An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Messwerten nach der 1. BImSchV

Es gibt 218 Antworten in diesem Thema, welches 137.747 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Etaminator.

  • Hallo Holzheizer,


    endlich :) findet ihr hier eine Mustertabelle, in die ihr eure Messwerte entsprechend der seit dem 21.03.2010 gültigen "Ersten Bundes-Immisions-Schutzverordnung" ( 1.BImSchV) eintragen könnt. Im nächsten Beitrag habe ich versucht, die für zentrale Holzkesselanlagen relevanten Daten der 1.BImSchV, zusammenzufassen. Für Kamine, Herde und Holzöfen, die als Einzelraumfeuerungsanlagen eingestuft sind, gelten etwas andere Anforderungen, insbesondere unterliegen diese Öfen nicht der regelmäßigen Messpflicht.


    Wer mit seinem Kessel beim Messwertevergleich mitmachen möchte, sollte diese vorbereitete Tabelle kopieren, einen neuen Beitrag erzeugen, die kopierte Tabelle im neuen Beitrag einfügen und die Fragezeichen in der Tabelle durch die eigenen Daten ersetzen.


    Diese Mustertabelle besteht aus zwei Teilen, zum einen für die Basisdaten mit zwei Spalten, zum anderen für die Daten aus dem Messprotokoll mit drei Spalten. Beide Tabellen am besten gemeinsam markieren, kopieren und wieder einfügen. Alternativ kann man natürlich auch mit der Zitatfunktion arbeiten.


    Wenn es bei jemandem mit dem Kopieren/Zitieren der Tabelle nicht klappen sollte, kann man seine Daten auch unformatiert bekanntgeben. Ich kümmere mich dann "zeitnah" darum. :)



    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)?
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)?
    Datum der Errichtung der Anlage?
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20100 / 1 / 2
    Datum der Messung?
    Kosten der Messung? Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur?°C
    2. Abgastemperatur?°C
    3. Sauerstoffgehalt?%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)?Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O2?g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit?g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen?g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit?g/m³
    7. Primärluft?mm
    8. Sekundärluft?mm
    9. Brennstoff??


    Felder, die nicht relevant oder euch unbekannt sind, einfach freilassen (z.B. sind die Angaben zu Primär- und Sekundärluft bei geregelten Kesseln wie ETA, Fröling, HDG usw., nicht sinnvoll abzulesen).


    Nachtrag: Es kann sein, dass ich die Tabelle anfangs noch manchmal anpassen muss. So habe ich noch eine weitere Zeile mit dem "Datum der Errichtung der Anlage" eingebaut. Damit ist es möglich die Stufe der Messung (1 oder 2) und die Grenzwerte zu verifizieren.


    In der Hoffnung auf viele Einträge grüßt euch Karlheinz:)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Übersicht 1.BImSchV überarbeitet

  • Thema: Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV)


    Überblick: Das Bundes-Immissionsschutzgesetz besteht aus insgesamt 44 Verordnungen(!) für den Betrieb von Verbrennungsanlagen. Die erste Verordnung (d.h. die 1. BImSchV) betrifft "Kleinfeuerungsanlagen zwischen 4,0 und 500 kW", also auch unsere Holzheizkessel, Pelletkessel und und Öfen. Die anderen 43 Verordnungen sind für uns nicht relevant.


    Historie: Die 1. BImSchV wurde schon mehrmals überarbeitet, zuletzt in der "Novelle zur 1. BImschV" im Jahr 2010. Im Wesentlichen wurde dabei die Messpflicht für bestehende und neue Kleinfeueranlagen neu geregelt und die Grenzwerte für CO und Staub in zwei Stufen verschärft.


    Zusammenfassung: Hier noch ein Versuch :whistling: die wichtigsten Punkte der 1. BImSchV zusammenzufassen. Der Übersichtlichkeit halber führe ich nur die Daten für Holzheizkessel zur Verbrennung von "Regelbrennstoffen auf, d.h. naturbelassenes stückiges Scheitholz, sowie Holzbriketts und Pellets", im für uns relevanten Leistungsbereich, zwischen 4 kW und 500 kW. Auf die weiteren Sonderfälle gehe ich nicht weiter ein. Wer es ganz genau wissen will, sollte die vollständige 1. BImSchV selbst lesen. 8)


    Stufe der Messung ab Datum der Errichtung
    (ab 2011 wiederkehrend alle 2 Jahre)
    Grenzwert
    CO
    [g/m³]
    Grenzwert
    Staub
    [g/m³]
    Stufe 0: (Bestandsanlagen)
    für Holzheizkessel >= 15kW, die bis zum 21.03.2010 errichtet wurden
    0) Scheitholz, Holzbriketts und Holzpellets4,00,15
    Stufe 1:
    für Holzheizkessel >=4kW, die ab dem 22.03.2010 errichtet wurden
    1-a) Scheitholz1,00,10
    1-b) Holzbriketts und Holzpellets0,80,06
    Stufe 2:
    a) für Holzheizkessel >= 4kW, die ab dem 01.01.2015 errichtet wurden (gemischte Brennstoffe)
    b) für Holzheizkessel >= 4kW, die ab dem 01.01.2017 errichtet wurden (Scheitholz)
    2) Scheitholz, Holzbriketts und Holzpellets0,40,02



    Übergangsszenario für Bestandsanlagen:
    Diese müssen, spätestens zu folgenden Zeitpunkten, BImSchV Stufe 1 einhalten:
    ab
    a) Holzheizkessel, die bis zum 31.12.1994 errichtet wurden1.1.2015
    b) Holzheizkessel, die bis zum 31.12.2004 errichtet wurden1.1.2019
    c) Holzheizkessel, die bis zum 21.03.2010 errichtet wurden1.1.2025


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Übersicht 1.BImSchV überarbeitet

  • An alle Holzheizer!


    Wie schon an anderer Stelle erprobt, 8) möchte ich an dieser Stelle eine kompakte Tabelle mit einer Übersicht aller Messungen abbilden. Diese Tabelle enthält also nur die wichtigsten Daten der Messungen. Die im Anschluß folgenden Beiträge zeigen alle Details der jeweiligen Messung.


    Update am 12.02.2017:
    Habe die Tabelle nochmals grundlegend umformatiert um mehr Infos unterzubringen (Kosten der Messung). Die Grenz- und Messwerte sind jetzt in jeweils einer Spalte untereinander angeordnet. Kessel, die schon mehrmals gemessen wurden, sind in einer Tabellenzeile zusammengefasst.


    Letztes Update der Tabelle: 26.12.2019


    Hinweise zur Darstellung der Messwerte:
    rot = Grenzwert
    blau = Messwert abzüglich Toleranz, laut Messprotokoll
    (0,01) = Messwert ohne Toleranzabzug, weil der Messwert abzüglich Toleranz = 0,0 ergibt.
    (!) = Der Messwert liegt über der jeweils erlaubten Stufe, d.h. die Messung wurde "eigentlich" nicht bestanden.



    Nr.BetreiberKessel
    (Hersteller
    /Typ
    /Leistung)
    Datum
    -Einbau
    -Messung
    BImSchV
    Stufe
    (0, 1, 2)
    CO
    [g/m³]
    -Grenzwert
    -Messwert
    Staub
    [g/m³]
    -Grenzwert
    -Messwert
    Kosten
    der Messung
    [Euro]
    Anmerkungen
    58 hhaebLopper Drummer
    45 kW
    2000
    2016

    -
    0

    4,0
    4,0
    0,15
    0,07
    .
    135,00
    Ab 2019 ist Stufe-1 erforderlich
    57 dreamer2222Herlt HV49,
    BJ 2000
    2001
    10/2019

    1
    1

    1,0
    (0,01)
    0,1
    (0,013)
    .
    143,00
    Flammtronik seit 2013,
    Belimo Stellmotoren Prim.+Sek. auf 70mm Kugelhahn montiert,
    Saugzuggebläse mit Frequenzumrichter
    56 BaudachSieger FBV 252014
    11/2018

    1
    1

    1,0
    0,4
    0,1
    0,01
    .
    181,00
    Einbau 2014
    55 JörgWAtmos GSE 4010/2008
    12/2014
    12/2016
    12/2018

    -
    0
    0
    0

    4,0
    (0,65)
    (3,55)
    (0,02)
    0,15
    (0,049)
    0,03
    (0,003)
    .
    123,00
    Flammtronik;
    O2 eingestellt auf 3,5%
    54 Ruffi3ETA SH30 Twin 2612/2017
    12/2017

    2
    2

    0,4
    (0,05)
    0,02
    (0,008)
    .
    140,00
    Einbau 2017
    Messung mit Scheitholz
    53 TortiETA SH302006
    12/2018

    -
    0

    4,0
    0,6
    0,15
    0,02
    ?Einbau 2006
    (für einen ETA untypisch hoher CO-Wert, evtl. ist deshalb die Brennkammer so schwarz?)
    52 ChiccobaluWolf BVG 20
    Lambda
    2013
    12/2018

    1
    1

    1,0
    (0,05)
    0,1
    0,01
    .
    143,56
    Einbau 2013
    51 peviAtmos KC 35s
    (Steinkohlekessel)
    2014
    12/2018

    1
    1

    1,0
    (0,04)
    0,09
    0,01
    ?Einbau 2014
    (bei Steinkohle ist der Grenzwert für Staub in Stufe-1: 0,09)
    50 Daniel_WAtmos DC 30 GSE
    mit Flammtronic
    2006
    12/2018

    -
    0

    4,0
    0,4
    0,15
    0,03
    ?Einbau 2006
    (ab 2025 gilt Stufe-1, die ebenfalls eingehalten würde)
    49 TorbenAtmos DC 25 GSP
    mit A25-Brenner
    (Kombikessel)
    10/2017
    11/2017

    2
    2

    0,4
    0,4(P)
    0,02
    0,02(P)
    .
    154,50
    Einbau 2017
    1.Messung mit Pellets (Stufe-2 knapp bestanden)
    48 MagnaHolzmax F 20
    mit Ölbrenner
    10/2010
    03/2011
    03/2017

    1
    1
    1

    1,0
    (0,11)
    (0,218)
    0,1
    (0,025)
    (0,027)
    .
    120,00
    126,59
    Einbau 2010
    1.Messung nach Inbetriebnahme
    2.Messung
    (würde jeweils auch Stufe-2 einhalten)
    47a LandheizerAttack SLX 45
    Lambda Touch
    10/2018
    12/2818

    2
    2

    0,4
    0,3
    0,02
    0,01
    .
    203,00
    Einbau 2018
    1.Kessel (messpflichtig nach Stufe-2)
    47b LandheizerAttack Pellet 30
    Automatik
    10/2018
    12/2818

    2
    2

    0,4
    0,1(P)
    0,02
    0,01(P)
    .
    203,00
    Einbau 2018
    2.Kessel (messpflichtig nach Stufe-2)
    46 @robertozittauCHT CWD Cichewicz
    Futura Dual G
    (Steinkohlekessel)
    11/2018
    11/2018

    2
    2

    0,4
    (0,02)
    0,02
    0,02
    .
    150,00
    Einbau 2018
    45 FestusAttack SLX 35
    Lambda Touch
    08/2017

    2
    2

    0,4
    0,01
    0,02
    0,003
    ?Einbau 2017
    44 SendeklAttack SLX 40
    Lambda Touch
    11/2016
    11/2018

    1
    1

    1,0
    0
    0,1
    (0,01)
    ?Einbau 2016
    (hält auch Stufe-2 ein)
    43 WandlerHargassner WTH 25
    Hackschnitzelheizung
    11/2018
    11/2818

    2
    2

    0,4
    0,1
    0,02
    0,01
    ?Einbau 2018
    42 HossAttack SLX 35
    Lambda Touch
    06/2016
    11/2018

    1
    1

    1,0
    0,088
    0,1
    0,041
    .
    119,87
    Einbau 2016
    5000 Ltr Puffer, Hygienespeicher, 10 m2 Solar (60 Röhren)
    41 StanlibudaLopper Drummer
    40 kW
    2004
    10/2016

    -
    0

    4,0
    4,0
    0,15
    0,012
    .
    129,00
    Einbau 2004
    Bei der Messung waren beide Stellmotoren defekt
    40a AnonymicAtmos P21
    (Pelletkessel)
    11/2015
    09/2018

    2
    2

    0,4
    0,2(P)
    0,02
    0,01(P)
    .
    126,00
    Einbau 2015
    40b AnonymicAtmos DC25 GSE2017
    11/2019

    2
    2

    0,4
    0,1
    0,02
    (0,005)
    ?Einbau 2017
    39 borgplasmaSolarfocus
    Therminator I 30kW
    (Pelletkombi)
    2004
    04/2017

    -
    0

    4,0
    (0,01)
    0,15
    (0,012)
    .
    140,00
    Einbau 2004
    38 BuschfahrerHerlt HV4909/2012
    11/2017

    1
    1

    1,0
    0,1
    0,1
    0,01
    .
    145,00
    Einbau 2012
    37 hammaxVigas HVS25 LC10/2010
    01/2018

    1
    1

    1,0
    0,1
    0,1
    0,03
    .
    158,00
    Einbau 2010
    36 SolarEngelATMOS D15P 15kW
    (Pelletkessel)
    12/2011
    01/2018

    1
    1

    0,8(P)
    0,1(P)
    0,06(P)
    0,01(P)
    .
    111,10
    Einbau 2011
    35 mr. heatAttack SLX 45
    Lambda Touch
    10/2017
    12/2017

    2
    2

    0,4
    0,2
    0,02
    0,04(!)
    .
    116,62
    Einbau 2017
    Staubwert für Stufe-2 zu hoch!
    34 TralienFröling S4 Turbo
    22kW
    2013
    12/2017

    1
    1

    1,0
    (0,007)
    0,1
    (0,001)
    .
    142,00
    Einbau 2013
    Kiefer
    33 rec1deAttack DPX 45 Profi
    mit Lambdacheck
    2017?
    10/2017

    2
    2

    0,4
    (0,118)
    0,02
    (0,008)
    ?Einbau 2017?
    Eichenreste vom Besäumen mit 17,5% HF
    32 HolzknechtSieger FBV22
    23kW
    2008
    2017

    -
    0

    4,0
    (0,04)
    0,15
    (0,001)
    ?Einbau 2008
    letzte Messung mit reiner Birke
    31 OliverLigno Timbermax
    20kW
    01/2010
    2011
    2013
    2015
    2017

    -
    0
    0
    0
    0

    4,0
    0,27

    0,30
    0,09
    (0,1)
    0,15
    0,10
    0,04
    0,03
    (0,02)
    .
    ~150,00
    Einbau 2010
    1.Messung
    2.Messung
    3.Messung
    4.Messung
    30 jogaSolarbayer
    HVS 50E
    01/2012
    10/2013
    11/2015
    11/2017

    1
    1
    1
    1

    1,0
    0,6
    9
    0,47
    (0,09)
    0,1
    0,03
    0,04
    (0,01)
    .
    165,00
    165,00
    165,00
    Einbau 2012
    1.Messung
    2.Messung
    3.Messung
    Im Januar 2017 Einbau einer Deckenkeramik in die Brennkammer
    29 ChiccobaluWolf BVG 20
    Lambda
    2013
    12/2014
    12/2016

    1
    1
    1

    1,0
    0,0
    (0,013)
    0,1
    0,0
    0,04
    .
    ?
    179,45
    Einbau 2013
    1.Messung
    2.Messung
    28 lada-horstKünzel HV401995
    01/2014
    01/2016
    01/2018

    -
    0
    0
    0

    4,0
    2,5
    4,0
    2,9
    0,15
    0,03
    0,02
    0,02
    ?Einbau 1995
    1.Messung
    2.Messung
    3.Messung
    ab Januar 2019 gilt Stufe-1 mit CO <= 1,0 (!)
    27 vodkaAtmos KC 16S07/2017

    2
    2

    0,4
    (0,01)
    0,02
    0,01
    .
    150,00
    Einbau 2017
    26 poltieAttak SLX 4510/2017
    10/2017

    2

    0,4
    0,08
    0,02
    0,07(!)
    .
    86,00
    Staubgehalt für Stufe-2 zu hoch!
    25b MichlETA PC20
    (Pelletkessel)
    2016
    06/2017

    1
    1

    0,8(P)
    0,015(P)
    -
    -
    -
    -
    Wartung durch WKD
    25a MichlETA SH20 Touch2016
    06/2017

    1
    1

    1,0
    0,5004
    -
    -
    -
    -
    Wartung durch WKD (Stufe-2 wäre knapp verpasst worden)
    24 erichkellerKünzel HV242002
    10/2015
    11/2017

    -
    0
    0

    4,0
    0,4
    0,1
    0,15
    0,03
    0,01
    .
    130,00
    120,00
    Einbau 2002
    Seit 2013 mit Lufttrennung und LambdaCheck
    23 Mr_SvenAtmos DC50 GSE2005
    03/2017

    -
    0

    4,0
    0,4
    0,15
    0,02
    .
    153,62
    Einbau 2005
    22@Der_Baeck
    (Adrian)
    Solarbayer
    HVS 40 E
    2013
    04/2017
    03/2019

    1
    1
    1

    1,0
    0,74
    0,60
    0,1
    0,008
    0,015
    .
    135,00
    131,80
    Einbau 2013
    21 Co-SchleuderKünzel HV2403/2017
    03/2017

    2
    2

    0,4
    0,3
    0,02
    0,02
    .
    157,06
    Einbau 2017
    1. Messung
    (Stufe-2 nur knapp geschafft)
    20 CalubaxAtmos DC32 GS2003
    03/2017

    -
    0

    4,0
    (0,2)
    0,15
    (0,044)
    .
    136,30
    Einbau 2003
    19 alibabaFröling S1 15kW2014
    12/2016
    03/2018

    1
    1
    1

    1,0
    (0,03)
    (0,03)
    0,1
    0,03
    0,01
    .
    121,19
    123,80
    Einbau 2014
    1. Messung
    2. Messung
    18 holzwolleAtmos GSX 502014
    02/2017

    1
    1

    1,0
    0,4
    0,1
    0,01
    .
    90,00
    Einbau 2014
    17 StammhofFERRO FH 40 T08/1997
    10/2016

    -
    0

    4,0
    0,0
    0,15
    0,0
    .
    130,90
    Einbau 08/1997
    16 PINOCHATAtmos DC40 GSE12/2016
    12/2016
    01/2019

    1
    1
    1

    1,0
    0,88
    0,02
    0,1
    0,012
    0,019
    .
    88,00
    202,00
    Kessel Bj 2009;
    Neu eingebaut 12/2016;
    Noch Stufe-1 wg. Scheitholz
    15b RenusiETA SH2000/0000
    02/2017

    -
    1

    1,0
    0,014
    0,1
    0,037
    ?Einbau ????;
    Kessel der Eltern;
    13.000 Bh; (noch erste Brennkammer)
    15a RenusiFröling S32014
    02/2017

    1
    1

    1,0
    0,002
    0,1
    0,015
    ?Einbau 2014;
    2. Messung;
    4.000 Bh; keine Veränderung zur ersten Messung in 2015
    14 SilverstarAtmos P14
    (Pelletkessel)
    2015
    01/2017

    1
    1

    0,8(P)
    0,8(P)
    0,06(P)
    0,04(P)
    .
    109,00
    1. Messung;
    (wg. Einbau 2015 eigentlich Stufe-2 gefordert, hätte aber nicht gereicht)?
    13 langer uliETA SH20
    Twin P15
    2011
    12/2011
    03/2016

    1
    1
    1

    1,0
    0,1
    1,0
    0,1
    0,02
    0,02
    .
    135,42
    106,03
    Einbau 2011;
    1. Messung
    2. Messung
    12 juergenAtmos DC30 GSE2006
    01/2017
    01/2019

    -
    0
    0

    4,0
    0,7
    (1,5)
    0,15
    0,021
    (0,01)
    .
    148,00
    182,36
    Einbau 2006;
    1. Messung
    2. Messung
    11 ScottyAtmos DC50 GSE2006
    12/2014
    01/2017
    01/2019

    -
    0
    0
    0

    4,0
    0,0
    0,9
    0,0
    0,15
    0,01
    0,01
    0,04
    .
    ?
    ?
    195,06
    Einbau 2006;
    1. Messung
    2. Messung
    3. Messung
    10 EnergennerSmartfire Lazar 15P
    (Pelletkessel)
    2015
    00/0000

    2
    2

    0,4
    0,3(P)
    0,02
    0,01(P)
    ?Einbau 2015
    1. Messung
    9 ginatrickThermoflux 30kW
    -Lambda-
    09/2016
    12/2016

    1
    1

    1,0
    0,0
    0,1
    0,0
    .
    188,02
    Einbau 2016;
    1. Messung;
    Noch Stufe-1 wg. Scheitholz;
    Hält aber auch Stufe-2 ein.
    8 bindpeETA SH202015
    01/2017

    2
    2

    0,4
    0,096
    0,02
    0,005
    .
    120,00
    Einbau 2015
    1. Messung
    7 Ruedi1952Fröling S4 Turbo
    34kW
    2016
    09/2016
    11/2018

    1
    1
    1

    1,0
    0,5
    0,1
    0,1
    0,002
    0,01
    .
    165,00
    123,00
    Einbau 2016
    1. Messung;
    2. Messung;
    6 dobiaAtmos DC20 GS10/2002
    2003
    2014
    02/2016
    01/2018

    -
    0
    0
    0
    0

    4,0
    0,9
    0,021
    0,005
    0,000
    0,15
    0,12
    0,006
    0,01
    0,005
    .
    ?
    ?
    109,12
    120,14
    Einbau 10/2002
    1. Messung
    2. Messung
    3. Messung
    4. Messung
    5b F-redMCZ Club Hydro
    22kW
    (Pelletkaminofen)
    01/2015
    12/2016

    2
    2

    0,4
    0,24(P)
    0,02
    0,0(P)
    .
    119,00
    Einbau 01/2015
    Pelletkaminofen ohne Lambdasonde;
    5a F-redMCZ Swing Hydro
    22kW
    (Pelletkaminofen)
    01/2015
    12/2016

    2
    2

    0,4
    0,3(P)
    0,02
    0,01(P)
    .
    119,00
    Bj 07/2008;
    Neu-Einbau 01/2015 (beim Sohn);
    Pelletkaminofen ohne Lambdasonde;
    Schon Stufe-2 wg. Umzug
    4 Georg_65Attack SLX 25
    Lambda Touch
    10/2016
    12/2016

    1
    1

    1,0
    0,1
    0,1
    0,01
    .
    103,60
    Einbau 10/2016
    Noch Stufe-1 wg. Scheitholz;
    Hält aber auch Stufe-2 ein.
    3 ReilunThermoflux 30kW
    Lambda
    09/2016
    12/2016
    11/2018

    1
    1
    1

    1,0
    0,13
    0,5
    0,1
    0,005
    0,04
    .
    154,00
    158,00
    Einbau 09/2016
    1.Messung
    2.Messung
    2 FachwerkhausAtmos DC30 GSE09/2011
    11/2016
    11/2018

    1
    1
    1

    1,0
    0,3
    0,1
    0,1
    0,01
    0,01
    .
    100,00
    104,00
    Einbau 09/2011
    1.Messung
    2.Messung
    1 EtaminatorETA SH30
    Twin P25
    06/2011
    03/2015
    03/2017
    03/2019

    1
    1
    1
    1

    1,0/0,8(P)
    0,034
    0,1(P)
    0,1(P)
    0,1/0,06(P)
    0,009
    0,01(P)
    0,01(P)
    .
    143,20
    139,20
    147,66
    Einbau 06/2011
    1.Messung (Holz)
    2.Messung (Pellets)
    3.Messung (Pellets)
    Nr.BetreiberKessel
    (Hersteller
    /Typ
    /Leistung)
    Datum
    -Einbau
    -Messung
    BImSchV
    Stufe
    (0, 1, 2)
    CO
    [g/m³]
    -Grenzwert
    -Messwert
    Staub
    [g/m³]
    -Grenzwert
    -Messwert
    Kosten
    der Messung
    [Euro]
    Anmerkungen

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

    8 Mal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Neuer Eintrag #56; Ergänzt: #9, #12, #15, #16, #22;

  • Ich fange einmal mit meinen Messwerten an:


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#1
    Betreiber (Nickname im Forum)@Etaminator
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)ETA SH30 Twin (no Touch)
    Datum der Errichtung der Anlage06/2011
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe-1
    Datum der 1. Messung
    Datum der 2. Messung
    Datum der 3. Messung
    02.03.2015
    24.03.2017
    28.03.2019
    Kosten der 1. Messung (Scheitholz)
    Kosten der 2. Messung (Pellets)
    Kosten der 3. Messung (Pellets)
    143,20 Euro
    139,20 Euro
    147,66 Euro


    MessparameterMesswerte
    2015
    Messwerte
    2017
    Messwerte
    2019
    Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur806874°C
    2. Abgastemperatur193133169°C
    3. Sauerstoffgehalt7,710,810,8%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-12-10 (?)-10 (?)Pa
    5a. CO Grenzwert1,0 (HV)
    0,8 (Pe)0,8 (Pe)g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,0420,070,06g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,0340,10,1g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1 (HV)
    0,06 (Pe)0,06 (Pe)g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,0150,0130,014g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,0090,010,01g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. BrennstoffFichte/Buche
    25 cm
    Pellets
    (4 kg)
    Pellets
    (4 kg)



    Bericht zur 1. Messung am 02.03.2015

    inzwischen hat mein ETA SH 30 Twin auch seine erste Messung hinter sich. Habe den Kessel jetzt im 4. Betriebsjahr mit ca. 3.300 Gesamtbetriebsstunden, davon knapp 500 Stunden mit Pelletbetrieb.


    Vorbereitet habe ich nichts, außer dass ich den Füllraum mit 70% Buche und nur die unterste und oberste Schicht mit Fichte beladen habe. Normalerweise verbrenne ich überwiegend Fichte/Tanne/Kiefer/Bretter und anderen "Kruscht".


    Der Kaminfeger ließ mir die Wahl, ob er den Pelleter oder den HV messen soll. Da ich den HV schon vorher gefüllt hatte, haben wir natürlich den HV gemessen. Habe den HV im Beisein des Schornis angezündet. Nach 30 Minuten haben wir die Messung gestartet.


    1. Messbescheinigung vom 02.03.2015 (Messung mit Scheitholz):
    der Messung



    Bericht zur 2. Messung am 24.03.2017:
    Diesmal hatte sich der Schorni nur einen Tag vorher zur Messung angemeldet (Zettel im Briefkasten "komme morgen zwischen 9 und 10 Uhr zum Messen"). Das hat mich zuerst schon etwas geärgert und fast hätte ich ihm auch abgesagt. Insbesondere weil ich am Vorabend noch angeheizt hatte. Wegen dem relativ warmen (und sonnigen) Wetter brauchte ich nur noch alle 2-3 Tage anzuheizen. Der Puffer war also noch relativ "voll". Den Kessel ein paar Tage vor der Messung zu "putzen" war natürlich auch nicht mehr möglich. Weil aber die Messung beim erstenmal so problemlos verlief, war ich zuversichtlich. Habe mir dann überlegt (wegen dem Füllgrad des Puffers) diesmal das Pellet-Modul messen zu lassen. Dem Schorni war's egal (hatten wir bei der ersten Messung schon besprochen).


    Der Schorni kam so gegen 10 Uhr und fragte ob der Kessel angeheizt ist. Ich: Nein, weil der Puffer noch so "voll" ist und nicht klar war, wann er genau zur Messung kommt. Also gleich das Pellet-Modul gestartet. Nach 20 Minuten hatte der Schorni alles aufgebaut, Kesselwasser war bei 60°C, und er hat mit der Messung begonnen (vorsichtshalber die Schornsteinfeger-Taste betätigt, wenn die schon da ist :saint: ). Wir haben dann während der Messung die Werte beobachtet und nett "philosophiert". Die Messwerte sind zwar etwas schlechter als bei der ersten Messung mit dem HV, sie würden aber immer noch die Stufe-2 einhalten (brauche ja nur Stufe-1). Die Unterschiede sind jedoch marginal und könnten auch damit zu tun haben, dass der Kessel noch nicht richtig "auf Temperatur" war. Jedenfalls habe ich nach der Messung gleich wieder auf die Schornsteinfeger-Taste gedrückt (die beim ETA zugleich die Ein/Aus-Taste ist) und der Kessel ging sofort in den Glutabbrand. Alles in allem habe ich für diese Messung lediglich 4 kg Pellets verbraucht!


    Interessant war, was der Schorni sonst noch erzählte:
    a) Er würde den Kessel bei Abwesenheit des "Hausherrn" auch selbst anheizen (Zitat "das ist bei ETA ja kein Problem"). Er weiß aber, dass ich "immer" dabei sein will. Das nächste mal kündigt er sich auch mindestens 2 Tage vorher an. 8)


    b) Er hat einige alte Kessel in seinem Bestand, die er messen muss und die nicht durch die Messung kommen (z.Bsp. Viessmann Mono - mit so einem hatte ich auch 20 Jahre geheizt). Die Betreiber sehen aber nicht ein, den Kessel auszutauschen. Er muss die Nicht-Einhaltung der Grenzwerte ans Landratsamt melden, aber das "unternimmt nichts". Wenn er dann dort nachfragt, dann heißt es, er solle halt in 2 Jahren wieder messen. Anscheinend will das LRA, als zuständige Kontrollbehörde, "keinen Ärger" mit seinen Bürgern? 8)


    c) Auf meine Nachfrage, dass manche hier im Forum berichten, ihr Schorni wolle Anlagen mit einer Holz-Pellet-Kombi (wie meinen ETA Twin) jedes Jahr abwechselnd messen, meinte er, das wäre wohl Auslegungssache. Er würde das nicht so machen (wovon ich ihm auch abgeraten habe :saint: ).


    Zur Angabe der Druckdifferenz (Kaminzug) in der Messbescheinigung:
    Hier vermute ich, dass der eingetragene Wert 0,1 Pa in Wirklichkeit -0,1 hektoPascal sind, also umgerechnet -10 Pascal (wie in der ersten Messbescheinigung). Alles andere macht keinen Sinn. So habe ich es auch in meine Tabelle eingetragen. Der Wert in Pascal muss deutlich negativ sein, weil im Schornstein ein Unterdruck herrscht.


    2. Messbescheinigung vom 24.03.2017 (Messung mit Pellets):



    Bericht zur 3. Messung am 28.03.2019:
    Wie schon beim letzten Mal hatte sich der Schorni wieder nur einen Tag vorher angemeldet, dass er am nächsten Morgen zum Messen kommt. Morgens war der Puffer noch zu 50% gefüllt, also wurde die Messung, wie letztes Mal auch, wieder mit Pellets durchgeführt. Es gab keine Probleme, obwohl (oder weil) ich am Kessel nichts geputzt hatte. Die ganze Prozedur dauerte max. 45 Minuten, dabei nur 4 kg Pellets verbrannt (nach der Messung gleich wieder abgeschaltet). Die Holzfeuchte "musste" er natürlich ebenfalls wieder messen. :whistling:


    3. Messbescheinigung vom 28.03.2019 (Messung mit Pellets):


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

    2 Mal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: 3. Messung 2019 ergänzt

  • letzte Woche wurde nun auch mein DC30GSE gemessen. Zum ersten Mal seit 2011.
    Hier das Ergebnis:


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)@Fachwerkhaus
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC 30 GSE
    Datum der Errichtung der AnlageHerbst 2011
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Erstmessung Stufe 1
    Datum der Messung11/2016
    Kosten der Messung100,00 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur80°C
    2. Abgastemperatur240°C
    3. Sauerstoffgehalt7,9%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-29Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,4g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,3g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,02g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. Primärluft10mm
    8. Sekundärluft8mm
    9. BrennstoffBucheScheitholz

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Na, da mach ich doch mal gleich mit. :)


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)@Reilun
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Thermoflux 30kW -Lambda-
    Datum der Errichtung der Anlage09/2016
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Erstmessung Stufe 2
    Datum der Messung12/2016
    Kosten der Messung154,00 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur74°C
    2. Abgastemperatur173°C
    3. Sauerstoffgehalt7,0%
    4. Druckdifferenz15Pa
    5a. CO Grenzwert0,4g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,16g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,13g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,008g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,005g/m³
    7. PrimärluftXmm
    8. SekundärluftXmm
    9. BrennstoffScheitholzBuche 33cm

    2 Mal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Tabelle um Erstelldatum ergänzt

  • Hier mal die Messwerte vom Attack:


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)Georg_65
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Attack SLX 25 -Lambda Touch
    Datum der Errichtung der Anlage10/2016
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Erstmessung Stufe 1
    Datum der Messung12/2016
    Kosten der Messung103,60 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur78°C
    2. Abgastemperatur162°C
    3. Sauerstoffgehalt5,8%
    4. Druckdifferenz19Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,18g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,1g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,10g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,022g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³
    7. PrimärluftXmm
    8. SekundärluftXmm
    9. BrennstoffScheitholzBuche 50cm


    Gruß, Georg

    Attack SLX25 Lambda Touch
    25m^2 Sunshore Röhrenkollektoren
    2.250l Pufferspeicher
    Steuerung UVR1611

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Link auf Vergleichstabelle eingbaut

  • Messwerte von zwei autonomen Pelletkaminöfen ohne Lambdasonden!


    Die neue BlmSchV Stufe-2 gilt bei mir leider schon, weil ich die Standorte der Öfen vor kurzem ausgetauscht habe.
    Der Sohn bekam meinen alten geschenkt, und ich habe mir einen neuen gekauft.
    Er braucht etwa 1-2 Tonnen Pellets im Altbau, es ist aber erst ein Stock ausgebaut, ich brauche ca. 3-4 Tonnen Pellets im Neubau für 300m2.


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)F-red
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)MCZ Club Hydro 22kW
    MCZ Swing Hydro 25kW
    Datum der Errichtung der Anlage07/2008
    01/2015
    Stufe der Messung nach 2.BImSchVErstmessung Stufe 2
    Datum der Messungen12/2016
    Kosten der Messungjeweils 119€


    MessparameterMesswerte
    MCZ Club
    Hydro

    22 kW
    Bj 2008
    Messwerte
    MCZ Swing
    Hydro

    25 kW
    Bj 2015

    Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur5350°C
    2. Abgastemperatur119123°C
    3. Sauerstoffgehalt1315%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-0,13 (?)-0,0 (?)
    hPa (?)
    5a. CO Grenzwert0,4 0,4g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,250,31g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,24 0,30g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02 0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,0090,013g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,00 0,01g/m³
    7. PrimärluftActiveActive
    8. SekundärluftActiveActive
    9. BrennstoffHolzpelletsHolzpellets



    Gruss F-red

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Tabelle umformatiert und Beiträge zusammengeführt

  • moin,


    hier mal die Werte eines nicht mehr ganz originalen, 14 Jahre, alten Atmos-Kessels.
    Wie gewünscht dazu noch die Werte aus 2003 (noch ungeregelt) und 2014 (mit Regelung und Umbauten).
    D.h. es fanden schon 3 Messungen nach der "alten BImSchV", für Kessel im Bestand vor 2010, statt:


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)dobia
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC20 GS
    Datum der Errichtung der Anlage10/2002
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe-0 (Bestand)
    Datum der Messung(en)2003
    2014
    08.02.2016
    Kosten der Messung 2016109,12 Euro


    MessparameterMesswerte
    2003
    Messwerte
    2014
    Messwerte
    2016
    Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur809090°C
    2. Abgastemperatur235174147°C
    3. Sauerstoffgehalt10,56,85,8%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-80-21-34Pa
    5a. CO Grenzwert4,04,04,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,90,0210,005g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,90,0210,005g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,150,150,15g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,120,0060,01g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,120,0060,01g/m³
    7. PrimärluftSeriePMA KS45PMA KS45
    8. SekundärluftSerieLambdacheckLambdacheck
    9. BrennstoffFichteBucheBuche 33cm



    Grüße dobia

    _________________
    DC 20 GSLe (2002), Lambdasteuerung 4,5 %, Primärluft-Belimo mit PMA KS45, Eigenbau Rauchgasbremse, Anheizklappe verschlossen, Kugelraumumbau, Startautomatik mit Lüfterdrossel, Abgastemperatur 145-160°C, 2600 l Puffer seriell (einzeln abschaltbar), 12m² Solar, 25kW Flüssiggastherme, 14m³ Nadelholz + 1/3 Gastank pro Jahr, Bauernhaus ungedämmt, 210m² beheizt davon 125m² mit 22°C, Abwärmenutzung vom Heizraum, externer Rauchabzug, CO-Messung mit REGXA1, ca. 20000 kWh/a mit Holz

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Zusammenführung der 3 Jahre in eine Tabelle

  • Habe es einkopiert
    http://up.picr.de/27099881ei.jpg
    Kosten für Erstmessung usw ca. 165 €


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)@'Ruedi1952'
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Fröling S4 Turbo 34
    Datum der Errichtung der Anlage2016
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Erstmessung Stufe 1
    Datum der Messung09/2016
    Kosten der Messung165,00 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur78°C
    2. Abgastemperatur163°C
    3. Sauerstoffgehalt8,5%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-16Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,60g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,5g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,027g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,02g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. Brennstoff-

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Tabelle eingefügt

  • Bis jetzt noch keine Messung gehabt .

    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf


    VON NICHTS KOMMT NICHTS, UND WER ES WARM HABEN MÖCHTE MUSS WAS TUN!


    Kessel & Anlage kann besichtigt / vorgeführt werden, kein Problem! Einfach melden!

  • Anbei meine Daten:


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)@bindpe
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)ETA SH 20 Touch
    Datum der Errichtung der Anlage2015
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Erstmessung Stufe 2
    Datum der Messung01/2017
    Kosten der Messung120,00 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur82°C
    2. Abgastemperatur170°C
    3. Sauerstoffgehalt7,2%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-24Pa
    5a. CO Grenzwert0,4g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,096g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,096g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,02g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,005g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,005g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-mm
    9. Brennstoff-


    Gruß bindpe

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#9
    Betreiber (Nickname im Forum)@ginatrick
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Thermoflux 30kW -Lambda-
    Datum der Errichtung der Anlage09/2016
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Erstmessung Stufe 2 (1)
    Datum der Messung12/2016
    Kosten der Messung188,02 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur74°C
    2. Abgastemperatur155°C
    3. Sauerstoffgehalt7,3%
    4. Druckdifferenz-2190 (?)Pa
    5a. CO Grenzwert1,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,04g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,005g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,00g/m³
    7. PrimärluftXmm
    8. SekundärluftXmm
    9. BrennstoffScheitholzBuche 50cm17 %
  • Hallo,


    mit total ausgefranster Düse, Loch im hinteren Brennkammerstein, Lufteinstellungen gemäß Handbuch, bis dahin (wohl) nie zugefahrenem Belimo und AGT von 262 Grad hat er 2014 ein Traumergebnis erzielt (s.u.).


    Mittlerweile neue Schamottauskleidung, neue Dichtungen, Super-Turbulatoren und Prallplatte. AGT liegt jetzt 100 Grad tiefer. Ergebnis s.u.


    VG Ronny


    <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>#11
    Betreiber (Nickname im Forum)@Scotty
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC50 GSE
    Datum der Errichtung der Anlage2006
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 0 (Bestandsanlage)
    Datum der 1. Messung
    Datum der 2. Messung
    31.12.2014
    24.01.2017
    Kosten der 1. Messung
    Kosten der 2. Messung
    ? Euro


    MessparameterMesswert
    2014
    Messwert
    2017
    Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur8085°C
    2. Abgastemperatur262175°C
    3. Sauerstoffgehalt9,411,0%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-25-27Pa
    5a. CO Grenzwert4,04,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,010,87g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,00,9g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,150,15g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,0090,008g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,010,01g/m³
    7. Primärluft106mm
    8. Sekundärluft81Umdrehungen
    9. BrennstoffKieferKiefer 11%Holz
  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)@juergen
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC30 GSE
    Datum der Errichtung der Anlage01/2006
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 0 (Bestandsanlage)
    Datum der Messung18.01.2017
    Kosten der Messung148 Euro


    MessparameterMesswert
    2017
    Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur80°C
    2. Abgastemperatur177°C
    3. Sauerstoffgehalt8,1%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-13Pa
    5a. CO Grenzwert4,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,7g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,7g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,15g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,021g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,021g/m³
    7. Primärluft-mm
    8. Sekundärluft-Umdrehungen
    9. BrennstoffHolz-


    Mein Messbescheid 02_Messbescheinigung-4.pdf [xattach=15519]mein Messbescheid[/xattach]

    Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist Gestern, der andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Dalai Lama

    https://zitatezumnachdenken.com/dalai-lama


    Mit freundlichem Gruß Jürgen


    Ekomet mini Plus

    2 x 1000 lt Puffer

    Propangas GK De Dietrich

    WW Boiler 300 lt

    UVR 1611

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Betreiber (Nickname im Forum)@langer uli
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)ETA Twin SH20/PE15
    Datum der Errichtung der AnlageIBN 01/11
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe 1
    Datum der 1. Messung
    Datum der 2. Messung
    01.12.2011
    16.03.2016
    Kosten der 1. Messung
    Kosten der 2. Messung
    135,42 Euro
    106,03 Euro


    MessparameterMesswerte
    2011
    Messwerte
    2016
    Einheit
    1. Wärmeträgertemperatur7573°C
    2. Abgastemperatur222220,7°C
    3. Sauerstoffgehalt18,410,8%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-4-33Pa
    5a. CO Grenzwert1,01,0g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O20,371,27g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,11,0g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,10,1g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,0540,04g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit 0,02
    0.02g/m³
    7. Primärluft--mm
    8. Sekundärluft--mm
    9. BrennstoffScheitholzScheitholz-

    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Tabelle überarbeitet

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)@Silverstar
    Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos P14
    Datum der Errichtung der Anlage03/2015
    Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Erstmessung Stufe 1
    Datum der Messung31.01.2017
    Kosten der Messung109 Euro


    MessparameterMesswertEinheit
    1. Wärmeträgertemperatur73°C
    2. Abgastemperatur167°C
    3. Sauerstoffgehalt15,7%
    4. Druckdifferenz (Kaminzug)-6Pa
    5a. CO Grenzwert0,8g/m³
    5b. CO bezogen auf 13% O21,05g/m³
    5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,8g/m³
    6a. Staubgehalt Grenzwert0,06g/m³
    6b. Staubgehalt gemessen0,063g/m³
    6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,04g/m³
    7. Primärluft?mm
    8. Sekundärluft?mm
    9. BrennstoffPellets?
  • Letzten Freitag kam wieder der Schorni zur Messung:


    Anbei mal die abfotografierten Messwerte meines Fröling S3 und des ETA meiner Eltern. Messwertprotokolle (Bezugssauerstoffwerte) kann ich hier veröffentlichen, wenn ich die Rechnungen bekomme.


    Fröling S3 (ca. 4000 std. / keine Veränderung zu den Messwerten in 2015)

    • letzte Reinigung ca. 10 Abbrände vor Messung, lediglich die lose Asche 1 Abbrand vor Messung rausgezogen.
    • kein Sonderholz, so wie es im Gitterwagen lag (Restfeuchte 12-15%)
    • eingestellt 5% RSSG
    • Abgastemp. 145°C
    • Kesseltemp 82°C
    • Kessel Start > 50min vor Messbeginn

    Wie die Werte in Bezug auf den Bezugssauerstoff sind... keine Ahnung.

Jetzt mitmachen!