Servus Leute,
Was habt ihr denn so für Parameter an eurer Heizung eingestellt? Da die Heizung hier beim Hauskauf schon eingebaut war, hoffe ich eigentlich das alles in Ordnung ist, aber vielleicht kann man sie ja trotzdem noch ein bissl "tunen"? Oder macht es Sinn mal von Fröling eine Wartung machen zu lassen, das der da mal drüber schaut?
Ist eine Frölung fhg turbo 3000 mit 1800l Puffer, Wohnfläche ca. 160qm.
Hier mal Bilder mit aktuellen Einstellungen und Werten(Heizung über Nacht gebrannt, aktuell Feuer aus) :
Kesseltemp 68
Abgastemp 62
Abgas SW 250
KessStellGr 100%
Saugzug 0%
Prim.Luft 0%
Prim.Kl.Pos 3%
RestO2 1,9%
O2 Regler 0%
Sek Luft 0%
SekKl.pos 2%
Puffer oben 76
Puffer unten 59
Boilertemp 54
Vorlauf1sw 53
Vorlauf 1 53
Kessektemp: Kesseltemp soll 80, Ausschalten über soll 5, ausschalten über max soll 3, pumpen laufen ab 65,
Puffer: heizkreisfreig. 30, kesselpuffer diff 10, puffer oben min. Temp. 30, pufferpumpemin. Dreht. 55%.
Boiler: gew . Boiler temp 58, nachladen wenn Boiler unter 50, Puffer-Boiler temp diff 6, boilerpumpe min. Drehzahl 45%
Heizkreis1: Vorlauf bei außen - 10 75, Vorlauf bei außen +10 45, Vorlauf absenk um 7, außentemo heizgrenze 18, außentemo heizgr. Absenk 10, vorlauftemp Max 75, Mischer ty 140s, Frostschutz innen 11.
Abgastemp: Max anheizzeit 10m, min. Abgastemp 120, Max Abgastemp 250, Abgastemp a fahr 20, min. Kessel Abgas temp diff 15, Abgastemp Feuer aus 80,.
Lufzeinstellung: Drehzahl min 35%, p Luft min 10%, Luft fh 10%, falschlufz 220min, Saugzug mit gummipuffer J.
Lambdawerte: restsauerstoffgehalt 9%, restsauerstoff Feuer aus 19%.
Regelparam: p. Luft 100 100%, p. Luft 0% 0.3V, p. Luft 100% 10V, s. Luft 0% 0.3V, s. Luft 100%10V, anlaufpunkt Saugzug 0%,Parameter Fröling turbo 3000