mal zurück zum LambdaCheck... und seinem "Regelverhalten"...
beim Start/Aufheizen "kommt" der notwendige Sauerstoff von "oben" mit aus dem Füllraum,
der O2wert ist über dem eingestellten Wert, der LC hält den Sekluftschieber geschlossen
Die Glut wird "dichter", mehr Holzgas, weniger "freier Sauerstoff" kommt mit aus dem Füllraum >
> der O2wert sackt unter den "eingestellten Wert"... der LC macht nicht auf...
> der O2wert geht "gegen null"... ???
...keine Panik...
die PIDwerte sind im O2regler festvorgegeben > etwas Verzögerung...
dann wird wie bei der FT der Sonden-/Fühlerwert mit ca 10sec Verzögerung
zum Display/Regler "weitergereicht"...
(das ist kein "O2-Mangel", kein Grund die Primärluft zu drosseln...)
( sonst folgt der "sogenannte O2-Mangel" zu Beginn der Hauptabbrandphase
nur der zu starken Startglutbelüftung...)
diese "eingebaute Trägheit" unterstützt/sichert den ruhigen Abbrand nach dem Start,
die Brennraumtemperatur bleibt konstanter, der O2wert wird recht gut eingehalten,
ganz ruhig, ohne wilde sekundäre "Luftschläge"...
Gruß Heinrich