Attack: Wie weit darf der CMI von der UVR sein.

There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,701 times. The last Post () by Spspaul.

  • Hallo Holzheizer


    Ich habe noch mal eine Frage zum CMI ..
    Hat wer Erfahrung wie weit ein CMI von der UVR sein darf.
    Jetzt ist das CMI ca 70cm vom der UVR. Da ich über powerline das machen möchte und keine 35m Lan-Kabel verlegen möchte. Ich habe nun gedacht ich geht ein paar Meter den Router entgegen und zieh ein Datenkabel ca 7m.


    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    Gruß Mike

  • Empfehlung

    Busrate [kbit/s] maximal erlaubte Gesamtbuslänge [m]
    5 10.000
    10 5.000
    20 2.500
    50 (Standard) 1.000
    125 400
    250 200
    500 100




    Auszug aus der Bedienungsanleitung


    Alfred

  • Hallo Mike,


    laut Beschreibung von TA Max. Leitungslänge: 1.000m bei 50 kbit/s und bei Längen bis 150m langt ein CAT 5 Leitung oder bis 250m eine KNX Leitung.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche