Warum wird Puffer so warm
-
-
Hallo,
Die Hysterese zum Brauchwasser laden ist fix 10grad.
Wieviel kesselsoll ist eingestellt ?
Er sollte mindestens mit 75 grad von Anfang an laden, das es passt. Sonst wird halt der ganze Puffer solange geladen, bis er 73 grad hat.Viele Grüße
Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk
-
Wäre das so richtig?
-
War den Nachmittag unterwegs.
Danke schon mal für die Antwort
Mathes -
Hallo,
am besten die Solltemperatur 1 auf 75 Grad setzen, und die dynamische Rücklauftemperaturanhebung aktivieren, dann hält die Regelung die Kesseltemperatur am Sollwert und der Puffer wird sauber durchgeschichtet.
Viele grüße
-
Okay, danke für die Antwort. Ich werd es versuchen.
Dynamische Rücklaufanhebung finde ich wo?
Participate now!