Erster Lambdagesteuerter Atmos DC50GSE HV

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 5.301 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Manfred.

  • Erster Lambdagesteuerter Atmos DC50GSE HV






    So nun ist vollbracht. Ich bin hin und weg von der Lambdasteuerung. Es ist auf 8% eingestellt. Am anfang ist die Scheibe ganz geschlossen





    Nach steigender Betriebstemperatur dreht sich der Stellmotor mm weise auf. Lambdawert zeigt von anfang 20,5% an und pendelt
    danach exakt 8% ein.
    Die Scheibe dreht sich je nach Luftbedarf hin und her.



    In der Hochabrandphase geht die Scheibe ganz auf



    Das ist der Siemens Landis Stellmotor
    Habe bewußt den Motor gewählt wegen der Größe.



    Hier die Sonde, kann schnell mal die Schnappverschluss öffnen und kontrollieren.



    Die Steuerung





    Der Thermostat 2 Fühler steckt zwischen
    Ofenrohr und Schutzrohr. Der Belimo pendelt so zwischen
    180 bis 190 Grad. Das ist wichtig damit keine gro0e Temp. schwankungen enstehen.



    Habe festegestellt mit der automatischer Sek. Einstellung
    ein Puffermehrertrag von mindestens 10% drinnen ist.
    Habe leider kein Wärmemengenzähler da könnte man noch genauer festellen.
    Der Kessel hat ca halbe Std. länger gebrannt. Und nochwas ist mir aufgefallen, der Kesseltemp. war immer exakt bei eingestellten 92 Grad. Im Fülkammer ist auch viel weniger Teernatz vorhanden als vorher. Ich war überrascht was so eine kleine Veränderung so große Wirkung haben kann.

    Harald es Funktioniert.


    Mehr info Pernanmente Anzeige ses Restsauerstoffgehaltes


    Elektronische Temperatur- und Sauerstoffregelung


    ich spreche von den 50er Kessel, da ist Sek. einlass vorne. Da ist auch einfacher zu gestallten wie bei 30er.
    Bevor du ans Werk gehst schneidet oder Flext du das zuvor
    entfernte Frontblech ca recht und links 2 cm ab. So das gerade das Blech
    in einer Seite ganz einschiebst, darf die andere Seite ganz knapp
    reinpassen. Dann fällt das lästige die zwei großen Seitenbleche vom
    Kessel ab. und anschrauben weg.
    Du brauchst ein Stellmotor der Stetigt regeln kann also 0-10 Volt.
    ansteuern lässt.Ist egal ob Belimo oder Siemens Landis verwendest.
    Bei Belimo ist das Modell LM24, oder LM230A-SR oder SIEMENS LANDIS & STAEFA STELLANTRIEB GDB 161.1E. Denn hab ich im Au..
    Neu für 20€ plus Versand ersteigert. Ist 24 Volt ausführung.
    Die sind günstiger zu ersteigern. Neu kostet 122€.
    Die Scheibe ist aus Alu 8 mm stark und 3 mm größeren Durchmesser wue
    Orginal, Foto zu sehen. Die Achse hat M12 und ist gleich wie beim
    Orginalscheibe. Ab Scheibe ist 16 mm passt genau in den Antrieb
    Achsaufnahme. Am einlasskanal ist ebenfalls 8 mm Stahl und ist lose
    eingepasst.
    Ingesammt war kein großer Arbeitsaufwand wie gesagt, der Motor muß
    regeln konnen und der Rest stellt ( Lambdasonde) Harald so ein. Das
    gerät arbeitet unwrscheinlich genau und der Motor stellt sich inerhalb
    Sekunden danach ein.
    Also Leute aufgeht zur Motorensuche, Flexen und bohren.
    Die Arbeit lohnt sich. Der Kessel (Düsenstein) wird geschont und und weniger Holzverbrauch wird benötigt.

  • Hab mal den Bericht aus dem Atmos Forum hier eingestellt.


    Die Daten sind Stand 2008 heute ist mein Kessel um einiges voraus...


    z.b. Messung 2006 ohne LC und WT V 7.1


    D² = 6,0 %
    Co = 0,067 g/m³
    D² gehalt im Abgas 13%
    Staubgehalt = 0,012 g/m³
    Abgastemperatur= 165° C
    Wärmeträger = 86° C
    Druckdifferenz = -21.0 Pa
    Brennstofffeuchte mittelwert = 11.3%
    Holzart= Hainbuche


    10 Jahre später


    D² = 4,4 %
    Co = 0,001 g/m³
    D² gehalt im Abgas 13%
    Staubgehalt = 0,008 g/m³
    Abgastemperatur= 139° C
    Wärmeträger = 83° C
    Druckdifferenz = -20.0 Pa
    Brennstofffeuchte mittelwert = 10,0%
    Holzart= Hartholz Runde Briketts

  • Hallo Manfred,
    sehr interessant.
    Ich will das bei meinem GSE25 auch tun.
    Zusammen mit der Steuerung und Lambda-Sonde von TA
    (UVR16x2)
    Kannst Du mir die genauen Steuerparameter sagen?
    Ziehst Du auch die Abgastemperatur in die Regelung ein?


    Beim GSE25 gibt es eine Klappe die über einen Stellantrieb offen oder fast geschlossen ist.
    Die begrenzt aber wohl nur die Luftzufuhr durch den Lüfter.
    2-Punkt-Regelung über die Abgastemperatur.


    Danke
    LG Dirk

  • Hallo Dirk,


    Ich will das bei meinem GSE25 auch tun.
    Zusammen mit der Steuerung und Lambda-Sonde von TA
    (UVR16x2)

    Bei mir ist LC verbaut. kann nichts über TA berichten.
    Dein 25er hat keine getrennte Lüftführung wie beim 50er.
    Dein Kessel muss zuerst getrnnte Luftwege haben.
    Hier gibt einbau vorschläge LC FT.


    Kannst Du mir die genauen Steuerparameter sagen?
    Ziehst Du auch die Abgastemperatur in die Regelung ein?

    Bei Lüfter Regelung ist Power Controll 600 verbaut. Über
    Poti drehe ich beim Anheizen voll auf und nach ca 20 Min. auf minimal Leistung.
    Bei Prim. Regelung ist ein PMA KS40-1, regelt den Belimo exakt AGT 142 Grad.
    Das sind alles Komponente ausserhalb kessel verbaut.
    Beim Anheizen wird 1x am Griff WT Reinigung gezogen und fertig.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!