Alles anzeigenHallo Thomas,
der Frostschutz dürfte ja nur anspringen, wenn sich der Heizkreis im abgeschalteten Zustand befindet. Macht ja sonst keinen Sinn.
In der Installateurebende kann man unter D2 / D3 die Temperaturen angeben wann der Frostschutz anspringt und wie hoch dann die Vorlauftemperatur sein soll.
Wie sind Deine Grundeinstellungen?
Der Ofen läuft im Automatikbetrieb?
Der Heizkreis steht auch auf Automatik (das Uhrensymbol)?
Geht der Ofen jeden Tag zur gleichen Zeit in den "Frostschutz", oder nur an einem Tag?
Evtl. könnte in der Heizkreisregelung, in der Wochenuhr etwas nicht richtig eingegeben sein.
Und dann sind da ja noch die Außentemperatur-Abschaltwerte. In der Kundenebene unter Nr.11 - Nr. 13.
Schau doch mal ob da alles im Lot ist.
Gruß Detlef
Hallo werde ich heute Mal prüfen vielen Dank für die Tipps
Gesendet mit Tapatalk