Hallo alle zusammen,
hier meine Werte (4 Messungen)
Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #55 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @JörgW |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Atmos GSE 40 |
Datum der Errichtung der Anlage | 01.10.2008 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 0 |
Datum der 1.Messung Datum der 2.Messung Datum der 3.Messung Datum der 4. Messung | 12.12.2014 12.12.2016 13.12.2018 19.11.2020 |
Kosten der Messung | 145,74 Euro |
Messparameter | Messwerte 2014 | Messwerte 2016 | Messwerte 2018 | Messwerte 2020 | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 80 | 80 | 80 | 90 | °C |
2. Abgastemperatur | 173 | 160 | 136 | 144 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 8,3 | 6,6 | 5,5 | 6,6 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | 20 | 23 | 26 | 22 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,65 | 3,55 | 0,02 | 0,63 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,049 | 0,032 | 0,003 | 0,002 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0 | 0,03 | 0 | 0 | g/m³ |
7. Primärluft | mm | ||||
8. Sekundärluft | mm | ||||
9. Brennstoff | Buche 14% |
Anlage läuft mit der Flammtronik, Prim + Sek nicht notiert bei der Messung.
Brennraumtemperatur 2018 800° - 850°.
O2 eingestellt auf 3,5, unten an der Tür vorm Wärmetauscher.
Abgastemperatur 2020 auf 160° gestellt, meine beiden Fühler (1 über dem Wärmetauscher, der zweite 30 cm weiter im Abgasrohr) haben den Wert angezeigt +-5°
Er war zufrieden, und ich auch
Gruß Jörg