Hallo erstmal,
ich bin neu hier im Forum.
Ich habe vor 2 Jahren mein Haus gekauft indem ein HV von atmos verbaut ist. Es ist ein DC 18 S mit PID Relgelung über einen belimo Stellantrieb sowie Lambdacheck. Irgendwie funktioniert das ganze nur nicht so wie ich es gern hätte ;).
Wenn ich das richtig sehe sind PID Regler sowie LAmbdacheck Parallel geschaltet. Der PID Regler ist auf 210 Maximal AGT gestellt. Meistens pendelt sich die AGT aber so bei 190 Grad ein . Der restsauerstoff während dem Hauptabbrandes wird im Lambdacheck mit 7-10% angezeit. Ich hätte hier gerne werte um die 6 % , konstant . Die frage ist ob das funktionieret, da der PID Regler verzweifelt versucht die AGT zu halten währen der Lambdacheck ja nach Restsauerstoff regelt. Das System beist sich doch in der Theorie schon. Sollte ich den PID Regler abklemmen ? Mein Problem ist aber das der DC 18 Gerade so dimensoniert ist, dass er bei Nennleistung nur gemütlich den Puffer Füllt und wenn es argh kalt draussen ist, auch nur die Termperatur hält aber nicht weiter die Puffer füllt. Demnach kann ich nicht mit der AGT Runter, da mir sonst die Leistung fehlt oder habe ich hier einen Denkfehler. Die Primärluft steht bei 8mm .Es wird hauptsächlich Hartholz verbrannt. Es ist aber auch ein bissle Nadelholz dabei!
Weiterhin meinte der Schornsteinfeger, dass sich zuviel glanzruß gebildet hätte. Was ich aber nicht verstehe, da ich nur trockenes Holz verfeuere und Restsauerstofffgehalt trotzdem selten über 13 % steigt. Vielleicht während der Ofen ausbrennt , aber das lässt sich ja nicht verhindern.