Tasterschaltung Eltako TLZ12-8 Plus

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 5.358 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.

  • Hallo Jan,
    dieses Relais hat 2 Wege zur Ansteuerung.


    • Der Kontakt mit dem Taster-Symbol ist nur für 230V = Außenleiter.
    • Zwischen C1 / C2 kann mit einer externen Spannung von 8V - 230V parellel dazu geschaltet werden. Das wird benötigt, z.B. um von der Türstation über Schwachstrom das Licht einzuschalten. Es ist auch möglich dort über eine andere Sicherung/Außenleiter zu schalten. Aber Vorsicht!!!
    • Durch das Relais wird nichts "durchgeschliffen". Die angesprochenen Wege sind galvanisch getrennt.
    • Taster - und Lampenkontakt sind zur Verdrahtungserleichterung 2-mal vorhanden. (Klmmen oben und unten gestrichelte Linie)

    Alfred

  • Danke Alfred.
    Ich habe die Schaltung bereits am laufen, nur war ich mir über C1 und C2 nicht im Klaren, was man damit machen kann. Aber danke für die schnelle Antwort!


    Jan