Hallo,
kurze Vorgeschichte,
Habe ein Hausgekauft von Bj 1982 , Ölbernnwertkessel und HV im Keller,
vorbesitzer Heizten nur mit Schwedenofen !!
Nun habe ich meine HV-Anlage in Betrieb und es wird einfach nicht warm.
Zudem muss ich sagen das alle Heizkörper im Haus abgebaut wurden ( Rücklaufventil wurde geschlossen) gespüllt und neu Lackiert wurden.
Verbaut waren alte Danfoss Thermostate mit 26mm , die ich dann durch neue 26mm gebautscht habe (s. Bilder).
Ventile selbst sehen mir so aus als ob sie nicht voreingestellt werden können ( abgleich nur um Rücklaufventil möglich, bitte um berichtigung falls falsch.)
Bei den Neuen Danfoss Ventilen gibt es erst einen Druchfluss ab der Stife 4.
Bei den alten im vergleich schon ab stufe 2.
Wenn ich die neuen Ventile montiere und sie ganz auf drehe hört mann leicht den Durchfluss, wenn ich das Thermostat komplett abnehme hört mann es deutlich rauschen genau so wie bei den alten Ventilen.
Mir kommt es so vor als ob die Neun Thermostate einfach zu wenig durchlassen.
Was kann ich machen?
Werde nächstes jahr auf eine Witterungsgeführten Mischer umstellen, bis dahin muss ich die Vorlauftemp mit der Hand regeln .
z.Zeit fahrte ich mit 70 Grad in die Heizung das etwas wärme oben ankommt. Was ist eine normale Vorlauftemp???
Heizung verohrung ist Standart zig.
im Keller Zwei Ringleitungen mit VL und RL .
von dort unten gehts nach oben ins EG und dann vom EG weiter ins DG , das Dachgeschoss wird noch nicht geheizt alle Rücklaufventile sind geschlossen. Das dürfte doch nichts ausmachen?
danke
Gruß
[Blocked Image: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/2014102517061902jcxobf3a_thumb.jpg]
[Blocked Image: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/20141025195500ke3ngpx4b9_thumb.jpg]
[Blocked Image: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/20141025195522ln0u8qmp2g_thumb.jpg]