Brauchwasser
    2 x Stadler Holzofen wassergeführt 15KW
    UVR 1611

  • Hallo Jürgen,


    die Primärluftschieber sind 9 - 10mm geöffnet.
    Am Gebläse ca.4cm und die sekundärluft 2 Umdrehungen,hab ich von 3 auf 2 reduziert, gibt ein besseres Flammbild.


    Heiko

    HV Orligno 25KW
    Brennwerttherme 50KW
    2000L Puffer
    6m² FK - Solar für Brauchwasser
    2 x Stadler Holzofen wassergeführt 15KW
    UVR 1611

  • Hallo,


    danke für die Liste, sind meine Einstellungen recht nah dran. ;)
    Das mit der Anheizklappe werde ich morgen mal testen.
    Könnte es auch an einem zu grossen Schornsteinzug liegen?


    Heiko

    HV Orligno 25KW
    Brennwerttherme 50KW
    2000L Puffer
    6m² FK - Solar für Brauchwasser
    2 x Stadler Holzofen wassergeführt 15KW
    UVR 1611

  • Hallo zusammen,


    Danke für diese Lektüre ;) ,
    Leider habe ich keine Lamda Regelung mir der ich die Primär und Sekundärluft Regeln kann,
    habe nur die üblichen Primärluftbleche und die Schrauben für Sekundärluft.
    Daher muss ich die einstellung manuell hinkriegen :(
    Anbei die Daten von der letzten Messung.


    Betriebstemp:69°C
    Abgastemp: 202°C
    Sauerstoff:12.3%
    Druckdifferenz: -0.05hpa


    Bei der druckdifferenz werd ich nicht ganz schlau, dass wären ja -5Pa , oder hab ich mich da verrechnet.
    Würde da ein Zugbregrenzungsregler was bringen?


    Was meint Ihr zu diesen Werten.


    Heiko

    HV Orligno 25KW
    Brennwerttherme 50KW
    2000L Puffer
    6m² FK - Solar für Brauchwasser
    2 x Stadler Holzofen wassergeführt 15KW
    UVR 1611

  • Quote

    Druckdifferenz: -0.05hpa


    ich glaub das sind 50pa Zug
    + wäre Druck


    Quote

    Würde da ein Zugbregrenzungsregler was bringen?


    der sollte das auf den eingestellten Zug einregeln


    Quote

    Rücklauftemperaturanhebung auch ok, temperatur bei ca.65°C.


    da wird nicht viel mehr wie 72° möglich sein, erst wenn die RLT höher wird


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Hallo Erwin,


    Danke erst mal für die Antworten.
    Meinst du wirklich 50Pa, der umrechnungsfaktor ist doch 100 von hpa nach pa.
    Das wären dann ja nur 5pa Zug, dann bringt ein Zugbegrenzer wohl auch nicht viel.
    Bei 50 sieht es anders aus.
    So langsam komm ich durcheinander :blink:


    Das mit RLT werde ich wohl mit einem 3Wege Mischer über die UVR Regeln, damit immer 6K zwischen VLT und RLT sind.
    Momentan ist da noch ein ESBE mit 63°C drin.


    Heiko

    HV Orligno 25KW
    Brennwerttherme 50KW
    2000L Puffer
    6m² FK - Solar für Brauchwasser
    2 x Stadler Holzofen wassergeführt 15KW
    UVR 1611

  • Heiko,


    jetzt bringst du mich ins grübeln :(
    dann hätte ich 1 bis 2 Pa, aber der Zugregler pendelt und ist auf 15Pa eingestellt


    muß ich mal untersuchen


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Abend zusammen,


    hab jetzt mal ein Zugbegrenzer bestellt, anbei ein Foto vom Kessel, würdet Ihr den Zugbegrenzer vor oder nach der Revisionsklappe einbauen?


    @Erwin
    ich kenne nur den Umrechnungsfaktor 100, könnte aber auch ein Denkfehler von mir sein, dass es vielleicht anders verrechnet wird.
    Vielleicht kann uns ja ein dritter weiterhelfen oder auf den richtigen Weg führen ;)


    Heiko

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!