Grundfos Alpha 2.1 25-60

There are 23 replies in this Thread which was already clicked 12,475 times. The last Post () by Kaete.

  • Hallo liebe Experten,
    wir haben nach dem Fröling Dual Compact für den Heizkreislauf eine Grundfos Alpha 2.1 25-60 in Betrieb.
    Ist schon in der Pumpenbatterie enthalten. Leider kann man da zwar vieles einstellen, aber nicht so, wie wir es brauchen.
    Entweder läuft die Pumpe bei der Einstellung auf 1 nur auf 13-15 Watt, bei der Einstellung 2 aber schon 25 Watt - und laut.
    Wir hätten gerne nur 20 Watt. Aber wir haben bis jetzt alles mögliche durchprobiert, auch die verschiedenen Einstellungen
    bei den Balken auf der rechten Seite.
    Mit der Wilo-Pumpe konnten wir das locker einstellen und es war genau das, was für die Temperatur
    in den Räumen passend war. Ist ja nur für die Fußbodenheizung. Bei 14 Watt bleibt leider ein Raum mit einer längeren
    Heizschlange etwas frischer, und bei 25 Watt ist der Raum zwar warm, aber die anderen zu warm.
    Die Heizkörper sind extra mit eigener Pumpe und Leitungen und sind abgeschaltet.
    Gibt es da einen Trick, mit dem man die Pumpe zu 20 Watt überreden kann?

  • Hallo Kaete


    Leider gibt es bei den Hocheffizentpumpen nur beschränkte Möglichkeiten (sofern sie eingebaut sind ) die Drehzahl zu verändern bzw den Durchfluß und somit auch die Leistungsaufnahme .


    Bei alten Pumpen (nicht mehr Eu-Konform) konnte man über Wellenpaket (oder Phasenanschnitt) die Drehzahl in bestimmten Bereich verändern .


    Heute gibt es die Möglichkeit durch externe Beaufschlagung durch PWM oder 0-10V die Drehzahl in weiten Bereich (1zu100) einzustellen .
    Aber diese Ausführungen sind extra so gebaut das eine Möglichkeit zu Steuerung der internen Elektronik vorhanden ist.


    Es bleibt dir wahrscheinlich nur die Möglichkeit - entweder die Pumpe zu tauschen oder über Absperrorgan den Durchfluß zu drosseln.


    Sie auch meinen Beitrag 147124 .


    mfg Ludwig

    Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist:
    Bleistift und Papier


    v.T.A.Edison

  • Vielen Dank für die Antwort.
    Momentan haben wir wieder PP1 mit 14 Watt.
    PP2 ist ja leider bis 25 Watt und sehr laut. Das nehmen wir,
    wenn wir gerade wieder voll heizen. Damit wäre aber nach Feuer aus
    der Pufferspeicher schneller leer und in der Wohnung 23 Grad.
    Wir haben nur etwas Sorge, dass die Umstellerei der Pumpe schadet.
    Meistens ist ja das Feuer vor 24 Uhr aus und wenn es nicht so kalt ist,
    wird danach dann der Heizkreis automatisch abgeschaltet. Dann haben
    wir am nächsten Tag bis zum erneuten Heizung noch viel Wärme im Speicher.
    Mal sehen, wie es wird, wenn draussen viel Minusgrade sind.

  • Das schreit nach einem hydraulischen und termischen Abgleich der Fußbodenheizung!
    Du hast zwei Stellgrößen um die Räume optimal zu temperieren:
    1. Durchfluss
    2. Temperatur


    Hier musst du den optimalen Punkt für dein System finden bzw. zu bestimmen.

  • Danke für den Tipp.
    Daran arbeiten wir jetzt. Wir versuchen es mal über den Vorlauf und Stufe1
    Vielleicht bekommen wir es so hin. Irgendwann stimmt es dann.
    Ist ja ein richtiges Abenteuer mit der Heizung. :D
    Aber insgesamt sind wir recht zufrieden. Einiges an Holz weniger und
    nach dem anheizen nur ein mal nachlegen. Aber mal abwarten, wenn die
    sibirische Kälte kommt. ;)

  • Die Pumpe ist nagelneu. Haben das ganze mit dem Kessel zusammen gekauft.
    Sommer diesen Jahres. Muss mal nach diesem Reader schauen, vielleicht
    klappt es damit. Oder das Teil tut nachher gar nicht mehr. Mal sehen.


    Seltsam ist das schon, unsere alte Grundfos noch am HDG-Kessel war auch so ein Brummer.
    Danach haben wir uns eine Wilo zugelegt. Von der hört man gar nichts. Echt toll.
    Die ist nun für den Heizkreis für die Heizkörper zuständig, allerdings abgeschaltet.
    Sind alle Grundfos so laut, oder gibt es da ein Silent-Modell?

  • Hallo,


    was heißt laut das rauschen in den Rohren oder die Pumpe selber und wenn es die Pumpe ist und keine Luft sich darin verfangen hat dann halt Reklamieren.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Danke für eure Antworten.
    Es ist ein leichtes Brummen zu hören. Das stört schon etwas,
    da der Verteilerkasten im Schlafzimmer ist. Werde mal eine
    schallisolierende Platte an der Klappe befestigen, vielleicht
    hören wir dann nichts mehr, oder einfach nur weniger.
    Wenn wir heizen, läuft die Pumpe jetzt auf Auto, das macht
    schon mal über 30 Watt. Sobald das Feuer aus ist, wird PP1
    eingestellt. Das hält dann die Wärme in der Wohnung und
    die Speicher reichen locker bis zum nächsten anheizen.
    Vielleicht ergibt sich im Laufe der Zeit noch eine andere
    bequemere Lösung. Wenn nicht, mit dem umschalten könnten
    wir leben. Falls die Pumpe uns das nicht krumm nimmt. ;)

  • Hallo,


    Welche Pumpe von Wilo war vorher eingebaut
    und welche Pumpe von Grundfos ist jetzt eingebaut?
    Der von Grundfos steht zwar oben, aber was ist jetzt eingebaut?


    Bitte genauen Typ angeben!


    mfg
    HJH

  • moin, warum stellst du ständig an der pumpe rum :?:
    wenn es eine alpha 2 stell die auf auto adapt und nachtabsenkung und gut ist.
    hydraulischer abgleich sollte selbstverständlich sein.
    auf die idee die pumpengruppe ins schlafzimmer zu hängen muss man erst mal kommen... :rolleyes:

  • Also auf diese Idee mit der Pumpengruppe wäre ich auch nicht gekommen. :D
    Es ist die Verteilerstation für die Schläuche der Fußbodenheizung, die ist
    in der Wand zwischen Diele und Schlafzimmer.


    Das mit der Nachtabsenkung müssen wir noch ausprobieren.
    Vielleicht gleich mal heute abend. Kommt drauf an, wie weit die Wattzahl
    dabei runtergeht. Muss mal nachlesen, ob ich da noch was beim Fröling
    einstellen muss.


    Die Wilo muss ich noch mal nachschauen, weiß den Namen gerade nicht.
    Aber die Grundfos ist die Alpha 2.1. Die ist in dieser Pumpengruppe mit drin,
    die mit dem Kessel zusammen gekommen ist.

  • Hallo,
    Du kannst die Drehzahl doch nahezu stufenlos einstellen... In 0,1m Schritten. Weiß nur nicht, ob das nur mit dem Reader geht. Hast du eine Produktnummer der Pumpe?
    Jan

  • Danke für die Antwort.
    Das wäre echt toll, wenn man das machen könnte.
    Aber nur wie, gibt es dafür eine Anleitung?
    An ein Typenschild komme ich momentan nicht dran.
    Da ist zwar seitlich ein kleiner Kleber drauf, aber das
    kann ich so nicht lesen. Wir müssten da die ganze
    Isolierung wieder wegmachen. Ich weiß nur die
    Bezeichnung mit diesem Alpha 2.1 25-60 und dass
    sie eine der aktuellen Versionen sein müsste.
    Aber ausprobieren könnte ich das ja mal, wenn ich
    weiß, welche der Knöpfe ich da wie drücken muss.

  • Hallo,
    Ich tue mich mit der Bezeichnung schwer. Ich finde nirgends eine Alpha 2.1... Alpha 2 ja, aber keine 2.1. - auch nicht direkt bei Grundfos ich gehe Mal davon aus, das es die normale 2er ist. Hier ist die entsprechende Anleitung dazu.
    Schau mal nach, ob die wie deine aussieht. Die Bezeichnung ist ja oberhalb des Pumpenkopfs.
    Jan

  • Wir haben nur den weißen Klebestreifen auf der linken Seite gefunden.
    G00000319115 steht da drauf. Und den Streifencode darüber.
    Ich denke mal, an der Pumpe kann man nichts einstellen, ausser den
    einzelnen Schritten, die man über die Programmtaste wählen kann.
    Momentan läuft sie auf PP1 13-15 Watt, reicht noch gut aus und ist leise.
    Wenn mal richtige klirrende Kälte kommt, werden wir ja sehen, ob
    man das so halten kann. Dann werden wir halt den Vorlauf erhöhen,
    dann passt es wieder.
    Mit unserer alten HDG-Anlage war es viel einfacher. Aber das ist ja
    aus 1980 und nicht mehr zeitgemäß. Alles per Thermostaten geregelt.
    Pumpen gingen los, wenn der Kessel seine eingestellte Temperatur
    erreicht hat und ging dann auch selber wieder aus, wenn die Temperatur
    wieder runterging. Was solls, ist halt jetzt moderner. :D

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!