ETA: Frage zu Fühlertyp

There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,125 times. The last Post () by knoedel.

  • Was brauche ich für Fühler für eine ETA Heizung PT 100 ?ETA Heizung

  • Hallo,


    wie RF schon schrieb ist heute der Typ PT 1000 (schwarzes Kabel) Standart. Du kannst auch den Typ KTY 81-210 (graues kabel) verbauen.
    Auf jeden Fall musst Du in der Steuerung den verbauten Typ einstellen.


    Gruß, knoedel

    Mit freundlichen Grüßen.

    Immer eine warme Bude, wünscht knoedel

    Edited once, last by knoedel: Fühler Typ korregiert. ().

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!