Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Öl
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
150
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
Flachland, ist aber extrem dem vorherschenden Westwind ausgesetzt
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
gut und vieles wird noch verbessert
Fenster neu 3-fach verglast
Dach kommt noch neu
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
unbekannt der Öl-Tank fasst 2000 l (ich vermute aber, dass vor den Sanierungsmaßnahmen pro Saison nach getankt werden musste)
Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
Solar geplant?
überwiegend Stückholz, der Pelltkessel soll eigentlich nur bei Urlaub und im Notfall benutzt werden, aber das wird sich zeigen
Die Auslegung habe ich jedoch so gewählt, dass beim Scheitholzvergaser 1 mal anheizen am Tag ausreichen sollte.
Zusätzlich soll das ganze durch eine wassergeführte (ohne Glykol) Solarthermieanlage unterstützt werden.
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
25 kW Scheitholzvergaserkessel
15 kW Pelleltkessel
10 m² Rohrenkollektoren
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Firschwasserstation
Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
Ich hätte gerne 4000 l. 2 x 2000 l könnte ich auch stellen, aber es wird sehr eng mit der Verrohrung.
Lösung wird wahrscheinlich 2 x 1500 l oder 2 x 1750 l werden.
Wobei bei die 3500 l (2 x 1750 l) sehr teuer werden, weil speziell Anfertigung mit 2,5 m höhe.
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Außdehungsgefäß muss in den Nebenraum
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Ja wird ein neuer Außenschornstein
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
Ja hab ich schon vorliegen
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Ich denke ich brauche 10 rm pro Jahr. Fläche für die 3 fache Menge wäre vorhanden.
Holz ist noch nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Liebe Holzheizerexperten,
ich möchte mein Einfamilienhaus gerne mit Holz heizen. Es soll ein Scheitzholzvergaserkessel werden und zusätzlich ein Pelletkessel für den Notfall und längere Abwesenheit.
Hier noch einpaar Eckdaten, die ich oben in den Fragen nicht unterbringen konnte:
- max. benötigte Heizleistung 8 kW (bei innen 20 °C und außen -10 °C, mit dem U-wert Rechner ermittelt, nach allen Sanierungsmaßnahmen)max. benötigte Heizleistung 8 kW (bei innen 20 °C und außen -10 °C, mit dem U-wert Rechner ermittelt, nach allen Sanierungsmaßnahmen)
- Es wird wohl überwiegend Buche verheizt werden.
- Zur Entladung wird ein Rendemix 2 Zonen Entladung von Baunach verwendet für eine effizente Nutztung und Schichtung im Puffer zu erreichen.
- Heizkörper kommen alle neu und werden möglichst groß um die Rücklauftemperatur zu reduzieren.
Pufferspeicher soll so groß ausgelegt werden, dass man komfortabel nur 1 mal tätlich anheizen muss.
Ich habe schon viel hier im Forum gelesen und sämtliche Dokumente und Berechnung von HJH hier durchgearbeitet. Das hat mir schon sehr viel geholfen.
Ich erhoffe mir nun noch ein paar Meinungen und Erfahrungswerte zu meiner Planung und Auslegung.
zb.: Reichen 3000 l Pufferspeicher oder soll ich doch lieber auf die 3500 l gehen?
Mfg rp-s
Vielen Dank