  • Hallo liebe Freunde ich hab eine frage ,
    Wie groß muss das Ausdehnungsgefäß sein für eine Heizungsanlage mit folgenden Daten:


    Wasserinhalt Pelletofen ist 50l ECOLOGIC 25
    In in den FBH Rohren sind ca 180l
    und in den Pufferspeicher 1000l


    Max Temperatur im Puffer 80 C°
    Der Betriebsdruck sollte zwischen 1,5 und max 2,5 Bar sein.



    LG
    TX in voraus

  • Hallo TX..
    andere Leute stürmen nicht gleich mit Fragen ins Forum, sondern man stellt sich mal eben erst vor und das kann man in einem „vorfabrizierten“ Thread machen oder auch einfach so...
    such mal unter „Planung einer neuen Heizanlage“ oder so....


    Der Ton macht die Musik... oder wie du in den Wald rufst, tönt´s zurück!
    Es gibt hier im Forum einige die dir fast alles berechnen können.... ich frage mich allerdings warum man alles selber machen will, nur weil man vor allem eine Ahnung von nix hat, aber davon dann sehr viel!


    Vor allem, musst du uns nicht jedes Detail ins Haustechnikdialogforum verlinken !!!!!


    Dann frag doch dort nach!!


    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 4m Holzerwagen Jg.88

    Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Hallo,

    Wie groß muss das Ausdehnungsgefäß sein für eine Heizungsanlage mit folgenden Daten:

    wir wollen mal nicht so sein. Im nachstehenden Link kannst dir das Gefäß selbst ausrechnen.


    https://wiki.holzheizer-forum.…Fenbestimmung_des_MAG%27s


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Moin,
    Ja ich habe das Thema auch in anderen Forum gepostet ist es verboten?


    Nein Werbung betreibe ich auch nicht.


    Der Grund ist das mir beinahe jeder HB 100L vorschlägt was meiner Meinung nach zu wenig ist.


    Deswegen wollte ich mir euer Hilfe einholen dafür sind doch diese Foren da, oder?


    Tx in voraus

  • Hallo Dragan


    bei uns ist es immer noch so, wer zahlt schafft an. Also wenn Du ein größeres MAG willst bekommst Du ein größeres MAG gegen entsprechend mehr Geld.
    Was Du nicht bekommst ist ein 140 oder 150 Liter MAG für den gleichen Preis wie ein 100 Liter MAG.


    Und zu groß kann kein MAG sein, nur zu klein.


    ciao Peter

  • Ich würde sowieso 150 plus 50 machen, nur wie schon gesagt der HB meinte 100 reicht aus.


    Eie ist das mit der Parallelschaltung von MAGs, ist es erlaubt bzw was ist da zu beachten.


    Lg

  • (Moderation)


    Hallo Dragans,


    Dein erster Auftritt hier in unserem Forum widerspricht den normalen Umgangs Regeln die für jedes Forum gelten. Wir stehen in der Rakingliste an erster Stelle. Wir werden daraufhin laufend beobachtet und möchten durch solches Auftreten diesen Platz nicht verlieren.


    Du kommst hier herein geschneit stellst eine Frage und gibst uns einige Links dazu aus einem anderen Forum.
    Warum kommst Du dann zu uns und bleibst nicht dort in diesem Forum? Wir haben hier einige Blogs die Deine Fragen behandeln.
    Mit freundlichem Gruß
    Jürgen Boardleitung


    Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist Gestern, der andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie zum Leben ist. Dalai Lama

    https://zitatezumnachdenken.com/dalai-lama


    Mit freundlichem Gruß Jürgen


    Ekomet mini Plus

    2 x 1000 lt Puffer

    Propangas GK De Dietrich

    WW Boiler 300 lt

    UVR 1611

  • Hallo es ist nicht meine Absicht jemand zu verärgern, tut mir leid.
    Ich habe aber keine Links irgendwo gepostet.
    Fals es erwünscht ist lasse ich meinen Account löschen will keine schaden.
    Lg

  • Hallo


    ja man kann Ausdehnungsgefäße parallel schalten.


    Aber dann bittte je MAG ein Kappenventil und ein vernünftiges Einstellen des Vordruckes. Voreinstellung mittels Reifenfüllmanometer an beiden Gefäßen und dann Kurzschluss der Schraderventile zum Druckausgleich zwischen den Gefäßen. Wenn Druckausgleich erfolgt ist, den Kurzschluss wieder entfernen.


    ciao Peter