Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Atmos DC 30 GSE Hitzestau - Buschhacker

There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,523 times. The last Post () by Randy.

  • Hallo liebe Mitglieder,


    in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:


    Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?


    Atmos DC30GSE Holz Scheitlänge: 50 cm


    Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?


    2006 / 07.04. 2018


    Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf.


    Welcher Brennstoff wird verwendet?


    Nur Kiefer Länge: 50 cm Durchmesser bzw. Kantenlänge: 5-15cm Restfeuchte 14-16 %


    Welchen Schornstein verwendest Du?


    Höhe ca 7,00 m, Plewa- Rohr eckig, 18 cm Baujahr 1986


    Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?


    Ja, Upmann Z4, vom Schornie eingestellt auf 20Pa


    Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?


    Prim. 8mm, Sec. 3mm
    FZR. 80°


    Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?


    Kesseltemp 80°-90° Ca 30 Min. Nach 1 Std. Ca 90°
    Abgas 180°-190° Ca 15 Min. Nach 1 Std. Ca 190°


    Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?


    Ventilator läuft sofort beim Start.
    Schaltet aus bei ca 100° Rauchgastemperatur und bei Erreichen von 97° Kesseltemperatur


    Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?


    Fußbodenheizung mit zusätzlichen Heizkörpern. Nur der Heizkörper im Bad wird wirklich genutzt Die anderen werden nur regelmäßig funktionsgeprüft.
    RLA: Laddomat 21 mit 78° Patrone (72° wurde auch schon erfolglos getestet
    Je Heizkreis ist eine Pumpe "Antares Alfa Max RS25/60 eingebaut 2016 laufen beide auf Stufe "Auto"
    Bypass von Rücklauf FBH zu Centra 3-Wege-Mischer im Vorlauf FBH
    Leitungen: Im Keller alles 28er Cu-Rohr, FBH 20er Kunststoffrohr, HK 22er bzw kleiner Cu- Rohr
    2x 1000 Liter Pufferspeicher in Reihe.


    Fehlerbeschreibung und weitere Angaben



    Hallo liebe Leute
    Ich bin seit Oktober 2006 Besitzer und Betreiber eines Atmos DC30GSE mit 2000Liter PufferspeicherEbenso lange bin ich angemeldet im alten Forum bzw.in diesem Forum.
    Ich habe schon sehr viel gelesen und auch fleißig die SuFu benutzt. Leider habe ich jetzt ein Problem das mir Rätsel aufgibt. Ich hoffe jemand von euch oder ihr könnt mir helfen.
    Das Themenformular habe ich nach bestem Wissen ausgefüllt. Mein Problem ist das seit ca. 3 Wochen der Kessel ständig überhitzt und der Lüfter dauerd an und abschaltet.
    Ich hatte den Laddomat in Verdacht (78er /2 Stück) und 72er Patrone ausprobiert. Ohne Erfolg. Im heißen Wassertopf funktionieren sie einwandfrei.
    Dennoch habe ich den Laddomat ausgebaut und durch ein Ladeventil "ESBE VTC 511" mit 70° Patrone und gebrauchter Pumpe "Grundfos UPS 25-30" getauscht. Die pumpe funktioniert von Stufe 1-3
    Leider ist daduch null Besserung eingetreten. Ich hoffe hier kann mir geholfen werden.


    Mit besten Grüßen aus Niedersachsen und vielen Dank im voraus


    Günther


    Vielen Dank

  • Hallo!


    Sorry, aber ich fange mal bei den simpelsten Geschichten an.
    Hast du ein Sieb ,wie es beim Laddomat vorgeschrieben ist verbaut und dieses kontrolliert?


    Hast du auch ein Bild für uns um einen Überblick der Anlage zu bekommen?

  • Hallo Randy
    ein Sieb wurde meines Wissens bej mir nicht verbaut.
    Ich hatte den Laddomat 2 mal ausgebaut und auf Verschmutzungen/Verstopfungen überprüft.
    War alles frei.
    Bilder könnte ich morgen machen und hier einstellen.


    @'RogerFreundlicher : Im Laddomat lief doch die Original Wilo Pumpe über 11 Jahre tadellos auf Stufe 3
    Sie lief auch jetzt noch einwandfrei. Ich hatte sie ja zuerst im Verdacht. das hatte ich als erstes im Verdacht
    das die Pumpe den Geist aufgegeben hat.


    Vielen Dank erstmal

  • Das wäre nach 11 Jahren auch meine erste Vermutung. Bist du sicher das das Pumpenrad auf der Welle festsitzt?

    Grüsse


    Volker


    -altes Bauernhaus 280m² etwas gedämmt, DC40GS
    -2x2750l ex Gastanks als Puffer, mit Stroh gedämmt im Holzverschlag, Anlage in 5/4" Schwarzrohr geschweißt
    - Centramischer als RLA, WMZ, gemauerter 25x25cm Schornstein, ca.6,5m hoch, alles in der Garage, 20m Fernwärmeleitung
    -Solar seit Sep.2013, Direktwasseranlage, 20m² "Wuxi-Wankang" Heatpiperöhren, 60°, fast Süden, Resolregler "Deltasol BX", WMZ über "Grundfoss Dirkt Sensors"
    -Brauchwasserwärmepumpe seit Sep.2014, Dimplex BWP30HS

  • Ist denn sichergestellt das die Pumpe bei Kesselnenntemperatur arbeitet?


    Könnte mir auch vorstellen das das Thermostat die Ursache ist.


    Ein korrodierter oder verschlissener Kontakt der nicht sauber durchschaltet bei Hitzeinwirkung.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!