Heizkreispumpe

There are 6 replies in this Thread which was already clicked 2,800 times. The last Post () by geloescht002.

  • Hallo,
    mal eine Verständnissfrage:
    Warum sitzt bei den meisten Pumpengruppen die Pumpe und der Mischer in der heißen Leitung (VL)? Eigentlich wäre doch das ganmze im kalten Teil besser aufgehoben(RL)? Oder verstehe ich da jetzt was falsch?

  • also beim hv sitzt die pumpe im rücklauf (oder gibts da auch andere anordnungen?)



    pT
    hanibal

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • @ hanibal
    Es gibt auch andere Anordnungen.
    Mischer und Heizkreipumpe befinden sich im Heizkreis-Vorlauf.Rechts im Bild.
    Das funktioniert seit 30 Jahren ohne Problem.Gewechselt wurde nur die Pumpe und der Mischer.



    Fährt der Mischer ganz zu,dann wird über einen Hilfskontakt die Pumpe ausgeschaltet.

  • Falls noch nicht gelesen, es geht um Kavitation.
    Da spielt die Anordnung des A.-Gefäßes und der Druckverlust in der Rohrleitung eine Rolle.
    Damit wären wir wieder beim Rohrdurchmesser und 0,5m/s Geschwingigkeit.


    Mit freundlichen Grüßen / HJH

  • Hallo Helmi,
    die Pumpe sitzt im warmen Vorlauf der Heizung schon ganz richtig.
    Bedenke, es ist nicht so sehr kalt, deine Heizungsventile haben dummerweise alle geschlossen. Nun kann die Pumpe keinen Volumenstrom mehr transportieren. Im Vorlauf tut der Pumpe das nichts, sie wird in der Regel immer noch ausreichend gekühlt. Doch betrachten wir die Druck und Strömungsverhältnisse sieht das anders aus. Sitzt in diesem Fall die Pumpe im Rücklauf so ist diese bemüht weiterhin Wasser aus dem Rücklauf zu ziehen. Das kann zu erheblichen Kavitationsproblemen in der Pumpe selber am Pumpenrad führen, es wird über die Zeit geradezu weggefressen von den kleinen Luftbläschen die das Pumpenrad bombadieren. Diese Zustand ist meist sogar hörbar. hast du im Rücklauf eine Hocheffizienzpumpe so kannst du diese getrost auf statisch stellen denn die Pumpe kann sich nicht ordentlich einregeln und auf Differenzdrücke reagieren.


    Ralf

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!