  • Habe nun das 26 x 3 genommen als Zuleizung Hausanschluss bis ins Haus.
    Gleich noch den Druckminderer und Filter ersetzt gegen neu.


    Bisher alles okay.


    Kein Wunder das da kein Druck da war.
    Die Rohre waren mehr als zugesetzt.
    25 Jahre haben die Stahlrohre auf dem Buckel.

  • Kurzw frage:


    Im Bad auch mit je 20nzu den Armaturen?


    Irgendwo auch 16 verwenden oder ist das mehr für Nebenanschlüsse? Wie die Termische Ablaufsicherung?


    Klospülung? Waschbecken?


    Was wäre mit Küche? Dort stehen auch jeweils Waschmaschine und Spülmaschine.


    Auch mit 26 bis hin und dann mit 20 verteilen?

  • WC -16
    WT -16
    Dusche - 20 wenn eine normale Regenbrause dann soll, bei einer kleinen Handbrause reicht auch 16 für WW und KW. (bei sehr großen Wassermegen und sehr großen Regenduschen wird 25 benötigt)
    Wanne - 20


    Küche WW - 16
    Küche KW - 20 da WM und Spülm. vorhanden


    Steigleitung KW- 26 bis zur ersten Wohneinheit


    Ganz genau kann man das nach einer Berechnung sagen, da hier keinem deine genauen Gegebenheiten bekannt sind.