ETA: Frage zu Fühlertyp

There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,303 times. The last Post () by knoedel.

  • Was brauche ich für Fühler für eine ETA Heizung PT 100 ?ETA Heizung

  • PT 1000 aber bei ETA kannst Du zwischen ein paar Fühlertypen aussuchen in der Regelung. PT 1000 ist standard

  • Hallo,


    wie RF schon schrieb ist heute der Typ PT 1000 (schwarzes Kabel) Standart. Du kannst auch den Typ KTY 81-210 (graues kabel) verbauen.
    Auf jeden Fall musst Du in der Steuerung den verbauten Typ einstellen.


    Gruß, knoedel

    Mit freundlichen Grüßen.

    Immer eine warme Bude, wünscht knoedel

    Edited once, last by knoedel: Fühler Typ korregiert. ().