VIGAS 40

There are 18 replies in this Thread which was already clicked 8,224 times. The last Post () by Valdas.

  • guten Tag.
    Ich bin ein neuer aus Litauen. Valdas
    Bereits 4 Jahre alt, als betrieben VIGAS 40 und 4 Jahre alt Problemen.
    Erreichen Sie das Ende der Kesseltemperatur für solche Zuluftventilator 75 geringfügig im Kessel geht "bang" verringert. Rauch und Asche steigen aus dem Kessel.
    Die Hersteller und ihre Vertreter aber leider nicht geholfen haben.
    Vielleicht hat jemand von den Teilnehmern helfen können?
    Danke.
    PS Sorry über die deutsche Sprache :huh:

  • Hallo Valdas,
    dein Problem kommt mir bekannt vor. Entferne mal die Turbulatoren aus den Wärmetauschern und fahre mit höherer Abgastemperatur. Bei mir hat das geholfen.


    VG
    Ralf

  • Hallo @Valdas,


    Du solltest etwas mehr über deine Anlage erzählen:


    Welche Rücklaufanhebung hast du bei dir montiert?
    Auf welcher Temperatur steht de Sollwert der RLT?
    Welche Pumpe hast du montiert (Type genau angeben)?
    Hast du ein Leistungsdiagramm von dieser Pumpe?
    Wie groß sind die Verbindungsrohre vom HV zum Speicher?
    Wie hoch ist dein Kamin vom Eintritt in den Kamin bis Ende Kamin, mit welchem Querschnitt?
    Wie ist deine Hydraulik, damit ist die Verrohrung gemeint.
    Stelle doch bitte davon einmal eine Skizze als .pdf Datei hier rein.


    mfg
    HJH

  • Danke.
    Ich probiere Antworten auf die Fragen HJH setzen. Aber für mich ist notwendig Zeit. :) .
    Zuerst muss übersetzen Ihre Frage und dann kommt meine Antwort.


    Bis bald.

  • Hallo Valdas
    Wenn dei Browser Fire Fox ist kanst du mit Add-ons einen
    Translater herunterladen und ganze Webseiten auch übersetzen,
    geht schneller.
    Easy Translate
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo HJH
    ich probiere antworten.
    1- unseres Haus gebaut 1990-91 Jahr. Das ist alte sowjetische Gebaude mit schlechte Termoizoliacion. Beheizte Fläche etwa 200 m. 24 m, Küche, Bodenheizung und andere Heizkörper. Gibt,es zwei Heizringen. Heizkörper+Bodenheizung und zweite kleine für mit Warmwasserbereitung.
    2- Sollwert am RTL 75 Grad.
    3- Pumpen.
    Grosses Ring - WILO Typ 25/60. Arbeitet am 1 stufe 1300 n/min, 30W;
    Kleines Ring - GRUNDFOS Typ UPS 25-40; 30W;
    und noch am HV LADDOMAT Typ RS 25/6-3; 46W
    4- Pumpen Leistungsdiagrammen - schade aber habe keine.
    5- Rhoren von HV bis Speicher Außendurchmesser - 43 mm;
    6- Kaminzug
    von den Kesseldurchmesser 200 mm 2o cm horizontal. Dann etwa 55 Grad nach oben 1m 35 cm. Im diese teile sind Zugbegrencer eingebaut.
    Dann 45 cm horizontal und dann 13 m nach oben.
    Überall Durchmesser 200 mm.
    5 cm thermisch-isolierte Kaminzug
    7- Rohre.
    25 mm für Heizkorperheitzung und 18 mm Durchmesser.


    Danke


    Für alles HV ForumTeilnehmer wünsche frohes und glückliches Neues 2015 Jahr.

  • Hallo,


    Wenn du jetzt noch deine Hydraulik hier einstellen würdest, dann könnte man sich schon noch ein besseres Bild machen.


    Auch wäre es recht gut wenn du etwas über den benötigten Jahreswärmebedarf sagen könntest.


    Zu dem was du geschrieben hast :


    Pumpen an großem Ring und kleinen Ring (ich nehme einmal an du meinst Heizkreis) kann ich nichts zu sagen da ich deine Heizung nicht kenne.


    Zu der Wilo Pumpe RS25/6 gibt es verschiedene Datenblätter im Internet. die Pumpe von 2014 hat eine etwas höhere Förderleistung.
    Ich habe aber einmal das alte Datenblatt genommen.


    Bei 40 kW Leistung und 12°K Differenz zwischen Rücklauf (Eingang in den Kessel) und Vorlauf (Ausgang aus dem Kessel) musst du 2916,4 Ltr./h fördern.
    Die angegebene Pumpe schafft bei einem Druckverlust von 2,5 mtr ca. 2500 Ltr./h und bei einem Druckverlust von 3,0 mtr. ca. 2100 Ltr./h.


    Ist also von diesen Daten her zu klein. Ist aber ein Problem des Laddomat.
    Der Hersteller Laddomat gibt an, das dieses Gerät auch für 40 kW passt, sagt aber nicht so direkt das dann die Differenz vom Vorlauf zum Rücklauf größer wird.


    Ideal wäre wenn du eine Rücklauftemperatur von 68 °C oder höher einstellen könntest damit du auf eine Vorlauftemperatur von 80°C kommst.
    Ist aber bei dem Laddomat ein ständiges wechseln der Thermopatrone.
    Deswegen schlage ich vor hier einen elekrisch geregelten Mischer einzusetzen bei dem man die Rücklauftemperatur frei einstellen kann.
    Mit dem Laddomat musst du halt ein wenig probieren.
    Die Rücklauftemperatur am Kessel sollte aber nicht unter 65 °C liegen da du sonst Probleme mit dem Taupunkt (Rost) im Rauchgas bekommen kannst.


    Ich würde dir also zuerst einmal raten diese Rücklauftemperatur-Vorlauftemperatur über die Rücklauftemperatur und einer größeren Pumpe (ist aber leider im Laddomat verbaut) irgend wie einzustellen.
    Oder baue einen elektrisch angesteuerten Mischer (z.B. von ESBE) ein, da musst du aber auch auf den Durchfluss achten!
    Über 80 °C solltest du aber erst einmal die Kesseltemperatur nicht fahren da sonst die Kesselregelung die Kesselleistung zurück nimmt, Da muss man ein wenig mit der Einstellung spielen können.


    Die Rohre zum Speicher sind mit angenommenen 39mm Innendurchmesser bei 12 °K Differenztemperatur gerade so an der Grenzen dessen was ich verlegen würde. Du solltest bedenken das du jeden Millimeter an kleinerem Durchmesser mit einer höheren Pumpenleistung bezahlen musst.


    Höhe Kamin habe ich jetzt noch nichts gefunden, könnte aber schon passen.


    mfg
    HJH

  • Hallo
    HJH viel Dank für Ihre Nachrichten.
    Ich muss Ihre Nachricht studieren. Und denken was kann und muss vertauschen.
    Ringen ist genau Heizkreutzen.
    Kaminzug hat 13 m Hohe.
    Rücklauftemperatur hat 70 °C.
    Aber alles, was Sie schreiben, sollte die Kesselexplosion beeinflussen?
    Kesseexksplosionen findet statt, wenn der Kessel Gebläse läuft etwa 30 Prozent der Kapazität.

  • Hallo Valdas
    30% ist zu wenig, dann kommt es zu Fehlzündungen, die Gasgeschwindigkeit ist zu wenig.
    Ich habe eine sehr kleine Düse, geht auch mit 25%, weniger ist das gleiche wie bei dir.
    Guten Rutsch und gesundheit fürs neue Jahr
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo Martin
    viel dank für Ihre Nachrichten.
    Wenn die Kesseltemperatur den eingestellten Wert erreicht reduziert Lüfterleistung. Dann beginnt der Kessel "BUM, BUM" MACHEN und Asche, Rauch Fliegen aus.
    Viel Gluck im Neues Jahr
    Valdas

  • Hallo Valdas
    hast du keinen Pufferspeicher, dorhin soll das Wasser wenn er auf Tempeatur ist.
    Deine Rücklaufanhebung sollte dann aufmachen und das Warme Wasser in einen
    große Behölter reinpumpen, das ist der Pufferspeicher, er nimmt das warme Wasser auf.
    Ohne Pufferspeicher geht es nicht mit dem HV.
    Für 40 KW braucht man 4000 l Puffer, sonst gibt es immer ein Problem.
    Viele Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo Martin
    Pufferspeicher gibt,es. Aber nur 1000 l.
    Ja, alles klar. Ich muss warten wenn meine HV sagt tschüss :)
    Vilel Grusse Valdas

  • Hallo Valdas
    bei 1000 l brauchst du nur ca. 16 kg Holz, sonst kocht er über.
    Versuche noch Puffer zu bekommen, sehr gut geht es mit gesamt
    4000 Liter
    Ich habe 25 KW Soli und habe 2000 l Puffer, brauche 32 kg
    Holz und heize ca. 6 Stunden, mit Haus 32 kg und alles ist voll.


    Wenn due zu viel Wärme hast mußt du das Gebläse verschließen, damit keine neue uft dzu kommt, dann macht er nur Holzkohle und es gibt keinen Knall mehr.
    Viele Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo Martin


    alles klar. Ich muss denken über noch 3000 l Puffer. Das ist minimum.
    und weiter noch HJH Hinwaise.
    Das kostet. Ich weiss nicht ob ausreichend für meine Rente sein,
    Viel Gruss Valdas

  • Hallo Martin,
    Vieleicht hat Ebay gebrauchte Puffer in deiner Nähe?


    Ich brauche keine, in Estland werden 3000 l gebraucht. Aber gibt es dort einen gebrauchten Gastank
    billig?
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Hallo HJH
    Hallo Martin
    Hallo alle Teilnehmer HV forum


    Viel Dank für Ihre Hilfe.
    Mit Ihre Hilfe ich verstehe HV Problem.
    HV muss arbeiten nicht verschmieren.
    Meine email
    valdemaras.klimas@yahoo.com
    Als bekomme Nachrichten von HJH und Martinich werde dankbar sein.


    Viel Dank.


    Ich wunsche Ihnen Glukliches Neues Jahr! Viel Spass


    mit herzliche Gruse Valdas

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!