ETA: Zirkulationspumpe testen?

Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 6.318 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von fpolizzi.

  • Hallo
    habe seit einigen tagen das Gefühl das die zirkulation nicht mehr richtig funktioniert.
    Zu den eingestellten Zeiten (3 Mal am Tag) ist das Wasser nicht Warm.
    Auch habe ich nach Durchlauf eine Laufzeit der Pumpe von 3 min eingegeben.
    Es dauert jedoch sehr lange bis das Warmwasser da ist.
    Kann ich die Pumpe irgendwie überprüfen?
    Achso habe eine Eta Frischwasserstation.
    Danke im Vorraus
    Gruss PippoZirkulationspumpe testen?

  • Ob die Pumpe läuft, kannst Du recht einfach erhöhren. Legen einen Schraubenzieher an das Gehäuse der Pumpe und gehe mit Deinem Ohr zum Schraubenziehergriff.


    VG

    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein

  • Ist das Problem mittlerweile behoben?


    Ich hatte auch einmal ein Problem (bzw. von Anfang an) und es hat lange gedauert, bis ich mit Hilfe der sehr guten Männers an der Hotline von Oventrup auf (meinen) Fehler in den Einstellungen gekommen bin.


    Hast Du etwas in den Werten Verändert, verglichen zu der Zeit als noch alles funktionierte?


    Welchen Modus fährst Du? Zeitabhängig, Temperaturabhängig oder Hahn-Öffnungsabhängig?
    (oder ne Mischung aus genannten?)


    Vg,
    Blubbi

  • Hallo,
    nein ist noch aktuell,
    mittlerweile bekomme ich jeden Tga eine Fehlermeldung per E-Mail



    Warnung:Luft im Wärmetauscher oder Beimischpumpe defekt
    Trotz
    automatischer Entlüftung kann die Beimischpumpe den erforderlichen
    Durchfluss nicht erzeugen.
    Mögliche Ursachen sind:
    Luft im Primärkreis des Frischwassermoduls, Beimischpumpe defekt,
    Verkabelung oder Ausgang der Steuerungsplatine defekt.
    Bei defekter Pumpe oder defektem Ausgang der Steuerplatine kann mit dem
    Notbetrieb (einstellbarer Parameter) versucht werden, Warmwasser zu
    erzeugen.



    HB war schon da und hat mit Eta telefoniert.
    Vermuting ist das die Zirkulationspumpe defekt ist da wenn sie zu den angegebenen Zeiten läuft man keine Wasserabnahme im Display sieht
    Sie schicken einen Service Monteur ,daich ja Garantie habe.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!