Guten Morgen Erwin und alle Anderen,
folgend für alle die Beschreibung der Abgasmessung wie vom Santer Kundendienst empfohlen. Erwin den Hinweis mit Brennraum nur zu 1/3 Füllen habe ich noch hinzugefügt.
Mir erscheint die Luftführung im ProBurner 2.0 40 kW nicht für den größeren
Füllraum von 180 l zu passen. Wenn ich meinen Kessel nur zu etwas mehr als der Hälfte fülle, habe ich auch mit der Standardluftführung keine Abbrandprobleme.
Bei mir ist bei der Messung folgende Einstellung Primärluft oben 33 mm,
Sekundärluft unten 46 mm, Abgastemp 290 °C, Gebläse min. 15%, Gebläse
max. 65%, Vorlauf soll 80°C Start Kesselpumpe 65 °C.
Folgend noch was ich mir zur Messung aufgeschrieben habe und wie diese dann abläuft.
Abgasmessung Santer
1 1/4 Stunden vor der Messung etwas kleiner gehaktes Holz mit 50 cm
Länge und 5-7 cm Katenlänge in 2 Reihen einschichten, in der Mitte eine
Dritte Reihe einlegen. Das Ganze dann anzünden.
Wenn der Kaminkehrer da ist, nach den 75 min. die Glut verteilen und zusammendrücken.
Dann normal große Holzscheite 10-15 cm Kantenlänge und 40 cm Länge quer
in den Brennraum einlegen, möglichst zwischenraumfrei schichten. Am
besten Holzscheite ohne Rinde verwenden. Nach 5-10 min. dann mit der
Messung beginnen. Hierbei fülle ich den Brennraum nur zu ca. 1/3.
Wichtig: Kessel 3 Tage vor der Messung reinigen, dann nicht mehr! Die
automatische Abreinigung für den Zeitraum der Messung abschalten.
Zur Messung nehme ich immer Fichtenholz.
Viele Grüße Wolfgang