Immer wieder luft in der anlage holzvergaser

There are 16 replies in this Thread which was already clicked 10,921 times. The last Post () by Hakan1982.

  • Hallo ich habe eine holzvergaser von fa eder mit 1000 liter puffer und 1000 liter warmwasserspeicher mit solar unterstüzt. Heizkreise sind nur heizkörpern montiert. Zu meine frage unten im keller wo der HV sitzt gluckert blubbert und zischt ohne ende obwohl alle heizkörper entlüftet sind. Bitte um Hilfe

  • Ich habe statt automatischen lüfter ein hahn montiert ganz oben von pufferspeicher. Wenn ich entlüfte zischt ganz wild und wasser tritt auch aus. Ist sowas normal oder ???? Automatischer lüfter hat dort nie funktioniert. ADG ist auch OK. RLA von mein Kessel wo sollte ich mikroblasenabscheider montieren.mfg hakan

  • wo sollte ich mikroblasenabscheider montieren


    Hallo Hakan
    der Mikroblasenabscheider muss in das heisseste Rohr montiert werden
    In Deinem Fall in den Vorlauf des Holzvergasers
    Denn die Luftlöslichkeit im Wasser wird mit steigender Temperatur immer weniger
    damit die Luft in Form von Bläschen beim heissen Wasser immer mehr als beim kühlen Wasser


    Bau einen Spirovent ein - dann ist in ein paar Wochen Schluss mit der Luft im Heizungswasser...


    Bernhard

  • Moin,moin,
    Spirovent hin oder her, Du musst die Ursache für den Lufteintrag ergründe.
    Normal lagert sich die Luft immer an der höchsten Stelle im System ab. Das kann Dein Puffer sein oder aber Heizkörper in oberen Räumen. Ich hatte früher vor der Installation des Pufferspeichers auch einen Spirovent. Bedingt durch Modifizierung meiner Heizung habe ich auf das Teil verzichtet.
    Habe nie Probleme mit Lutft.
    Der Spirovent ist ein Microblasenabscheider das heißt für kleine Lufteinschlüsse. Installation immer wie Bernhard geschrieben an die heißeste Stelle montieren - Vorlauf Kesselausgang.
    Gruß Michael

  • Anlage besteht aus Eder Holzvergaser 29 kw + 1000 liter Pufferspeicher rein nur für Heizungwasser + 1000 liter Warmwasserspeicher mit 2 wärmetauscher untere WT durch Solaranlage und Obere WT durch Lade pumpe geheizt. Nach dem Pufferspeicher habe ich ein Verteilerkreis mit jeweils 3 Heizkreise ( keller, eg und og) und ein kreis für ladepumpe für WWspeicher. Ausdehnungsgefäss 115 liter mit 1.1 bar Vordruck und eineAnlagendruck von ca. 1.4 bar im Kaltzustand. Verrohrung zw HV und Puffer aus C-Stahl 35 und heizkreise aus aluverbundrohre. Je EG und OG steht ein verteiler für die heizkörper. Keller heizkörperinstallation durch zweirohrinstallation.
    Ich habe ca. vor ein Jahr von alle Heizkörper entlüftungsventile durch automatische ersetzt mit der hoffnung das der luft automatisch entweichen kann. Unten Heizraum 10 Schwimmerlüfter auch was aber leider durch platz und nicht erfahrungsgemäss montiert sind nicht funktionieren. Alle kappen fest zugeschraubt damit kein luft eindrängen kann. Stehe im Sackgasse und laut dem lässige HB ist das normal irgendwann ist Schluss mit der luft. Alle pumpen auf niedrige stufen schalte hört man ganz leise und Pufferlade pumpe auf stufe 3 rennen lassen hört blubbern und noch so ein komisches geräusch wie soll ich den beschreiben wenn man kaltes wasser ins warmes wasser dazumischt so ein geräusch auch. Ich hoffe habe mich klar ausgedrückt. Danke an allen was meinungen äussern und helfen wollen mfg hakan wünsche jeden erholsames wochenende

  • HALLO,
    Mehr als 1000 Worte wären eine Skizze deiner Hydraulik.


    Ich habe bei meinem Umbau vor ein paar Jahren einen Spiralen eingebaut.


    Seit dieser Zeit habe ich Ruhe.


    Aber immer an der wärmsten Stelle einbauen!

  • Hallo,


    schmeiß die Automatikentlüfter wider raus denn die können unter bestimmten Umständen auch Luft ansaugen und zudem sind 115l ADG für über 2000l vieeeel zu wenig den es sollten min. 300l sein.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo,
    Zu meinem 1. Beitrag :


    Quote

    Ich habe bei meinem Umbau vor ein paar Jahren einen Spiralen eingebaut.


    Sollte : "Ich habe bei meinem Umbau vor ein paar Jahren einen Spirovent eingebaut." heißen.


    Hier ein Link mit einer Excel Datei, da kannst du dir das A.-Gefäß mit der Druckausdehnung berechnen :
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=83916#post83916


    Da hat Reiner.E natürlich recht.
    Bring einmal deine Anlage zuerst einmal dahin das du nicht ständige größere Druckänderungen hast.


    Auch die Selbstentlüfter am Heizkörper werf auf den Müll.


    mfg
    HJH

  • Das der puffer zu klein ist bin leider nachhinein draufgekommen. Brauche ca. Halbe füllung um den puffer zu aufheizen. Was ist der optimale volumen von puffer für 29 kw hv.

  • Als erstes bau ich alle automatischer entlüfter von der Anlage ab und montiere normale Entlüfter für Heizkörper und Blindstopfe für die Schwimmerentlüfter. Expansionsgefäß Volumen wurde ja von HB berechnet und so ausgelegt. Wenn der wirklich zu klein ausgelegt ist kann ich ein zweiten von selbe Größe dazu montieren. Dann werde ich mal eine Zeit lang beobachten mit der Stand von Luft. Zusätzliche Pufferspeicher ist auch noch im Gedanken. Wenn der ehemalige Tank für Ölkessel entsorgt wird habe an einige Qm Platz mehr für ein oder zwei Pufferspeicher. mfg Hakan

  • . Hallo stefan hast du die pufferspeicher in reihe oder parallel geschaltet. Mfg hakan

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!