  • Hallo zusammen,


    im Handbuchn von HDG steht, das mit 13A träge abgesichert werden muss. Ich bin jetzt kein Elektrofachmann, aber ich bisher davon ausgegangen, dass es nur 16 A gibt ?
    Sorry für die Frage, aber ich will mich beim Elektriker nicht plamieren..


    VG, L.HDG Steuerung Absicherung

  • ja das passt schon .
    Mit 13 A früher durften in der Schweiz 1.5mm2 nur 10A abgesichert werden. Jetzt 13A.
    ist aber auch mit 10A gut möglich...Pumpen und Venti Steuerung und Belimo s ziehen zusammen meist unter 100 W also würde sogar eine altmodische 1mm2 Leitung mit 6A in einem Altbau problemlos funktionieren.
    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 4m Holzerwagen Jg.88

    Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.