AGT Einstellungen

There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,511 times. The last Post () by HJH.

  • Hallo,
    wie wäre es wenn man mit der FT in der Anfangsphase eine höhere AGT fahren könnte??? So könnte man ein gutes Glutbett herstellen.... Startphase würde dann einfach nur einheizen, Anheizphase würde dann auf eine höhere AGT gehen bis die Kesseltemp erreicht ist, für den restlichen Abbrand könnte die FT dann wieder nach der gewünschten AGT frei regeln....
    Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht....


    Was meine die Entwickler dazu????

  • Hallo,


    Ich habe das etwas in einer anderen Form gemacht.


    Ich starte beim Anfahren den Kessel mit einer festen aber etwas überhöhten Luftmenge ohne das die Rauchgastemperaturregelung aktiv ist.


    Das reicht in der Regel aus um ein gutes Glutbett zu erzeugen.
    Wird dann die Rauchgastemperatur und auch eine Brenntemperatur erreicht,
    übernimmt der RGT-PID-Regler die Regelung.


    mfg
    HJH